  1. #51
    pai calculezi pierderile de caldura prin pereti ,ferestre ,tavan si pardoseala . conform stas 1907

  2. #52
    Asta am facut-o deja prin 2 metode si rezulta cam aceleasi rezultate la 160 mp utili am cam 22 KW(diferente pana in 300W intre cele 2 metode de calcul). Cei 22 KW au rezultat din adunarea necesarului de putere pe fiecare camera. Casa e facuta cu PHT de 30 si izolata cu polistiren de 10 cm.
    Acum vreau sa cumpar calorifere de Al pentru fiecare camera in parte si vad in tabelele la Ferroli doua valori ale puterii la delta t 50 grade si la 60 grade.
    Intrebarile sunt cum fac alegerea caloriferelor si daca e nevoie sa supradimensionez putin puterea radiata de fiecare calorifer?

  3. #53
    Trebuie facuta o corelare intre puterea de catalog si puterea necesara.
    Am bantuit putin pe la producatori si am vazut ca sunt disponibile date pentru doua regimuri - in cauza sunt radiatoare de otel :90/75/20 si 75/65/20.

    La unul dintre producatori exista un tabel de corelare a puterii:
    Exemplu 1
    Putere radiator 600/22/1000 la (75/65 ?C si 20 ?C) este 1672 W. La 70/55 18 ?C puterea va fi Q = Qn / F = 1672 / 1,17 = 1429 W

    Exemplu 2
    Se presupune ca necesarul calculat pentru camera este Q = 1500 W
    Calcul caldura pentru radiator standard la 70/55/18 ?C

    Qn = Q x F
    Qn = 1500 x 1,17
    Qn = 1755 W

    Din catalog se alege (la 75/65/20 ?C) un radiator cu Qn = 1755 W.

    Daca se alege un radiator cu puterea de 1500W in loc de 1755, temperatura in camera nu va ajunge la cea luata in calcul initial.
    Miniaturi atașate Miniaturi atașate Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	factor_127.jpg‎ 
Afișări:	1813 
Mărime:	101,4 KB
ID:		35697  

  4. #54
    Citat Postat în original de VYS
    ...Q = Qn / F = 1672 / 1,17 = 1429 W

    ...

    Qn = 1500 x 1,17
    Qn = 1755 W

    Din catalog se alege (la 75/65/20 ?C) un radiator cu Qn = 1755 W.

    Daca se alege un radiator cu puterea de 1500W in loc de 1755, temperatura in camera nu va ajunge la cea luata in calcul initial.
    Cine este F ?? Si de ce 1.17??
    N-am inteles ultima fraza ...

  5. #55
    [quote="xena"]... in tabelele la Ferroli doua valori ale puterii la delta t 50 grade si la 60 grade...quote]
    Chiar asa mare DT?!?

  6. #56
    Citat Postat în original de xena
    Ma intereseaza 75 grade pe tur si 65 pe retur la 20 grade interior. Ce-am gasit eu la calorifer 22/600/1000 are 1687W.
    Nu cred ca pot sa tin caloriferele la 90 de grade - cred ca te arzi instantaneu daca pui mana pe ele.

    problema este atunci cind ai copii mici si se joaca pe linga ele,altcumva nu vad sa deranjeze.

  7. #57

  8. #58
    DT-ul de 50 se mai foloseste si-n Anglia.Ei considera DT-ul.temp.agentului si temp. ambianta,nu ca la noi DT intre tur/retur.Am o rigla de calcul britanica care este pt. carc.instalatiilor de incalz.domestice si ei asa calculeaza.
    Cu respect G.Z.

  9. #59
    Citat Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCU
    DT-ul de 50 se mai foloseste si-n Anglia.Ei considera DT-ul.temp.agentului si temp. ambianta,nu ca la noi DT intre tur/retur.Am o rigla de calcul britanica care este pt. carc.instalatiilor de incalz.domestice si ei asa calculeaza.
    Cu respect G.Z.
    Hmm ... tare mi-e greu sa ma obisnuiesc cu metoda asta ...
    Cit despre englezi si tehnica/stilul lor, nu ma pot declara fan.

    Numai bine,
    DIY

  10. #60
    @ DIY - factorul de corectie de 1.17 reiese din tabelul de mai sus, pentru regimul 70/55 18C - este doar un exemplu, pentru alt regim are alta valoare - conform tabelului.

    Ma intereseaza 75 grade pe tur si 65 pe retur la 20 grade interior
    Daca producatorul mentioneaza puterea caloriferului la Delta T60 - asta ar insemna 90/70/20C din ceea ce am incercat sa aflu, se fac aceste corectii pentru regimul care ne intereseaza.
    Alt exemplu, pentru un element de calorifer din aluminiu cu distanta intre axe de 600 a carui putere este de 203,5 W la Delta T60 avem nevoie sa ii corectam puterea pentru alt regim (75/65/20C - Delta T50), dintr-un alt tabel de conversie gasit la producatorul caloriferului ales rezulta outerea de 203,5 x 0,78 = 158,73 W.

    Considerati mesajele mele doar cu titlu de informare si de ce nu ca pe o provocare, pentru ca sunteti in masura sa ne explicati mult mai bine decat incerc sa o fac eu, punand cap ca cap anumite informatii mai mult sau mai putin corecte.
    Miniaturi atașate Miniaturi atașate Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	tabel_conversie_431.jpg‎ 
Afișări:	1619 
Mărime:	30,8 KB
ID:		35713  

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Dimensionare puffer
    De movidium în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 89
    Ultimul post: 02.03.2014, 12:41
  2. Calorifere aluminiu sau calorifere otel?
    De florinkfc în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 17
    Ultimul post: 10.09.2008, 22:19
  3. Dimensionare termosistem
    De sirbu constantin în forumul Termoizolatii
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 25.05.2008, 17:28
  4. Dimensionare calorifer
    De robertzel_82 în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 8
    Ultimul post: 21.05.2008, 11:58
  5. dimensionare CT
    De Mari-Valcea în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
    Răspunsuri: 6
    Ultimul post: 21.02.2008, 12:22

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii