Montare si reglare presostat

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • b30kdt
    Membru
    • 06.dec.2006
    • 244

    Montare si reglare presostat

    cum se regleaza presostatul?
    stiu ca surubul mic este cel care opreste pompa(presiunea maxima) iar cel mare este cel care o porneste (presiune minima) insa nu imi pot da seama in ce sens se regleaza,am incercat cam o ora sa il reglez si mare luru n-am reusit si nici nu prea am inteles.
    el a fost reglat "din fabrica" intre 1,4 si 2,8 dar pt ca nu am 220v in priza pompa nu merge la capacitate maxima,seara am chiar 140v si nu are forta sa impinga apa.
    deoarece momentan apa o folosesc doar la wc si bucatarie si la o distanta de ~10 m de pompa am decis sa utilizez o presiune mai mica
    vreau sa imi porneasca la 0,5 si sa se opreasca la maxim 2

    in curand am sa achizitionez un stabilizator de tensiune care imi va mentine tensiunea constanta la 220 v si as vrea sa umplu cat mai mult bazinu,adica ceva de genu sa porneasca pompa la 0,7-0,8 si sa se opreasca la 2,8-3 .este posibil un astfel de reglaj?
  • Consultant sanitare
    Moderator
    • 16.oct.2006
    • 1554

    #2
    Este indicat sa identificati tipul presostatului si sa cautati instructiunile de la producator. Daca ne spuneti tipul si marca incercam sa discutam la obiect.

    Altfel, exemplificand pe un presostat furnizat de Valrom - tip PA5/M avem:
    -piulita 1 (mare) modifica presiunea maxima a presostatului; prin modificarea valorii acestei presiuni se modifica in mod automat si presiunea minima corespunzator diferentei de presiune fixata - presiunea de pornire/oprire
    -piulita 2 (mica) - nu toate presostatele au aceast reglaj - modifica valoarea diferentei de presiune intre oprire si pornire.
    reglajul presostatului s epoate face numai in intervalul de presiuni p ecare il deserveste, ex. 1-5 bar.

    Efectuarea verificarilor privind presiunea reglata se face utilizand un manometru.

    Comentariu

    • dorin cristea
      Incepator
      • 03.nov.2006
      • 23

      #3
      depinde mai ales de presiunea pe care o poate realiza pompa in sine ...daca deja e mai mica de 2 bar...incep prb ...ce fel de hidrofor este ..? cu o teava sau doua la aspiratie ...(pina la 8/9 m sau la adincimi mai mari ?) ...dar in principiu tu ar trb sa incerci la inceput numai sa desurubezi piulita de la surub mai mare ... in principiu cea de sus ..., eu unul prefer presostatele italiene italtehnica PM5 ...mi se par cele mai practice ...incearca asta si mai vrb ...

      Comentariu

      • b30kdt
        Membru
        • 06.dec.2006
        • 244

        #4
        presostatul este italtechnica pm5

        deci din cate am inteles nu pot sa modific presiunea de oprire a hidroforului fara a o modifica si pe cea de pornire

        pe mine asta ma intereseaza sa obtin un regla care sa porneasca pompa la 0,7 bari si sa se opreasca la 3 bari

        tipul hidroforului este homemade )
        este facut de mine dintr-un butoi de inox de 50 de l pt bere si o pompa ,bineinteles si restul accesoriilor(mufe,presostat,manometru)

        am preferat aceasta varianta deoarece astfel am eliminat acea basica de cauciuc care nu-mi prezenta deloc incredere

        Comentariu

        • disperat
          Membru
          • 21.mai.2007
          • 133

          #5
          Postat în original de b30kdt
          presostatul este italtechnica pm5

          deci din cate am inteles nu pot sa modific presiunea de oprire a hidroforului fara a o modifica si pe cea de pornire

          pe mine asta ma intereseaza sa obtin un regla care sa porneasca pompa la 0,7 bari si sa se opreasca la 3 bari

          tipul hidroforului este homemade )
          este facut de mine dintr-un butoi de inox de 50 de l pt bere si o pompa ,bineinteles si restul accesoriilor(mufe,presostat,manometru)

          am preferat aceasta varianta deoarece astfel am eliminat acea basica de cauciuc care nu-mi prezenta deloc incredere
          Si functioneaza fara basica? Unde se face presiune?

          Comentariu

          • dorin cristea
            Incepator
            • 03.nov.2006
            • 23

            #6
            Nu cred ca vei reusi sa scoti o presiune de pornire la 0.7 cu cun PM5 ...dar as fi bucuros sa aflu asta ...daca nu mai folosesti o membrana de cauciuc , in speta un vas original si folosesti in continuare "fantasticul butoi de bere , de inox...( banuiesc ca il folosesti ptr ca apa sa nu vina un contact cu tabla si sa ia ..rugina ... .....)...ce rost mai are sa pui presostatul in cazul in care pompa iti va porni dupa 1/2 litru de apa ...?
            .....Poti folosi un presostat electronic tip Brio 2000 sau Leporis ...care iti comanda pornirea/oprirea pompei la deschiderea/inchiderea robinetului , situatie in care el se regleaza automat in functie de presiunea maxima pe care o poate dezvolta pompa si in cazul asta dispare vasul tampon ...

            Comentariu

            • b30kdt
              Membru
              • 06.dec.2006
              • 244

              #7
              da functioneaza fara basica deoarece se creeaza o perna de aer care impinge apa afara(butoiul e cu susul in jos apa intra si iese in si din butoi prin acelasi orificu)
              am ales fantasticu butoi de bere datorita lipsei basicii de cauciuc
              in momentul de fata functioneaza intre 0,7 si 1,5(datorita faptului ca pompa este alimentata in unele momente, seara cu 130-125 V ,in loc de 220v si daca presostatul este setat la 2,8 atunci pompa va merge in continuu pana se incinge si se opreste singura)atunci cand am 220v in priza nu-i problema cu pompa imi urca si peste 3 bar
              cantitatea de apa este suficienta chiar si in mom de fata ,dar dupa ce am sa rezolv problema cu tensiunea vreau sa fac setarea asta la presostat(sa-mi porneasca la 0,7-1 bar si sa se opreasca la 3 pentru a mari cantitatea de apa

              Comentariu

              • cristimar
                Incepator
                • 20.iul.2007
                • 49

                #8
                Răspuns la: presostat

                Va salut , lucrurile stau asa : locuiesc la casa si nu am presiune ,am o pompa Grundfos excelenta pe care am montat-o pe teava si e ok insa nu are presostat asa ca o scot si o bag manual in priza , as dori sa-i montez un presostat de centrala termica fara sa montez si butelia . Poate mi-a sarit ceva asa ca va rog daca aveti vreo sugestie ....
                Rectific vana fluxostatica
                Ultima editare de cristimar; 12.sep.2012, 07:00.

                Comentariu

                • Consultant sanitare
                  Moderator
                  • 16.oct.2006
                  • 1554

                  #9
                  Răspuns la: Presostat

                  De ce nu doriti un vas hidrofor pentru pompa dvs. si un presostat? Este unelement ce protejeaza atat pompa cat si instalatia de distirbutie, eliminand socurile in instalatie as acum pot fi la funxtionarea directa a pompei.

                  Comentariu

                  • spik1
                    Living Legend
                    • 20.apr.2012
                    • 2271

                    #10
                    Răspuns la: Presostat

                    Postat în original de b30kdt
                    da functioneaza fara basica deoarece se creeaza o perna de aer care impinge apa afara(butoiul e cu susul in jos apa intra si iese in si din butoi prin acelasi orificu)
                    am ales fantasticu butoi de bere datorita lipsei basicii de cauciuc
                    in momentul de fata functioneaza intre 0,7 si 1,5(datorita faptului ca pompa este alimentata in unele momente, seara cu 130-125 V ,in loc de 220v si daca presostatul este setat la 2,8 atunci pompa va merge in continuu pana se incinge si se opreste singura)atunci cand am 220v in priza nu-i problema cu pompa imi urca si peste 3 bar
                    cantitatea de apa este suficienta chiar si in mom de fata ,dar dupa ce am sa rezolv problema cu tensiunea vreau sa fac setarea asta la presostat(sa-mi porneasca la 0,7-1 bar si sa se opreasca la 3 pentru a mari cantitatea de apa
                    Salut ! Solutia cu butoiul din inox este fiarte buna, eu o folosesc cu succes. Nu vad avantajul diferentei asa de mari la presiunea de pornire si cea de oprire. La 0,7 bari nu pleaca nici o instalatie de incalzire si la robinet faci crize ! La un butoi de 30 l curge 10 l apa pana porneste pompa, ( 1,7 bari- 3 bari ). Numai de bine !

                    Comentariu

                    • black666
                      Incepator
                      • 04.sep.2011
                      • 1

                      #11
                      montare presostat Schneider

                      Salutare,
                      am cumparat un presostat Schneider XMAV06L2135.

                      Imi puteti spune cum sa il leg la electricitate. Eu l-am legat cum era si cel vechi(model TITAN facut de Valrom) dar nu functioneaza. \
                      Ori nu stiu eu sa il leg ori este stricat.

                      Am atasat schema de montaj pe care o are in cutie.

                      Multumesc anticipat
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • Consultant sanitare
                        Moderator
                        • 16.oct.2006
                        • 1554

                        #12
                        Răspuns la: Montare si reglare presostat

                        Ce ati postat in desenul respectiv se refera la reglarea presostatului si nu la legarea acestuia in circuit. Cele doua reglaje se refera la stabilirea presiunilor minima si maxima de lucru.

                        Comentariu

                        • sp0nsoru
                          Membru
                          • 16.ian.2012
                          • 103

                          #13
                          Răspuns la: Montare si reglare presostat

                          Am un hidrofor Elpumps VB25/1300 inox si am 2 probleme :
                          1. Manometrul face figuri si anume acul ramane blocat in anumite pozitii, daca lovesc usor cu degetul se misca in sus sau in jos. Cumpar un manometru oarecare sau unul special pt hifrofoare? Il montez cu hidroforul scos din priza si golita instalatia...?
                          2. Vreau sa reglez presostatul si nu stiu cum. Am vazut ca sunt doua piulite, una mare si una mica si nu stiu care ce si cum. Am un aspersor oscilant care atunci cand se porneste hidroforul jetul de apa arunca cu 5 m mai mult decat atunci cand nu cupleaza.

                          P.S.: in cartea aspersorului scrie ca la o preiune de maxim 4 bar ar trebui sa am o raza de actiune 14 metri dar la mine in momentul de fata nu e nici jumatate.
                          Ultima editare de sp0nsoru; 21.apr.2013, 12:42.

                          Comentariu

                          • Consultant sanitare
                            Moderator
                            • 16.oct.2006
                            • 1554

                            #14
                            Răspuns la: Montare si reglare presostat

                            Cautati un manometru care sa fie similar celui pe care il aveti. Aveti grija ca sistemul de prindere sa fie potrivit, manometrul sa aiba domeniul de masura similar (de exemplu (0-6 bar).
                            Pe prima pagina aveti cateva instructiuni de reglare a presostatului http://www.misiuneacasa.ro/forum/sho...l=1#post326213
                            Lucrati cu instalatia scoasa de sub presiune.
                            Dupa ce reglati presostatul si aveti opresiune certa in retea, apreciati si modul de lucru al aspersorului. Oricum la 4bar este cam mult pentru instalatia hidrofor si nu veti avea raza de 14m.

                            Comentariu

                            • sp0nsoru
                              Membru
                              • 16.ian.2012
                              • 103

                              #15
                              Răspuns la: Montare si reglare presostat

                              Multumesc mult, asta nu stiam daca lucrez sub presiune sau nu. In momentul de fata raza este de 2 m la aspersor caci am masurat azi, ceea ce inseamna enorm de mica.

                              Comentariu

                              Procesare...