Si aluminiul se poate cositori,insa este foarte dificila aceasta operatiune, trebuie sa razuiesti zona pe care vrei sa o cositoresti care trebuie sa fie acoperita cu ulei de asa maniera in cat sa nu vina in contact cu aerul.Apoi cu varful ciocanului de lipit incins se feaca locul respectiv indepartand uleiul cositorul de pe varf va adera pe aluminiul.Dar nu este cazul sa apelam la o asemenea operatiune cand avem ceva mai simplu. -
-
Am citit si am vazut ce masuri ati luat, dar nu ati specificat nimic de sigurante calibrate si disjunctor diferential, sunt de parere ca daca legaturile in doze sunt cositorite sau stranse cu suruburi nu are ce sa se intample, intr-adevar un detector de fum este pretios, am observat ca la noi in firma declansaza si cand se matura pe jos si se face praf.Comentariu
-
Postat în original de popsi[...] fire electrice MYF (litate), conectori cu surub [...]De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Nu, in cazul in care zona denudata se cositoreste. Daca conductorul are o sectiune mica, se poate indoi in doua pentru marirea suprafetei de contact.
Sunt si conectori cu strangere prin surub, care interpun o placuta intre contactul dintre surub si conductori.Comentariu
-
Postat în original de Traian DajmaNu, in cazul in care zona denudata se cositoreste. Daca conductorul are o sectiune mica, se poate indoi in doua pentru marirea suprafetei de contact.
Sunt si conectori cu strangere prin surub, care interpun o placuta intre contactul dintre surub si conductori.
E ca si cum s-ar spune: "Da, puteti sari din avion de la 4.000 m. Aaaaa, ati sarit deja? Pacat, urma sa va spun sa nu uitati parasuta!"De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Nu este obligatorie cositorirea, dar este mai buna.
Exista si varianta de a indoi in doua zona de contact - daca este posibil - iar surubul sa stranga pe zona suprapusa a conductorului indoit, astfel incat daca sectioneaza vreo lita, sa o faca din zona suprapusa.Comentariu
-
Sigur ca da,sigurantele trebuie atent dimensionate,conductorii supra dimensionati,legaturile in doze cositorite,evident ca in acest caz se vor folosi conductori de Cu.Nu prea am incredere in conectori cu suruburi pentru ca datorita vibratiilor suruburile se desfac singure mai ales cand pasul filetului este mare.In cazul cond.litat personal nu recomand cositorirea capetelor pt.a fi stranse in suruburi,apare sub surub un oxid care face ca contactul respectiv sa nu fie asa ferm.Cred ca este mai bine indoirea acestora apoi stranse asa cum a-ti spus si dvs.domnule Traian Dajma.Comentariu
-
Postat în original de raducaPostat în original de popsi[...] fire electrice MYF (litate), conectori cu surub [...]Comentariu
-
Re: Instalatie electrica pe lemn/copex metalic ?
Postat în original de danristeiE obligatoriu sa fac instalatia electrica cu copex metalic pe structura de lemn ? MultumescComentariu
-
Am si eu o intrebare... cositoru oxideaza in contact cu aluminiul la fel cum face cuprul cu aluminiul?Comentariu
-
Postat în original de mihai eurSigur ca da,sigurantele trebuie atent dimensionate,conductorii supra dimensionati,legaturile in doze cositorite,evident ca in acest caz se vor folosi conductori de Cu.Nu prea am incredere in conectori cu suruburi pentru ca datorita vibratiilor suruburile se desfac singure mai ales cand pasul filetului este mare.In cazul cond.litat personal nu recomand cositorirea capetelor pt.a fi stranse in suruburi,apare sub surub un oxid care face ca contactul respectiv sa nu fie asa ferm.Cred ca este mai bine indoirea acestora apoi stranse asa cum a-ti spus si dvs.domnule Traian Dajma.Comentariu
-
Comentariu
-
Postat în original de amiculSal si bine vam gasit.
Am si eu o intrebare.
A studiat cineva I 7 ?Comentariu