    Amplasare ventil vas de expansiune la centrala Vaillant 242-3

    Deoarece imi creste presiunea in instalatie (cea afisata de manometrul centralei), doresc sa verific presiunea in vasul de expansiune. Dar am cateva nelamuriri daca ma puteti ajuta:

    Vasul de expansiune care este situat in spatele centralei are o teava subtirica cat un pix si la capat este prevazut cu un dop. ACEST dop cum se scoate, se desfileteaza sau se trage pur si simplu de el?

    Comentariu

    • danrogo2001
      Incepator
      • 02.dec.2009
      • 72

      #92
      Am rezolvat. Se desfileteaza, dar a trebuit sa fortez putin cu patentul ca era putin lipit.

      Comentariu

      • kristina_racoasa
        Membru marcant
        • 18.oct.2007
        • 403

        #93
        Vasul de expansiune se monteaza pe TUR sau pe RETUR?

        Buna ziua! Pana ieri, am avut vasul de expansiune montat pe retur si mereu se auzea intr-un calorifer(primul de la centrala) un clipocit, probabil aer. Tot am incercat sa il aerisim dar degeaba. Am schimbat pompa pe tur odata cu montarea unui calorifer intr-o camera unde nu facea fata cel care era deja. Insa s-a ivit o problema. Acum pompa impinge si in vasul de expansiune, care este deschis si apa se incalzeste si in acesta...Nu mi se pare normal sa se intample acest lucru. Mentionez ca teava care pleaca la vasul de expansiune este montata imediat la iesirea turului din centrala iar pompa este montata pe retur, chiar langa centrala si impinge apa catre centrala. Se monteaza vreo piesa cu sens..sau ce? As dori un raspuns urgent deoarece nu am dori sa dormim in frig la noapte.........

        Later edit:
        Acum am vazut ca am scris eronat titlul, trebuia vasul de expansiune se monteaza etc,etc....
        Ultima editare de kristina_racoasa; 26.feb.2012, 14:28. Motiv: modificare titlu

        Comentariu

        • kristina_racoasa
          Membru marcant
          • 18.oct.2007
          • 403

          #94
          Am atasat si o schita facuta ``din topor``.Alta problema ivita este ca trebuie sa echilibrez instalatia. Caloriferul nr. 6 este mort iar caloriferul nr. 9 se incalzeste jumatate. Am observat ca dupa ce am aerisit si am pornit pompa, nivelul apei a crescut in vasul de expansiune si aveam aer pe instalatie. Daca vroiam sa aerisesc nu venea deloc apa cu pompa pornita. Am oprit pompa, am aerisit si apoi am pornit-o iar. Din pacate din nou aer pe instalatie...de unde nu inteleg....Am facut focul si 2 calorifere erau moarte. Normal este sa le echilibrez insa problema este ca am robineti doar pe caloriferele 8 si 9. Problema fiind bugetul, ma gandeam sa montez momentan doar robineti pe retur. Oare sa montez pe toate caloriferele? Sau sa pun doar pe 1,3,si 4? Cam care ar fi ordinea de inchidere a retururilor pentru echilibrare? E posibil sa fie erori in intrebarile mele, la fel ca si erori posibile in construirea instalatiei... insa ea a fost facuta partial, pe timpul mai multor ani, in functie de extinderea casei...De mentionat ca in realitate sunt mai multe coturi decat reiese din imagine deoarece exista o diferenta de nivel, aprox. 35cm intre caloriferele 1 si 2 fata de restul,acestea fiind mai jos. Astept cu nerabdare un raspuns din partea dvs. pentru a sti casa fac... Va multumesc!
          Fișiere Atașate

          Comentariu

          • Consultant climatizare
            Moderator
            • 17.oct.2007
            • 3639

            #95
            Echilibrarea se face cu ajutorul robinetilor de pe retur.

            Trebuia sa lasati vazul de expansiune pe retur nu are legatura cu locul unde se afla pompa in instalatie.

            Comentariu

            • kristina_racoasa
              Membru marcant
              • 18.oct.2007
              • 403

              #96
              Postat în original de Consultant climatizare
              Echilibrarea se face cu ajutorul robinetilor de pe retur.

              Trebuia sa lasati vazul de expansiune pe retur nu are legatura cu locul unde se afla pompa in instalatie.
              Va multumesc pentru raspunsul oferit. O sa mut din nou vasul de expansiune pe retur deoarece imi apare mereu aer in instalatie...cand era pe retur nu se intampla acest lucru.

              Comentariu

              • ms.costel
                Incepator
                • 30.nov.2010
                • 54

                #97
                Bolboroseala in vas expansiune deschis

                Buna ziua. Revin pe forum cu o mare problema la care sper sa gasesc rezolvarea. Am montat o C T Viadrus in 2010 la o casa fara etaj. .Am un singur circuit care alimenteaza 5 calorifere ,in camera centralei am folosit teava zincata de 34 ,traseele de tur si retur fiind motate la baza camerei sunt din PPR 25 cu o lungime de 20 m iar racordarile la calorifere PPR 20, o singura pompa Grundfos 25-70 montata pe retur care este comandata de un termostat cu bratara montat pe tur langa cazan ,reglat sa deschida pompa la 40 grade ,vasul fiind deschis facut din butelie ruseasca intoarsa la care i-am taiat fundul cu capacitate aprox. 30litri (cica asa este mai indicat si asigura o protectie mai buna la cazanele clasice) montat in partea de sus a camerei , instalatia include si kit de siguranta, aerisitor ,filtru Y. Toata lucrarea facuta de mine care a functionat perfect pana in toamna lui 2011 cand am montat si un boiler termoelectric langa vas. Pot spune ca vasul si boilerul sunt la acelasi nivel. Aici cred ca am gresit. Daca deschid si boilerul, dupa 5 minute incepe sa bolboroseasca in vas, daca mai inchid robinetul de tur al boilerui zgomotul se mai reduce dar nu mai am apa calda. Daca las sa functioneze doar boilerul la fel functioneaza. Eu cred ca daca voi urca vasul in pod sar putea sa mearga dar ce fac iarna nu ingeata apa in vas ? sa renunt la vas deschis si sa pun unul inchis din comert sau pot monta un vas inchis pe returul boilerui .O sa atasez si poze ptr. a se putea intelege mai bine si un sincer multumesc celor care i-si vor face timp pntru mine .As vrea ca pana in
                toamna sa rezolv problema.
                Fișiere Atașate

                Comentariu

                • bulba grig
                  Membru Marcant
                  • 27.oct.2011
                  • 364

                  #98
                  Răspuns la: bolboroseala in vas deschis

                  boilerul pt ce este montat ? doriti sa mariti cantitatea de apa incalzita in instalatie ?

                  Comentariu

                  • mirceaknap
                    Living Legend
                    • 05.mar.2011
                    • 1412

                    #99
                    Răspuns la: bolboroseala in vas deschis

                    Postat în original de bulba grig
                    boilerul pt ce este montat ? doriti sa mariti cantitatea de apa incalzita in instalatie ?
                    Centrala nu face si ACM, de acea este nevoie de boiler.

                    Comentariu

                    • mirceaknap
                      Living Legend
                      • 05.mar.2011
                      • 1412

                      Răspuns la: bolboroseala in vas deschis

                      Postat în original de ms.costel
                      Eu cred ca daca voi urca vasul in pod sar putea sa mearga dar ce fac iarna nu ingeata apa in vas ? sa renunt la vas deschis si sa pun unul inchis din comert sau pot monta un vas inchis pe returul boilerui .
                      Cred ca este mai usor sa montati un vas de expansiune inchis decat sa urcati vasul deschis in pod.

                      Comentariu

                      • grifonul_alb
                        Incepator
                        • 22.oct.2006
                        • 43

                        Răspuns la: bolboroseala in vas deschis

                        Fa o poza (sau o schema) in care sa se vada conexiunile centrala - vas expansiune si centrala-boiler - calorifere. Din poze nu se intelege clar cum este conectat vasul de expansiune.

                        Comentariu

                        • gmtiby
                          Living Legend
                          • 24.oct.2008
                          • 1044

                          Răspuns la: Bolboroseala in vas expansiune deschis

                          Postat în original de ms.costel
                          Buna ziua. Revin pe forum cu o mare problema la care sper sa gasesc rezolvarea. Am montat o C T Viadrus in 2010 la o casa fara etaj. .Am un singur circuit care alimenteaza 5 calorifere ,in camera centralei am folosit teava zincata de 34 ,traseele de tur si retur fiind motate la baza camerei sunt din PPR 25 cu o lungime de 20 m iar racordarile la calorifere PPR 20, o singura pompa Grundfos 25-70 montata pe retur care este comandata de un termostat cu bratara montat pe tur langa cazan ,reglat sa deschida pompa la 40 grade ,vasul fiind deschis facut din butelie ruseasca intoarsa la care i-am taiat fundul cu capacitate aprox. 30litri (cica asa este mai indicat si asigura o protectie mai buna la cazanele clasice) montat in partea de sus a camerei , instalatia include si kit de siguranta, aerisitor ,filtru Y. Toata lucrarea facuta de mine care a functionat perfect pana in toamna lui 2011 cand am montat si un boiler termoelectric langa vas. Pot spune ca vasul si boilerul sunt la acelasi nivel. Aici cred ca am gresit. Daca deschid si boilerul, dupa 5 minute incepe sa bolboroseasca in vas, daca mai inchid robinetul de tur al boilerui zgomotul se mai reduce dar nu mai am apa calda. Daca las sa functioneze doar boilerul la fel functioneaza. Eu cred ca daca voi urca vasul in pod sar putea sa mearga dar ce fac iarna nu ingeata apa in vas ? sa renunt la vas deschis si sa pun unul inchis din comert sau pot monta un vas inchis pe returul boilerui .O sa atasez si poze ptr. a se putea intelege mai bine si un sincer multumesc celor care i-si vor face timp pntru mine .As vrea ca pana in
                          toamna sa rezolv problema.

                          Salut,
                          Si eu am tot centrala viadrus de 29 kw. Am vas de expansiune inchis si boiler bivalent, si nu am nici o problema. Poti sa-mi spui ce reprezinta cele doula leduri, cel verde si cel rosu montate langa ceasul care indica presiunea si temperatura ? Eu nu am asa ceva !

                          Multumesc
                          Ultima editare de gmtiby; 02.iul.2012, 09:55.

                          Comentariu

                          • bulba grig
                            Membru Marcant
                            • 27.oct.2011
                            • 364

                            Răspuns la: bolboroseala in vas deschis

                            Postat în original de mirceaknap
                            Centrala nu face si ACM, de acea este nevoie de boiler.
                            stiu ca face si ACM , dar dupa cum se vede legat boilerul , nu inteleg ce treaba are vasul pe instalatia de ACM . ACM stiu ca se face cu ajutorul serpentinei care incalzeste apa , pe langa electric .

                            Comentariu

                            • Consultant climatizare
                              Moderator
                              • 17.oct.2007
                              • 3639

                              Răspuns la: Bolboroseala in vas expansiune deschis

                              Cred ca este o problema de dimensionare a conductelor (viteze prea mare in conducte) atasati o schme functionala a instalatiei in care sa fie mentionate si diametrele condcutelor.

                              Comentariu

                              • mirceaknap
                                Living Legend
                                • 05.mar.2011
                                • 1412

                                Răspuns la: Bolboroseala in vas expansiune deschis

                                Postat în original de ms.costel
                                .As vrea ca pana in
                                toamna sa rezolv problema.
                                Desi nu are legatura cu problema dvs, la centrala am observat un dispozitiv UPS si as avea cateva intrebari, daca vreti sa-mi raspundeti?
                                Ce putere debiteaza?
                                Ce putere are bateria?
                                Bateria este auto sau statica?
                                Ce autonomie are?
                                Se cuplaza/decupleaza automat?
                                Necesita si alte interventii la instalatie?
                                Si cat va costat?

                                Sper ca nu deranjez prea mult.
                                Multumesc.

                                Comentariu