    probleme

    Va salut! Am o centrla pe lemne cu 7 calorifere,daca nu pozitionez pompa de circulatie pe pozitia maxima-adica 3-ultimele 2 calorifere nu se incalzesc.Este normal? Pompa este de tip Grudfoss cu 3 viteze.Care ar fi criteriile dupa care se aleg aceste pompe? Va multumesc si va salut!!
  • DIY
    Living Legend
    • 07.sep.2007
    • 1736

    #2
    Re: probleme

    Postat în original de bmx
    Va salut! Am o centrla pe lemne cu 7 calorifere,daca nu pozitionez pompa de circulatie pe pozitia maxima-adica 3-ultimele 2 calorifere nu se incalzesc.Este normal? Pompa este de tip Grudfoss cu 3 viteze.Care ar fi criteriile dupa care se aleg aceste pompe? Va multumesc si va salut!!
    Pompele se aleg astfel incit sa cpmpenseze pierderile de sarcina in sistem. Ca doua calorifere nu se incalzesc decit daca pompa functioneaza la maxim, este absolut normal la o instalatie cu trasee mai lungi si mai complicate.

    Numai bine,
    DIY

    Comentariu

    • Consultant climatizare
      Moderator
      • 17.oct.2007
      • 3639

      #3
      Da e normal ceea ce se intampla, nu prea aveti alta solutie decat sa schimbati pompa sau sa o folositi pe aceasta la maxim.

      Comentariu

      • ing.GRIGORE ZAHARESCU
        Membru marcant
        • 26.dec.2005
        • 584

        #4
        INSTALATIE SUBDIMENSIONATA Cum am mai discutat si-n alte topicuri,instal.a fost realiz de GIGI care va facut mare economie la materiale si ati fost f. multumit pe moment.Daca o facea un instalator ADEVARAT va costa dublu

        Comentariu

        • termoadi
          Membru Marcant
          • 21.ian.2007
          • 984

          #5
          O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

          Comentariu

          • DIY
            Living Legend
            • 07.sep.2007
            • 1736

            #6
            Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCU
            INSTALATIE SUBDIMENSIONATA Cum am mai discutat si-n alte topicuri,instal.a fost realiz de GIGI care va facut mare economie la materiale si ati fost f. multumit pe moment.Daca o facea un instalator ADEVARAT va costa dublu
            Nu prea inteleg...

            In cel mai rau caz, pompa este subdimensionata si nu instalatia ... zic eu, raportat strict la informatiile din mesajul initial.
            In plus, spune ca pompa face fata; ce-i drept, la treapta maxima. Asta inseamna ca sistemul este, in cel mai rau caz, la limita.
            Gresesc?!?

            Numai bine,
            DIY

            Comentariu

            • ing.GRIGORE ZAHARESCU
              Membru marcant
              • 26.dec.2005
              • 584

              #7
              Eu am spus ca tot sist, este subdimens.La turatia max.pompa poate invinge rezistenta data de sectiunile mici crescind viteva,care nu este de dorit.Sa ne spuna "bmx" ce conducte are de la plecarea din cazan pina la caloriferul cu pricina,si la ce diferenta de nivel.

              Comentariu

              • DIY
                Living Legend
                • 07.sep.2007
                • 1736

                #8
                Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCU
                Eu am spus ca tot sist, este subdimens.La turatia max.pompa poate invinge rezistenta data de sectiunile mici crescind viteva,care nu este de dorit.Sa ne spuna "bmx" ce conducte are de la plecarea din cazan pina la caloriferul cu pricina,si la ce diferenta de nivel.
                Daca tevile sint mai mici in sectiune nu inseamna ca sistemul este subdimensionat. Dupa cum stiu eu, un sistem este cosiderat ca fiind subdimensionat atunci cind nu face fata la necesarul de caldura, ceea ce nu pare a fi o problema in cazul de fata... Ceea ce am dedus eu este ca, la treapata maxima a pompei, se incalzesc si ultimele calorifere ...
                In continuare, nu vad de ce o pompa, chiar daca lucreaza la treapta maxima, nu este considerata ca fiind potrivita.

                Numai bine,
                DIY

                P.S. Diferenta de nivel nu conteaza in cazul unui sistem inchis; lungimea tevii, da.

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3639

                  #9
                  Nici eu nu vad care e problema daca pompa lucreaza la maxim .

                  Comentariu

                  • ing.GRIGORE ZAHARESCU
                    Membru marcant
                    • 26.dec.2005
                    • 584

                    #10
                    Dar cu viteza de curgere cum ramine? Care sunt normele?
                    Dupa umilele cunostinte se recomanda 0,5:0,8 m/s
                    Delta T tur/retur care ar fi?

                    Comentariu

                    • RaduCA
                      Living Legend
                      • 09.oct.2005
                      • 6360

                      #11
                      Postat în original de Consultant climatizare
                      Nici eu nu vad care e problema daca pompa lucreaza la maxim .
                      Uzura prematura?
                      De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                      În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                      Comentariu

                      • DIY
                        Living Legend
                        • 07.sep.2007
                        • 1736

                        #12
                        Postat în original de raduca
                        Postat în original de Consultant climatizare
                        Nici eu nu vad care e problema daca pompa lucreaza la maxim .
                        Uzura prematura?
                        A cui?!? A pompei proiectate sa functioneze astfel?!?
                        Numai bine,
                        DIY

                        Comentariu

                        • DIY
                          Living Legend
                          • 07.sep.2007
                          • 1736

                          #13
                          Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCU
                          Dar cu viteza de curgere cum ramine? Care sunt normele?
                          Dupa umilele cunostinte se recomanda 0,5:0,8 m/s
                          Delta T tur/retur care ar fi?
                          De ce am aduce in discutie vitezele de curgere si normele?!? Nu s-au discutat aici viteze, debite, DT-uri si alte asemenea. Nu sint diponibile datele de baza ale problemei, asa incit nu are rost sa intram in astfel de amanunte.
                          Fara a uita de unde a pornit topicul: s-a discutat, punctual, o problema - dupa cum a fost ea prezentata.
                          Numai bine,
                          DIY

                          Comentariu

                          • danmisar
                            Membru
                            • 25.nov.2007
                            • 132

                            #14
                            aveti doua variante:
                            -o schimbati cu una de debit mai mare.
                            -mai montati una in paralel cu cea existenta.

                            Comentariu

                            • Consultant climatizare
                              Moderator
                              • 17.oct.2007
                              • 3639

                              #15
                              Dar de ce sa nu lase pompa sa lucreze la putere maxima ?