probleme
Va salut! Am o centrla pe lemne cu 7 calorifere,daca nu pozitionez pompa de circulatie pe pozitia maxima-adica 3-ultimele 2 calorifere nu se incalzesc.Este normal? Pompa este de tip Grudfoss cu 3 viteze.Care ar fi criteriile dupa care se aleg aceste pompe? Va multumesc si va salut!!Etichete: Nimic -
Re: probleme
Postat în original de bmxVa salut! Am o centrla pe lemne cu 7 calorifere,daca nu pozitionez pompa de circulatie pe pozitia maxima-adica 3-ultimele 2 calorifere nu se incalzesc.Este normal? Pompa este de tip Grudfoss cu 3 viteze.Care ar fi criteriile dupa care se aleg aceste pompe? Va multumesc si va salut!!
Numai bine,
DIYNumai bine,
DIY -
Da e normal ceea ce se intampla, nu prea aveti alta solutie decat sa schimbati pompa sau sa o folositi pe aceasta la maxim.Comentariu
-
INSTALATIE SUBDIMENSIONATA Cum am mai discutat si-n alte topicuri,instal.a fost realiz de GIGI care va facut mare economie la materiale si ati fost f. multumit pe moment.Daca o facea un instalator ADEVARAT va costa dubluComentariu
-
-
Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCUINSTALATIE SUBDIMENSIONATA Cum am mai discutat si-n alte topicuri,instal.a fost realiz de GIGI care va facut mare economie la materiale si ati fost f. multumit pe moment.Daca o facea un instalator ADEVARAT va costa dublu
In cel mai rau caz, pompa este subdimensionata si nu instalatia ... zic eu, raportat strict la informatiile din mesajul initial.
In plus, spune ca pompa face fata; ce-i drept, la treapta maxima. Asta inseamna ca sistemul este, in cel mai rau caz, la limita.
Gresesc?!?
Numai bine,
DIYNumai bine,
DIYComentariu
-
Eu am spus ca tot sist, este subdimens.La turatia max.pompa poate invinge rezistenta data de sectiunile mici crescind viteva,care nu este de dorit.Sa ne spuna "bmx" ce conducte are de la plecarea din cazan pina la caloriferul cu pricina,si la ce diferenta de nivel.Comentariu
-
Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCUEu am spus ca tot sist, este subdimens.La turatia max.pompa poate invinge rezistenta data de sectiunile mici crescind viteva,care nu este de dorit.Sa ne spuna "bmx" ce conducte are de la plecarea din cazan pina la caloriferul cu pricina,si la ce diferenta de nivel.
In continuare, nu vad de ce o pompa, chiar daca lucreaza la treapta maxima, nu este considerata ca fiind potrivita.
Numai bine,
DIY
P.S. Diferenta de nivel nu conteaza in cazul unui sistem inchis; lungimea tevii, da.Numai bine,
DIYComentariu
-
-
Dar cu viteza de curgere cum ramine? Care sunt normele?
Dupa umilele cunostinte se recomanda 0,5:0,8 m/s
Delta T tur/retur care ar fi?Comentariu
-
Postat în original de Consultant climatizareNici eu nu vad care e problema daca pompa lucreaza la maxim .De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Postat în original de raducaPostat în original de Consultant climatizareNici eu nu vad care e problema daca pompa lucreaza la maxim .
Numai bine,
DIYNumai bine,
DIYComentariu
-
Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCUDar cu viteza de curgere cum ramine? Care sunt normele?
Dupa umilele cunostinte se recomanda 0,5:0,8 m/s
Delta T tur/retur care ar fi?
Fara a uita de unde a pornit topicul: s-a discutat, punctual, o problema - dupa cum a fost ea prezentata.
Numai bine,
DIYNumai bine,
DIYComentariu
-
aveti doua variante:
-o schimbati cu una de debit mai mare.
-mai montati una in paralel cu cea existenta.Comentariu
-
Comentariu