    racordare gaz metan

    Buna!am nevoie de o parere!Vreau sa incep demersurile pt gaz metan dar vreau sa stiu daca voi intamipna ceva probleme si apelez la ajutorul vostru!Este vorba despre o garsoniera in care au fost facute modificari,mai exact in locul bucatariei(cu geam mare) a fost mutata baia si invers.mentionez ca sunt despartite de un perete comun care cuprinde ghena de tevi si coloana de aerisire!voi putea monta centrala termica in baia care a fost la inceput bucatarie?
    P.S daca ma sfatuiti cum se ataseaza imaginile am si o schema mai clar desenata
  • mester traian
    Membru
    • 11.mar.2007
    • 162

    #2
    Nu sunt specialist ,dar stiu de la un prieten ca ar fi nevoie de un geam de o anumita dimensiune pt. incaperea in care se monteaza ct. In nici un caz geam pt. baie altfel nu primiti avizele .
    mare atentie cu treburile astea ca baietii nu dau pe vorbe ca fac geamu asa si pe dincolo chiar daca de ex. prietenul meu chiar cu instalatii se ocupa avea centrala intr-o debara , l-au obligat sa faca un geam de ,cred, 1*1, el spunea ca era suficient unul mai mic .
    Nu vreau sa va descurajez dar cred ca cel mai bine ar fi sa va interesati mai intai la ei .
    Succes.

    Comentariu

    • Dumitru popa
      Membru marcant
      • 28.aug.2006
      • 407

      #3
      Daca inteleg bine doriti sa montati CT baie. Sa asiti ca se intrzice cu desavarsire montarea CT in baie. Daca doriti sa o montati in alta incapere, acea incapere trebuie sa aiba geam. Nu stiu exact cat trebuie sa fie stiu numai ca se face un raport intre volumul camerei si suprafata geamului existent, in functie de raportul existent se aproba sau nu montarea CT in locul respectiv dar nici intr-un caz in baie.

      Comentariu

      • mflorinc
        Incepator
        • 10.dec.2006
        • 77

        #4
        Multumesc pt raspunsuri dar cred ca nu am fost suficient de explicit!Deci este vb despre bucatarie(din costructie) care a fost transformata de catre fostul propietar in baie si dispunde de un geam de 90x120!

        Comentariu

        • Dumitru popa
          Membru marcant
          • 28.aug.2006
          • 407

          #5
          Corect, am inteles dar si dumneavoastra trebuie sa intelegeti ca in momentul in care vin sa monteze centrala o sa vada acolo o cada de baie sau un dus si un vas de WC, chiar daca aprobarea o obtineti initial prezentand schita apartamentului conform cadastrului efectuat inainte de modificarea bucatariei in baie. Chiar daca dupa montarea CT refaceti baia sa stiti ca se fac controale anuale de la gaze in special pentru cei cu CT.

          Comentariu

          • mflorinc
            Incepator
            • 10.dec.2006
            • 77

            #6
            Eu tocmai din acest motiv am cerut parerea pe forum deoarece ma gandeam ca prezenta geamului de dimensiuni mari plus gura de aerisire imi vor facilita aprobarea montarii CT. Ce sfat imi puteti da? mie imi convine modificare facuta de fostul proprietar si nu as vrea sa revin la forma initiala.

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3606

              #7
              Suprafata geamului trebuie sa aiba 5% din volumul camerei.

              Comentariu

              • xena
                Membru Marcant
                • 05.aug.2007
                • 786

                #8
                Postat în original de Consultant climatizare
                Suprafata geamului trebuie sa aiba 5% din volumul camerei.
                Adica daca ai o camera de 100 mc tb sa ai un geam de 5 mp?
                N-as prea crede.

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3606

                  #9
                  mai exact e 3% pentru cladirile din beton armat si 5% pentru cladirile din zidarie.

                  Comentariu

                  • mchk
                    Incepator
                    • 12.oct.2007
                    • 19

                    #10
                    Postat în original de Consultant climatizare
                    Suprafata geamului trebuie sa aiba 5% din volumul camerei.
                    Pai cum imparti caii cu magarii?
                    Adica, cum imparti volumul la suprafata?

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3606

                      #11
                      cei 5 la suta reprezinta mp de geam necesari. asa scrie si in normative.

                      Comentariu

                      • RaduCA
                        Living Legend
                        • 09.oct.2005
                        • 6451

                        #12
                        Aruncati o privire si la postul colegului VYS.
                        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                        Comentariu

                        • mflorinc
                          Incepator
                          • 10.dec.2006
                          • 77

                          #13
                          Nu m-am mai plimbat prin linkurile de mai sus insa postez un extras din Norma Tehnica aprobata prin Ordinul nr. 58/2004

                          " 8. INSTALATII INTERIOARE DE UTILIZARE

                          Utilizarea gazelor naturale in cladiri
                          8.1. Utilizarea gazelor naturale este admisa numai in incaperi in care nu exista pericol de:
                          - incendiu, prin aprinderea materialelor si elementelor combustibile, datorita radiatiei termice directe ori a transferului de caldura prin convectie sau conductie;
                          - explozie a materialelor si substantelor combustibile aflate in interior;
                          - intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor, cu gaze de ardere
                          8.2. Conditii tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a) volumul interior minim al incaperilor
                          - 18,0 m3 pentru incaperi curente;
                          - 7,5 m3 pentru bucatarii, bai si oficii;
                          - 5,0 m3 pentru bucatarii din constructii existente, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 8.6;
                          b) asigurarea aerului necesar arderii;
                          c) ventilare naturala sau mecanica;
                          d) evacuarea totala a gazelor de ardere, in atmosfera;
                          e) suprafete vitrate.
                          8.3. Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevad cu suprafetele vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totala de:
                          - 0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;
                          - 0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.
                          Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare.
                          Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.
                          In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere.
                          Volumul net reprezinta volumul total al incaperii din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere in care nu se pot acumula gaze.
                          In incaperi cu volum mai mic dec?t cel prevazut la art. 8.2., sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu urmatoarele conditii:
                          - accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare, sa se faca din exteriorul incaperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul cladirii;
                          - folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cladirii, asigurate impotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului in cazul stingerii flacarii, fie prin constructia aparatului, fie prin dispozitive de protectie.
                          Pentru incalzirea de apartament, centrala termica se monteaza in bucatarie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheaza calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor conditiilor sus mentionate.
                          8.4. In incaperi cu volum mai mic de 18 m3 si in bai (indiferent de volumul acestora), nu sunt admise:
                          - aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;
                          - aparate de utilizare pentru incalzire centrala sau locala, prevazute cu arzator atmosferic si rupere de tiraj, chiar daca au termostat de cos.
                          8.5. Fac exceptie de la prevederile art. 8.2., 8.3. si art. 8.4., aparatele de utilizare care au atestare/agrement tehnic, sau aviz ISCIR pentru functionare in alte conditii, (la care prin tubulatura etansa, se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii si evacuarea in exterior sub presiune a gazelor de ardere - cazane cu focar etans si tiraj fortat).
                          Deasemenea sunt exceptate de la prevederile art. 8.3. aparatele de utilizare din categoria turbosuflantelor destinate pentru incalzirea fermelor de pasari si animale cu conditia utilizarii detectoarelor de gaze naturale av?nd limita inferioara de detectie de 2% CH4 in aer si care actioneaza automat robinetul de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor de utilizare.
                          8.6. Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intr-o incapere trebuie sa satisfaca conditia: 15 m3 volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale. "

                          Acesta era textul original, a fost modificat dupa cum urmeaza:

                          " Art. I. - Anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicate in Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
                          1. Punctul 8.3 va avea urmatorul cuprins:
                          "8.3. Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale se prevad cu suprafete vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafata minima totala de:
                          - 0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;
                          - 0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.
                          Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan etc.) se recomanda montarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a arzatoarelor.
                          Incep?nd cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru incaperile in care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale si suprafetele vitrate necesare, conform prezentelor norme, sunt partial sau in totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de constructie speciala (securizat, termopan etc.).
                          In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere.
                          Volumul net reprezinta volumul total al incaperii, din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere, in care nu se pot acumula gaze.
                          In incaperi cu volum mai mic dec?t cel prevazut la pct. 8.2 sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu urmatoarele conditii:
                          - accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare sa se faca din exteriorul incaperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul cladirii;
                          - folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cladirii, asigurate impotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului in cazul stingerii flacarii, fie prin constructia aparatului, fie prin dispozitive de protectie.
                          Pentru incalzirea de apartament, centrala termica se monteaza in bucatarie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheaza calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor conditiilor mentionate anterior."

                          pai din cate vad eu se bat doua fraze cap in cap!nu?ce sa inteleg?