    Va salut ! Am citit de multe ori dialogurile acestui forum,care sunt interesante si totodata pertinente.Fiind o persoana interesata de nou si util am sa va cer sfaturi ,eventual pot sa si ofer. Acum as avea nevoie de o schema generala de montaj a unei centrale cu combustibil solid cu gazeificare.Va multumesc si va salut cu respect.
  • IONUT ONILL
    Incepator
    • 04.dec.2007
    • 41

    #2
    SALUT. Am CT gazeificare dar si simpla.

    Nu sunt specialist dar ca idee: ai nevoie de: o pompa pprincipala plus o o vana cu 3 cai termostatata,sau in locul ei o alta pompa . Aceasta vana sau a 2-a pompa va recircula apa astefel incat temp intre tur si retur sa nu aiba o diferenta decat de aprox 10-15gC, dar si sa mentina temp in CT ridicata. A doua pompa trebuie sa aiba termostat de teava cu bratara sau cu teaca la senzor prin care pompa va functiona pana la o anumita limita de temp (aprox 55gC). Ca idee va dau o schema.
    Fișiere Atașate
    Masura iubirii Lui Dumnezeu este sa-l iubesti fara de masura.

    Comentariu

    • ing.GRIGORE ZAHARESCU
      Membru marcant
      • 26.dec.2005
      • 584

      #3
      Stimate domn onill,
      Nu stiu care este nivelul d-tra.de pregatire practica si teoretica in domeniul sistemelor de incalzire,dar cu recomandarile pe care le faci ai nu cred ca este la un nivel f. ridicat.Prima greseala este ca termostat. de la pompa de by-pass nu se monteaza pe tur ci pe RETUR. A doua greseala este,diferenta de temp.tur/retur este data de mai multi factori:
      -Dimension.elem.de inacalzire
      -Dimens.conductelor instalatiei in functie de tipul de distributie
      -Dimens.pomp.de circulatie(pot fi pompe adica mai multe)
      -ETC.
      Rugamintea mea este(poate te superi) daca nu esti fff.stapin pe aceasta problema,sfaturile pot sa produca multe neajunsuri.
      Cu mult respect,
      G.Z. un instalator incepator

      Comentariu

      • termoadi
        Membru Marcant
        • 21.ian.2007
        • 984

        #4
        O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator