Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • eduard tiba
    Incepator
    • 05.aug.2012
    • 69

    Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

    Buna ziua,
    as dori sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
    detin o instalatie de alimentare cu apa rece de tip pompa hidrofor, iar pt apa calda folosesc un boiler termoelectric. De curand am montat 3 filtre pt. apa iar din acel moment am o problema cu zgomotul de pe instalatiile de alimentare cu apa calda/rece. La apa rece am facut aerisirea de la filtre, aici problema nu mai e asa de acuta in schimb la apa calda nu am nicio solutie de eliminare a golurilor de aer.
    as dori ceva sfaturi pt. aceasta problema.
    multumesc.
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12204

    #2
    Răspuns la: goluri de aer pe instalatiile de apa rece si apa calda

    Solutia ar fi montarea unor aerisitoare automate ...acum , depinde de traseu pe care il au tevile .
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • coby
      Living Legend
      • 21.feb.2012
      • 6865

      #3
      Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

      La boiler ati montat un vas de expansiune ?
      Si din nimicuri poti face ceva bun .

      Comentariu

      • eduard tiba
        Incepator
        • 05.aug.2012
        • 69

        #4
        Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

        Nu am vas de expansiune la boiler.

        Comentariu

        • eduard tiba
          Incepator
          • 05.aug.2012
          • 69

          #5
          Răspuns la: goluri de aer pe instalatiile de apa rece si apa calda

          Multumesc pt. raspuns.
          Este ok sa montez aceste aerisitoare la intrarea apei in casa (boilerul se afla in camera centralei)?

          Comentariu

          • Mircea_G
            Living Legend
            • 14.ian.2007
            • 12204

            #6
            Răspuns la: goluri de aer pe instalatiile de apa rece si apa calda

            Postat în original de eduard tiba
            Multumesc pt. raspuns.
            Este ok sa montez aceste aerisitoare la intrarea apei in casa (boilerul se afla in camera centralei)?
            Este foarte ok , iar normativul chiar vorbeste de aerisitoare automate , dar la cap de coloane .
            Instalatii verificari-revizii gaze

            Comentariu

            • eduard tiba
              Incepator
              • 05.aug.2012
              • 69

              #7
              Răspuns la: goluri de aer pe instalatiile de apa rece si apa calda

              Buna ziua.
              am observat ca am un astfel de aerisitor automat, este montat pe conducta de apa calda ce vine de la centrala termica si intra in boiler(aerisitorul functioneaza, l-am verificat).
              alte sugestii!

              Comentariu

              • RaduCA
                Living Legend
                • 09.oct.2005
                • 6451

                #8
                Răspuns la: goluri de aer pe instalatiile de apa rece si apa calda

                Postat în original de eduard tiba
                [...] conducta de apa calda ce vine de la centrala termica si intra in boiler [...]
                Acea conductă ar trebui să fie cea care încălzește apa din boiler, cu alte cuvinte este vorba de agentul termic care circulă printr-un cu totul alt circuit decît cel al apei calde menajere.

                Postat în original de eduard tiba
                [...] (aerisitorul functioneaza, l-am verificat) [...]
                Și cum ați verificat funcționarea lui?
                De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                Comentariu

                • eduard tiba
                  Incepator
                  • 05.aug.2012
                  • 69

                  #9
                  Răspuns la: Răspuns la: goluri de aer pe instalatiile de apa rece si apa calda

                  Aerisitorul are un ventil am apasat pe acel ventil si iese apa continuu. Zic eu ca e ok asa, nu?

                  Comentariu

                  • RaduCA
                    Living Legend
                    • 09.oct.2005
                    • 6451

                    #10
                    Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

                    Nu cunosc ce fel de aerisitor aveți (se pare că este complicată atașarea unei poze), dar dacă iese doar apa, atunci este funcțional.


                    P.S. Nu ați spus nimic referitor la faptul că acest aerisitor este pe un alt circuit decît cel de ACM...
                    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                    Comentariu

                    • Mircea_G
                      Living Legend
                      • 14.ian.2007
                      • 12204

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

                      Postat în original de RaduCA
                      Nu cunosc ce fel de aerisitor aveți (se pare că este complicată atașarea unei poze), dar dacă iese doar apa, atunci este funcțional.
                      Chiar functional , posibil sa nu functioneze datorita locului de montaj. daca aerul este de pe instalatia de apa , hidrofor . Ar trebui facuta o dezaerare inainte de intrarea in instalatie , si un simplu aerisitor nu cred ca face fata . Cred ca un dezaerator tip " tulumba " ar fi eficient.
                      Instalatii verificari-revizii gaze

                      Comentariu

                      • eduard tiba
                        Incepator
                        • 05.aug.2012
                        • 69

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

                        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_1679.JPG 
Afișări:	1 
Mărime:	116,6 KB 
ID:	620069Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_1680.JPG 
Afișări:	1 
Mărime:	106,0 KB 
ID:	620070

                        Comentariu

                        • eduard tiba
                          Incepator
                          • 05.aug.2012
                          • 69

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

                          Buna seara,
                          am mai observat o problema la apa calda: curge o perioada, se opreste pentru 10-30 secunde dupa care curge din nou.
                          ma gandesc poate cauza problemelor o fi calcarul depus pe rezistenta. Boilerul il am montat de 2 ani si nu l-am curatat inca. Ceva pareri?

                          Comentariu

                          • intransingentul
                            Membru Marcant
                            • 26.iul.2012
                            • 996

                            #14
                            Răspuns la: Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

                            Postat în original de eduard tiba
                            Buna seara,
                            am mai observat o problema la apa calda: curge o perioada, se opreste pentru 10-30 secunde dupa care curge din nou.
                            ma gandesc poate cauza problemelor o fi calcarul depus pe rezistenta. Boilerul il am montat de 2 ani si nu l-am curatat inca. Ceva pareri?
                            Calcarul depus pe rezistenta nu are legatura cu presiunea apei.

                            Lipsa unui vas de expansiune si colmatarea filtrelor poate duce la presiune scazuta si chiar oprirea apei.

                            Verificati filtrele.
                            De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                            Comentariu

                            • RaduCA
                              Living Legend
                              • 09.oct.2005
                              • 6451

                              #15
                              Răspuns la: Răspuns la: Goluri de aer instalatie apa rece si apa calda

                              Postat în original de intransingentul
                              [...] Lipsa unui vas de expansiune [...] poate duce la presiune scazuta si chiar oprirea apei. [...]
                              Ați putea explica acest fenomen?
                              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                              Comentariu

                              Procesare...