    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

    Multumesc pentru sugestii.
    Presupun ca daca am consum mare pe mai multe circuite simultan disjunctorul general sare si protejeaza. Dar acest lucru nu e indeplinit si de disjunctorul de pe casa scarii de la fiecare apartament in parte?

    Comentariu

    • IancuMIC
      Membru
      • 27.ian.2013
      • 276

      #47
      Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

      Postat în original de mariusbzro
      Multumesc pentru sugestii.
      Presupun ca daca am consum mare pe mai multe circuite simultan disjunctorul general sare si protejeaza. Dar acest lucru nu e indeplinit si de disjunctorul de pe casa scarii de la fiecare apartament in parte?
      Functionarea selectiva a protectiilor se traduce prin declansarea intreruptoarelor automate in sensul de parcurgere a instalatiei electrice de la consumator catre sursa; in crestere mai clar spus.
      Nu e deloc placut sa-ti declanseze intreruptorul general din apartament pentru o suprasarcina pe un circuit in care ai alimentat spre exemplu, masina de spalat; la fel de neplacut e sa-ti declanseze intreruptorul de pe casa scarii, inaintea celui din apartament.

      Comentariu

      • GeorgeTrisina
        Membru marcant
        • 27.sep.2012
        • 748

        #48
        Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

        Postat în original de mariusbzro
        Multumesc pentru sugestii.
        Presupun ca daca am consum mare pe mai multe circuite simultan disjunctorul general sare si protejeaza. Dar acest lucru nu e indeplinit si de disjunctorul de pe casa scarii de la fiecare apartament in parte?
        Nu stiu daca pe casa scarii ai disjunctor. La cate apartamente am fost, am vazut numai LF-uri si multe din ele nu erau calibrate (lite groase). Chiar daca ai disjunctor, acesta este amplasat in amonte de contor si risti sa arzi contorul si chiar sa iei foc. La consumul tau, ti-ar trebui un disjunctor general in tablou de 32A, cu conditia ca cel de pe casa scarii sa fie de 40A.

        Comentariu

        • Paulorossi
          Membru
          • 24.aug.2010
          • 272

          #49
          Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

          Postat în original de mariusbzro
          Salut,

          Nu sunt un specialist in acest domeniu si am nevoie de putin ajutor.

          Am cumparat de curand un apartament cu 4 camere din 1979 (80 m patrati). Instalatia e pe aluminiu INTENC.

          Un electrician mi-a facut un tablou nou (urmeaza sa mai adaug un circuit) cu sigurante Schneider si cablu FY de cupru 2.5 mm.

          Circuit 1: Cupru 2.5 mm cu diferentiala de 25A. Voi avea pe el: masina de spalat, centrala, cuptor microunde, hota si alte electrocasnice mici (mixer, etc).

          Circuit 2: Aluminiu (instalatia veche) pe prize cu siguranta automata de 25A; o voi folosi pentru frigider.

          Circuit 3: Aluminiu (instalatia veche) pe becuri (+ o priza- asa am gasit) cu siguranta automata de 25A.

          Circuit 4 (inca nu e facut): cupru 2.5 mm pentru prize (calculator, TV, ocazional aer conditionat, fier de calcat, aspirator etc). Vreau o diferentiala. De 16A e OK?

          Intrebari

          1. Nu mi-a pus siguranta generala motivand ca am sigurante separate si e redundanta. Este bine asa?

          2. Diferentiala pentru circuitul 1 mi se pare cam mare. Ar fi mers mai bine una de 16 A?

          3. Pentru circuitul 2 nu ar fi mai sigura o siguranta de 16A iar pentru circuitul 3 una de 10A sau de 6A?

          4. Pentru o rigiditate cat mai buna a prizei in doza este recomandata folosirea unor doze cu suruburi si fixarea prizei in aceste suruburi? Sau si cele cu gheara sunt la fel de bune? Intentionez sa iau prize Schneider.

          5. Alte sugestii?

          Multumesc
          Problema s-a pus prost inca de la inceput.Cel mai important lucru este sa protejezi traseele de curent cu sigurante corespunzatoare.Consumatorii mari(masina de spalat,cuptor electric eventual) sau cei delicati(centrala) se pun fiecare pe un circuit separat.De retinut este faptul ca pentru conductor Cu de sectiune 2,5 mm2 poti pune o siguranta max de 16A(conf. I7) iar pentru conductor de aluminiu de sectiune 2,5 mm2 poti pune o siguranta de max 10 A(conf.I7).Daca din alte motive nu vrei sa schimbi o parte din instalatia electrica iar circuitul respectiv ,din aluminiu 2,5 mm2,va avea consumatori mai mari,tu esti obligat din motive de siguranta sa pui siguranta de max 10 A pe acel circuit asta insemnand ca nu poti folosi in acelasi timp toti consumatorii de pe acel circuit.Daca vrei sa poti functiona cu mai multi consumatori concomitent atunci ai nevoie de mai multe circuite dimensionate corespunzator.Pe circuitul de lumina nu se justifica folosirea unei sigurante mai mare decat 6A.
          Siguranta generala se dimensioneaza in functie de sectiunea conductorului de la BMP(firida,siguranta generala) la tabloul de sigurante din apartament.Daca spre exemplu acest conductor este din aluminiu si are sectiunea 4 mm2 atunci esti obligat sa pui o siguranta generala de 16A,daca sectiunea conductorul e mai mare, siguranta generala poate fi mai mare.Siguranta generala trebuie sa fie cel putin cu o treapta mai mare decat sigurantele din tablou.Daca ai siguranta generala de 16A,atunci sigurantele din tablou vor avea max 10A.Daca instalatia electrica din apartament este dimensionata corect dar conductorul care alimenteaza tabloul de sigurante este subdimensionat atunci se va schimba conductorul respectiv.Tendina romanului,insa,este accea de a pune o siguranta mai mare pt ca "merge si asa".Acest lucru este foarte grav si atrage dupa sine consecinte grave(peste 80% din incendii se produc datorita instalatiilor electrice prost dimensionate sau improvizate)
          Intr-un final tu decizi siguranta familiei.
          Sper ca te-ai lamurit.
          Succes!
          Ultima editare de Paulorossi; 07.feb.2013, 09:04.

          Comentariu

          • IancuMIC
            Membru
            • 27.ian.2013
            • 276

            #50
            Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

            Postat în original de Paulorossi
            Daca ai siguranta generala de 16A,atunci sigurantele din tablou vor avea max 10A.Succes!
            Nu se poate ambele de 16 A, cu generala de curba D, adica mai lenta, iar cea de sosire sa aiba cuba C ? Intreb.
            Ideea este sa nu "strangulam" puterea ceruta in aval.

            Comentariu

            • mariusbzro
              Incepator
              • 20.oct.2012
              • 23

              #51
              Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

              Greseala mea este ca am avut incredere in meseriasul care mi-a facut circuitele si tabloul. Acum incerc sa repar ce se mai poate cu ajutorul vostru. Inca pot sa mai fac un circuit pentru dormitoare dar cel pe Cu in bucatarie este deja dat cu glet peste el.



              Azi am fost sa ma uit in tabloul de pe scara. Arata astfel. Se poate pune si acolo un disjunctor in afara de cel din tabloul din apartament?

              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	tablou scara.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	297,2 KB 
ID:	607926

              Comentariu

              • GeorgeTrisina
                Membru marcant
                • 27.sep.2012
                • 748

                #52
                Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

                Hauleo firi-a dracu viata ....
                Ce disjunctoare sunt astea frateeee...?
                Se poate schimba, dar fii cu bagare de seama sa nu-ti dispara de acolo ca in Romania se poate orice.

                Comentariu

                • mariusbzro
                  Incepator
                  • 20.oct.2012
                  • 23

                  #53
                  Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

                  Pot fi schimbate de orice electrician sau doar de cei de la Electrica?

                  Le pot pune un lacat

                  O sa imi schim disjunctoarele de 25A cu unele de 16A cum m-ati sfatuit. Ca disjunctor general in tabloul meu de apartament sa pun de 25A sau de 32A?

                  Comentariu

                  • GeorgeTrisina
                    Membru marcant
                    • 27.sep.2012
                    • 748

                    #54
                    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

                    Postat în original de IancuMIC
                    Nu se poate ambele de 16 A, cu generala de curba D, adica mai lenta, iar cea de sosire sa aiba cuba C ? Intreb.
                    Ideea este sa nu "strangulam" puterea ceruta in aval.
                    Hmmm... Disjunctoarele de curba 'A' sunt considerate ultrarapide, pentru echipamente electronice.
                    Cele de curba "B" sunt pt. iluminat si prize obisnuite.
                    Cele de curba "C" sumt pentru pornirea masinilor in regim de motor, iar cele de curba "D" sunt cel mai putin sensibile la acelasi amperaj.
                    Deci concluzia: A nu se confunda regimul de pornire cu cel de suprasarcina in regim nominal si invers. Cele de curba "D" nu prea au cautare si se gasesc foarte greu la niste preturi de te doare capu. Acelasi lucru poate fi intalnit la situatiile cand in loc de disjunctoare de 10A unii vor de 6A.
                    Ganditi-va la buzunar un pic: 6A fata de 10A face cam o data si jumatate la pret.
                    Treaba dvs ce alegeti, dar cea de 10A are aceeasi eficienta fata de cea de 6A. Are in schimb deficienta la pret una fata de alta.
                    O seara buna tuturor!!!

                    Comentariu

                    • IancuMIC
                      Membru
                      • 27.ian.2013
                      • 276

                      #55
                      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

                      Postat în original de GeorgeTrisina
                      Hmmm... Disjunctoarele de curba 'A' sunt considerate ultrarapide, pentru echipamente electronice.
                      Cele de curba "B" sunt pt. iluminat si prize obisnuite.
                      Cele de curba "C" sumt pentru pornirea masinilor in regim de motor, iar cele de curba "D" sunt cel mai putin sensibile la acelasi amperaj.
                      Nu stiu de ce aveti impresia ca nu stiu aceste lucruri. Oricum nu strica sa reamintiti aceste lucruri; unora chiar le este de ajutor. Disjunctoarele avand curba C sunt asimilate si aplicatiilor casnice.
                      Cele de curba "D" nu prea au cautare si se gasesc foarte greu la niste preturi de te doare capu.
                      Un disjunctor cu 2P de 16A costa cam 55lei.
                      Pastrand sirul corect al discutiei, montarea unui disjunctor de 16A, curba D, ca intreruptor general pe casa scarii si unul tot de 16A curba C ca general sosire in tabloul interior din casa, poate fi o solutie ca sa utilizam maximum de energie admisa, furnizata printr-un conductor; daca optam pentru un general 10A, e greu de crezut ca vom putea utiliza unele aparate de stricta necesitate intr-o locuinta.
                      Si o parere strict personala si amicala in acelasi timp. Ati raspuns in stilul politicianist; nu am inteles concret daca ideea cu disjunctorul curba D este sau nu o solutie.
                      Ultima editare de IancuMIC; 08.feb.2013, 09:48.

                      Comentariu

                      • GeorgeTrisina
                        Membru marcant
                        • 27.sep.2012
                        • 748

                        #56
                        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi

                        Postat în original de IancuMIC
                        Nu stiu de ce aveti impresia ca nu stiu aceste lucruri. Oricum nu strica sa reamintiti aceste lucruri; unora chiar le este de ajutor. Disjunctoarele avand curba C sunt asimilate si aplicatiilor casnice.

                        Un disjunctor cu 2P de 16A costa cam 55lei.
                        Pastrand sirul corect al discutiei, montarea unui disjunctor de 16A, curba D, ca intreruptor general pe casa scarii si unul tot de 16A curba C ca general sosire in tabloul interior din casa, poate fi o solutie ca sa utilizam maximum de energie admisa, furnizata printr-un conductor; daca optam pentru un general 10A, e greu de crezut ca vom putea utiliza unele aparate de stricta necesitate intr-o locuinta.
                        Si o parere strict personala si amicala in acelasi timp. Ati raspuns in stilul politicianist; nu am inteles concret daca ideea cu disjunctorul curba D este sau nu o solutie.
                        Scuze daca te-am jignit cu explicatiile mele, dar am postat pt toti userii.
                        Este o solutie si cu disjunctoarele de curba "D", dar... nu stiu cat de usor le vei gasi. In plus sunt si foarte scumpe. Mai bine pui o treapta mai mare si ai terminat povestea. Problema e ca sa ai sectiunea corespunzatoare pt acea treapta mai mare.
                        Apropos de disjunctoarele de 6A, poate nu stiai ca pretul lor este dublu fata de cel de 10A. Nu ma intreba de ce pt. ca nu stiu nici eu.
                        Ultima editare de GeorgeTrisina; 08.feb.2013, 10:21.

                        Comentariu

                        • GeorgeTrisina
                          Membru marcant
                          • 27.sep.2012
                          • 748

                          #57
                          Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica apartament 4 camere

                          Postat în original de mariusbzro
                          Pot fi schimbate de orice electrician sau doar de cei de la Electrica?

                          Le pot pune un lacat

                          O sa imi schim disjunctoarele de 25A cu unele de 16A cum m-ati sfatuit. Ca disjunctor general in tabloul meu de apartament sa pun de 25A sau de 32A?
                          Daca nu cunosc instalatia, nu ma pot pronunta. E mai corect sa te interesezi la Electrica, ca sa se nu creada c-ai facut ceva la contor.
                          Disjunctorul general se alege in functie de puterea absorbita. Pune-i de 20A pt ca merge la aluminiu de 6mmp.

                          Comentariu

                          • IancuMIC
                            Membru
                            • 27.ian.2013
                            • 276

                            #58
                            Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apar

                            Postat în original de Paulorossi
                            Daca spre exemplu acest conductor este din aluminiu si are sectiunea 4 mm2 atunci esti obligat sa pui o siguranta generala de 16A,daca sectiunea conductorul e mai mare, siguranta generala poate fi mai mare.Siguranta generala trebuie sa fie cel putin cu o treapta mai mare decat sigurantele din tablou.Daca ai siguranta generala de 16A,atunci sigurantele din tablou vor avea max 10A.Succes!
                            Vizavi de postul citat, propuneam disjuctor de 16A curba D in BMP si tot de 16A curba c, ca sosire in taboul din locuinta.

                            Postat în original de GeorgeTrisina
                            Este o solutie si cu disjunctoarele de curba "D", dar... nu stiu cat de usor le vei gasi. In plus sunt si foarte scumpe. Mai bine pui o treapta mai mare si ai terminat povestea. Problema e ca sa ai sectiunea corespunzatoare pt acea treapta mai mare.
                            Multumesc; acum e OK.
                            Asta era problema ca in unele cazuri nu se poate mai mare.
                            sa fie cel putin cu o treapta mai mare decat sigurantele din tablou.Daca ai siguranta generala de 16A,atunci sigurantele din tablou vor avea max 10A.Succes![/QUOTE]
                            Postat în original de GeorgeTrisina
                            Scuze daca te-am jignit cu explicatiile mele, dar am postat pt toti userii.
                            Nici vorba; suntem copii?; m-ati citat si inteleg faptul ca in acest caz postul dvs. se refara la persoane citata.
                            Stima.
                            Ultima editare de IancuMIC; 08.feb.2013, 11:03.

                            Comentariu

                            • GeorgeTrisina
                              Membru marcant
                              • 27.sep.2012
                              • 748

                              #59
                              Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare

                              Postat în original de IancuMIC
                              Vizavi de postul citat, propuneam disjuctor de 16A curba D in BMP si tot de 16A curba c, ca sosire in taboul din locuinta.


                              Multumesc; acum e OK.
                              Asta era problema ca in unele cazuri nu se poate mai mare.
                              sa fie cel putin cu o treapta mai mare decat sigurantele din tablou.Daca ai siguranta generala de 16A,atunci sigurantele din tablou vor avea max 10A.Succes!
                              Nici vorba; suntem copii?; m-ati citat si inteleg faptul ca in acest caz postul dvs. se refara la persoane citata.
                              Stima.[/QUOTE]

                              N-am decat o singura varianta de raspuns si anume "Raspunde cu citat". Nu exista alte butoane, cel putin la mine in calculator asa e.

                              Comentariu

                              • Paulorossi
                                Membru
                                • 24.aug.2010
                                • 272

                                #60
                                Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare corecta apartament vechi 4 camere

                                Sigurantele din categoria de declansare D se folosesc cu precadere acolo unde se regasesc consumatori de genul motoarelor electrice care absorb un curent mare la pornire.De reglula sigurantele folosite pt locuinta,in cazul bransamentului, monofazic sunt cele din categoria curbelor de declansare C respectiv B.Sigurantele din categoria de declansare B se folosesc pentru protectia unor dispozitive ce nu impun absortia la pornire a unor curenti mari.Cele care au curba de declansare A se folosesc pt protectia aparatelor si echipamentelor electronice.
                                Postat în original de IancuMIC
                                Nu se poate ambele de 16 A, cu generala de curba D, adica mai lenta, iar cea de sosire sa aiba cuba C ? Intreb.
                                Ideea este sa nu "strangulam" puterea ceruta in aval.
                                Aceasta idee este nu este o solutie favorabila,din motive de selectivitate.In imaginea pe care o postez,si care face referire la curbele de declansare pt sigurante(exemplu general doar) se observa ca pentru o incarcare de 2 ori mai mare decat curentul nominal atat siguranta care are curba de declansare D cat si cea care are curba de declansare C vor declansa in acelasi timp(aprox 10 secunde).Acest lucru nu este favorabil deoarece in caz de suprasarcina trebuie sa declanseze doar siguranta cea mai aproape de defect(suprasarcina).In cazul tau nu se justifica folosirea a doua sigurante generale.Practic nu mai folosesti siguranta generala(cea de sosire in tablou) ci direct folosesti sigurantele pt circuitele tale
                                Recomandarea mea este sa pui generala cel putin o treapta mai mare fata de celelalte sigurante(asta daca permite sectiunea conductorului).
                                Sper ca s-a inteles acest lucru.