va cer si eu ajutorul deoarece instalatorul meu, dupa ce si-a luat banutul nu mai dau de el...
Datele problemei:
Cazan Candle 18 KW, 300 mc de incalzit.
Pompa: Grundfos Alpha 2l 32-60. Casa este P+M, instalatia este cu cate un distribuitor pe fiecare etaj. Numar de calorifere: 4 la P, 4 la M.
AM pornit agregatul, am lasat pompa pe programul PP2, asa cum este setata din fabrica. Dupa cca 1 ora nimic... doar cateva calorifere calai ici colo. Am zis ok, nu face fata pompa. Am pus-o pe CC1 (presiune constanta) si s-au incalzit ok, ocazie cu care am realizat si o echilibrare hidraulica a instalatiei, ca instalatorul meu nici nu mi-a pomenit de asa ceva. Noroc cu Google si cu Softpedia .
Intrebarile mele:
1. Acuma, aplicand formula de transfer a energiei termice, pentru cazanul de 18 KW mie mi-a reiesit un debit de 0.7 mc/h. Uitandu-ma pe diagrama aferenta pompei mele, am observat ca, pe programul CC1 (H coloana 3 m) se intersecteaza si diagrama de la PP2 (adica la un debit de 0,7 mc duce H coloana 3 m). Din cate inteleg eu, ca profan al domeniului, ar trebui sa faca fata si PP2, nu? Atunci de ce oare cand deschid robinetul termostatat pe treapta 5 si pompa e setata pe CC1 se incalzeste imediat iar pe PP2 abia dupa 15 minute se incalzeste putin in partea de sus caloriferul? As vrea sa folosesc pompa pe PP2 deoarece am robineti termostatati pe 6 din cele 8 calorifere (in bai nu am pus) si pe CC1 fluiera ciudat robinetii cand incep sa inchida.
2. In cat timp este normal sa raspunda pompa pe programul PP2? La CC1 am vazut ca se incalzesc caloriferele imediat, pe cand la PP2 dureaza foarte mult.
3. Poate influenta cu ceva functionarea PP2 faptul ca am clapete de sens pe tur si retur (la aceeasi instalatie e legata si o CT pe Gaz pentru backup si ele sunt izolate prin clapete de sens)?
4. Poate influenta cu ceva functionarea PP2 existenta unul Termoventil ESBE VTC 311 (60 grade) pe bypassul dintre tur/retur?
Va multumesc, si scuze ca va bazai dar dupa cum v-am spus, instalatorul meu a dat bir cu fugitii.