Dimensionare cablu subteran
Adună
X
-
-
Comentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
DU=1,73*210*54*0,8/4*57 ( CU=1/57)
DU=15694/228
DU=69 V
DU%=69*100/400=17 %
Eh.... se transforma intr-un resou coloana
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Dimensionare cablu subteran
V-am explicat si pe softpedia problema asta si v-am asigurat ca aveti cadere de tensiune in limite admisibile, cu conditia sa fie pornit in stea triunghi.Comentariu
-
Bransament electric subteran
Sunt nou pe forum. Vin si eu cu o intrebare, posed o constructie de tip industriala unde curentul este trifazat. Cand am betonat curtea in acelasi timp se facea si bransamentul de 380v. Stiind ca urmez sa mai construiesc cladirea pentru birouri si o anexa, i-am rugat pe tipii de la electrica sa-mi traga si cablul(pt. monofazic) pentru cladirea care intre timp s-a construit. Distanta tintre tabloul 380v si cladire este de cca. 25ml, iar cablul este de genul cu manta metalica si sectiunea de 4 mmp, subteran. Acum cand m-am apucat de amenajari implicit instalatia electrica, electricianul mi-a spus ca trebuie sa traga alt cablu mai gros. Este un pic cam dificil avand in vedere ca trebuie sa sparga betonul pe o lungime de 25 ml. Trebuie sa mentionez ca toata putere in acea cladire nu ar depasi 3.5-4kw. Celor care mi-au tras cablul le-am explicat cam despre ce consum ar fi vorba pe viitor si au spus ca 4 mmp sun suficienti. Astept o parere avizata pentru ca nu vreau sa platesc ceva in plus daca nu este nevoie. Multumesc!Comentariu
-
Răspuns la: Bransament electric subteran
Nu e clar ce tip e cablul acela de 4mmp; ACYAbY sau CYAbY, adica alumniu sau cupru?Comentariu
-
Răspuns la: Bransament electric subteran
Sunt nou pe forum. Vin si eu cu o intrebare, posed o constructie de tip industriala unde curentul este trifazat. Cand am betonat curtea in acelasi timp se facea si bransamentul de 380v. Stiind ca urmez sa mai construiesc cladirea pentru birouri si o anexa, i-am rugat pe tipii de la electrica sa-mi traga si cablul(pt. monofazic) pentru cladirea care intre timp s-a construit. Distanta tintre tabloul 380v si cladire este de cca. 25ml, iar cablul este de genul cu manta metalica si sectiunea de 4 mmp, subteran. Acum cand m-am apucat de amenajari implicit instalatia electrica, electricianul mi-a spus ca trebuie sa traga alt cablu mai gros. Este un pic cam dificil avand in vedere ca trebuie sa sparga betonul pe o lungime de 25 ml. Trebuie sa mentionez ca toata putere in acea cladire nu ar depasi 3.5-4kw. Celor care mi-au tras cablul le-am explicat cam despre ce consum ar fi vorba pe viitor si au spus ca 4 mmp sun suficienti. Astept o parere avizata pentru ca nu vreau sa platesc ceva in plus daca nu este nevoie. Multumesc!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran
@Dl Marian C.
Lasati vechea linie de alimentare si aveti grija sa nu depasiti sarcina de care vorbiti.Comentariu
-
Răspuns la: Bransament electric subteran
Este din cupru, 4mmp. Intr-un final ce putere ar suporta?Comentariu
-
-
Răspuns la: Bransament electric subteran
Maxim admisibil suporta 54A. Dar n-ai sa ajungi niciodata la amperajul asta pt ca esti limitat de disjunctorul din BMP care nu e mai mare de 40A, corespunzator puterii maxime in regim monofazat de 11KVA. Deci puterea maxima activa e de 8KW.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Bransament electric subteran
Conform SR234 sectiunea minima admisibila pt bransamente monofazate este: 2x6mmp Al + 4mmp Cu.Comentariu
-
Comentariu
-
Comentariu
-
Dimensionare cablu subteran
Buna ziua,
Doresc si eu un sfat pentru urmatoarea problema:
Se da un bransament trifazat care este la hotarul terenului. Siguranta din acest bransament este de 32A (sunt de fapt 3 sigurante intr-una singura, nu stiu cum se numeste exact). Problema este ca eu trebuie sa trag subternat prin curte un cablu care fi folosit pt alimentarea viitoarei case. Distanta de la bransament pana la camera tehnica unde va intra cablul in casa este de aprox 40 de metri. Va rog daca se imi spuneti ce tip de cablu este recomandat sa folosesc pentru a nu avea probleme in viitor cu caderea de tensiune, rezistenta in timp ...etc
Va multumescComentariu