Calcul necesar calorifere si centrala
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Postat în original de Consultant climatizare -
va rog sa aruncati o privire aici: http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=33070 si sa va dati cu parerea.Comentariu
-
Postat în original de ColectionarulPostat în original de Consultant climatizare3. Un radiator de putere 1000 W cedeaza o putere de 1000 W pe ora la un regim de temperatura 90/70/20.Comentariu
-
Buna seara,
Se pare ca toti cei care aveti centrale ati obtinut singuri toate aprobarile necesare montarii unei astfel de centrale, nu ?
Chiar nimeni de aici nu a folosit o firma pentru aprobari si montaj, de care sa fie multumit si sa mi-o recomande si mie ?!Comentariu
-
dimensionare centrala si vas de expansiune
Am un apartament de 100 m2 construit in 1978. 2.55 inaltime orientare N-E et 10 colt.
calculul meu ma duce undeva la 20Kw putere in calorifere. intrebarea este daca un Vaillant turbotech plus de 24kv tine ok. si cum se calculeaza volumul vasului de expansiune pentru sistemul de incalzire, pentru ca la Vaillant pe site era trecut ca avand un vas de 6 l. este suficient sau mai trebuie unul in serie?
P.S. cei de la Vaillant Romania sunt varza habar nu au de nimicComentariu
-
Postat în original de gabidanaBuna seara,
Se pare ca toti cei care aveti centrale ati obtinut singuri toate aprobarile necesare montarii unei astfel de centrale, nu ?
Chiar nimeni de aici nu a folosit o firma pentru aprobari si montaj, de care sa fie multumit si sa mi-o recomande si mie ?!bageraComentariu
-
Postat în original de Consultant climatizare
Aceste radiatoare produc xyz respectiv xyz de Watii la cu un agent termic de 90/70 de grade. Pentru a calcula ce caldura cedeaza aceste radiatoare pentru o temperatura a agentului termic de 60/40 de grade, inmultiti puterea cedata la 90/70 cu coeficientul 0,49.
2900 * 0,49 = 1421
de asemeni vad:
Putere termica (90/70 - 20 grC) 2357 W
Putere termica (75/65 - 20 grC) 1826 W
cum au facut ei calculul ca la temperaturile de 75/65 vs 90/70 vor avea puterea aia?
nu reusesc sa ma descurc cu regula de 3 simpla...Exist... deci nu sunt eco.Comentariu
-
Postat în original de xrt3Postat în original de Consultant climatizare
Aceste radiatoare produc xyz respectiv xyz de Watii la cu un agent termic de 90/70 de grade. Pentru a calcula ce caldura cedeaza aceste radiatoare pentru o temperatura a agentului termic de 60/40 de grade, inmultiti puterea cedata la 90/70 cu coeficientul 0,49.
2900 * 0,49 = 1421
de asemeni vad:
Putere termica (90/70 - 20 grC) 2357 W
Putere termica (75/65 - 20 grC) 1826 W
cum au facut ei calculul ca la temperaturile de 75/65 vs 90/70 vor avea puterea aia?
nu reusesc sa ma descurc cu regula de 3 simpla...bageraComentariu
-
salut bagera, ajuta-ma cu ceva..
de ex in camera asta din care scriu acum am nevoie de 1710w, asta ar insemna un calorifer de 800 (22*600*800) de la un anumit brand, doar ca acel calorifer va atinge puterea aia la 90*C pe tur, adica atunci cand centrala mea va functiona la capacitate maxima, si atunci :
din atasament am luat pt 65/55/23 un factor de corectie de 1.5
=> necesar W pt calorifer 2565, adica un calorifer care cf EN 442 (75/65/20) pt Watti respectivi are 1400mm....
Ei bine aici vine intrebarea mea:
Fiind mai mare si avand un volum mai mare de apa, centrala nu va consuma mai mult incalzind apa aia mai multa?
in momentul de fata am de ales intre calorifer de 1000mm cu (75/65 - 20 grC) cu 1826 W sau de 65/55/23 cu aprox 2565 de 1400mm. avand in vedere ca fata de primil am un volum cu 40% mai mare de apa economia pe care o fac sacazand temeperatura de pe tur... nu o pierd incalzind acel surplus de apa?
p.s..Daca va uitati la 2-300 lei in plus sau in minusExist... deci nu sunt eco.Comentariu
-
Postat în original de xrt3salut bagera, ajuta-ma cu ceva..
de ex in camera asta din care scriu acum am nevoie de 1710w, asta ar insemna un calorifer de 800 (22*600*800) de la un anumit brand, doar ca acel calorifer va atinge puterea aia la 90*C pe tur, adica atunci cand centrala mea va functiona la capacitate maxima, si atunci :
din atasament am luat pt 65/55/23 un factor de corectie de 1.5
=> necesar W pt calorifer 2565, adica un calorifer care cf EN 442 (75/65/20) pt Watti respectivi are 1400mm....
Ei bine aici vine intrebarea mea:
Fiind mai mare si avand un volum mai mare de apa, centrala nu va consuma mai mult incalzind apa aia mai multa?
in momentul de fata am de ales intre calorifer de 1000mm cu (75/65 - 20 grC) cu 1826 W sau de 65/55/23 cu aprox 2565 de 1400mm. avand in vedere ca fata de primil am un volum cu 40% mai mare de apa economia pe care o fac sacazand temeperatura de pe tur... nu o pierd incalzind acel surplus de apa?
p.s..Daca va uitati la 2-300 lei in plus sau in minusbageraComentariu
-
Postat în original de ColectionarulDe vreo 2-3 luni am rascolit netul in cautarea diferitelor formule de calcul a energiei necesare pentru incalzirea camerelor. Am dat de celebrele 30-70W/mc aer...dar daca la inceput am fost multumit de respectivele formule acum nu mai sunt...Concret, pe mine ma intereseaza urmatoarele lucruri:
1. Cati wati sunt necesari pentru a ridica temperatura unui mc de aer cu un grad. Daca are vreo importanta temperatura aerului...ma intereseaza de la 20 la 21 de grade sa spunem ...poate aveti vreo formula
2. Cati wati sunt necesari pentru a pastra constanta temperatura unui metru cub de aer o perioada de timp (1 secunda, un minut, o ora...). ma intereseaza o formula (variaza in functie de pierderea de caldura).
3. Cand vorbim despre un calorifer si spunem ca are putere termica 1000 W la ce anume ne referim? Ca scoate 1000 W (90/70/20) daca merge continu timp de 1 minut, 30 min, o ora...cat?
Consider ca raspunsul la aceste intrebari sunt cele care au importanta cea mai mare in alegerea puterii radiatoarelor (ar mai fi si a patra legata de pierderile de caldura, dar alea sunt diferite de la caz la caz).
Multumesc anticipat tuturor celor care isi vor da cu parerea
Daca doriti sa va rezolvati problema atunci cautati pe Wiki " calorie " ( e energia necesara pentru a ridica temperatura unui gram de apa de la 14,5 la 15,5 grd.) si in cativa pasi va lamuriti. Veti gasi si principiul intai al termodinamicii ( ala al doilea la care va trimitea un policalificat e cu motoare cu ardere interna, cicluri Carnot, chestii...) .
La intrebarea a doua nu va poate raspunde nimeni pentru ca pierderile se raporteaza la ceva : trebuie sa definiti atat sursa calda ( mc de aer ) cat si sursa rece . Sau ati pus problema gresit.
La intrebarea a treia : puterea e o marime instantanee . Daca intentionati sa aflati cat consuma un calorifer ( sau cat incalzeste ) aceea e energia si E=P x timpul . Coeficientii de corectie pentru temperaturi tur / retur a incercat sa-i dea Consulatantul ariei pentru unele temperaturi dar un coleg a vrut sa afle bazele teoretice ale acestora si....Oricum, in documentatiile pricipalilor producatori se gasesc puterile caloriferelor pentru mai multe temperaturi tur/retur.Comentariu
-
Postat în original de razvan adrianPostat în original de xrt3Postat în original de Consultant climatizare
Aceste radiatoare produc xyz respectiv xyz de Watii la cu un agent termic de 90/70 de grade. Pentru a calcula ce caldura cedeaza aceste radiatoare pentru o temperatura a agentului termic de 60/40 de grade, inmultiti puterea cedata la 90/70 cu coeficientul 0,49.
2900 * 0,49 = 1421
de asemeni vad:
Putere termica (90/70 - 20 grC) 2357 W
Putere termica (75/65 - 20 grC) 1826 W
cum au facut ei calculul ca la temperaturile de 75/65 vs 90/70 vor avea puterea aia?
nu reusesc sa ma descurc cu regula de 3 simpla...Comentariu
-
bagera,imi cer scuze de intarziere....
cum nu ma descurc cu desenul pe calculator, am facut schita la cel mai clasic mod... pix si coala...
ceea ce ma intereseaza pe mine este sa mentin o temperatura joasa a apei tur 65-retur 55*C, prin urmare va trebui maresc si dimensiunile radiatoarelor....
totodata nu stiu cu ce diametre la teava de cupru sa vin la calorifere...
edit: geamurile sunt (vor fi) de termopan si izolatia(va fi) de polistiren de 10cm
@Consultant climatizare
nu cumva voiati sa spuneti: "
E normal sa NU va iasa calculul cu regula de 3 simpla pentru ca puterea emisa de radiatoare nu variza liniar. "Exist... deci nu sunt eco.Comentariu
-
nimeni nu stie sa ma ajute?
in principiu ceea ce ma intereseaza e cati watti pot pune pe o teava de cupru de 15/18/22 si daca trebuie calculata grosimea tevii in functie de kw ai radiatoarelor sa kw necesari ai camerei.... ???Exist... deci nu sunt eco.Comentariu
-
dap, se pare ca toata lumea tace acum cand vine vorba de o intrebare mai complicata...
asa ca am sa raspund eu (intr-un limbaj cat mai uzual) in caz ca mai cauta si altii ....
Pt ca sa aflii de cat de mare ai nevoie caloriferul in camera trebuie sa aflii intai necesarul de KW ai camerei in care o sa amplasezi respectivul calorifer, de obicei asta se face inmultind volumul camerei cu 50/60 (e un calcul aproximativ... dar practic, el in sine facandu-se dupa anumite tabele/formule de anumiti ingineri). pasul doi este sa realizezi ca in general producatorii de calorifere scriu pe eticheta puterea maxima, care se obtine atunci cand pe tur sunt 90*C si retur 70*C, prin urmare acea putere a caloriferului nu o vei pute obtine decat atunci can iti va "dudui" centrala, de unde si un consum maxim, pe ethicheta ar mai trebui sa scrie si puterea la 75/65/20 (tur/retur/*C). ei bine aceea este puterea termică standard
după EN 442. daca totusi vrei sa mergi cu temperaturi mai mici(asa cum vreau eu) te iei dupa tabelul din poza 1, te uiti la temperaturile dorite, tur retur si *C in camera si afi factorul de corectie.
factorul de corectie il inmultesti cu necesarul de KW ai camerei si afli de ce putere iti trebuie caloriferul, puterea termică standard
după EN 442, adica te uiti la al doilea rand de pe ethicheta unde scrie 75/65/20.
3: aduni toti KW ale caloriferelor de pe un traseu si din poza 3 alegi dimensiunea tevilor (diametrul)Exist... deci nu sunt eco.Comentariu
Comentariu