    Centrală pierde presiune, zgomot la incalzire apa calda si la caldura

    Am o centrala ferroli f24D si am urmatoarele probleme: zilnic imi scade presiunea de la 1,2 la 0,9-0,8. Si mereu cand dau drumul la apa calda sau la caldura se aud niste sunete ciudate ca si cum s-ar lovi ceva sau ca si cum ar trage mult aer, nu pot sa imi dau seama exact ce e. Cert e când dau drumul la apa calda sau caldura se aude un sunet ca si cum ar trage aer. Am chemat si un specialist, a desfăcut prin interior niste piese si a curatat dar tot la fel face. Ce as putea face ca sa rezolv problema? Mulțumesc!
  • Scifficus
    Membru Marcant
    • 23.iun.2013
    • 857

    #2
    Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa calda si la

    Aer in instalatie si in pompa.

    Si dupa ce scade presiunea, zilnic, reumpli instalatia cu apa?

    Comentariu

    • maximov
      Incepator
      • 17.apr.2015
      • 15

      #3
      Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa calda si la

      Da, zilnic, odata pe zi. Cum as putea sa scap de problema?
      Am uitat sa specific, am verificat peste tot la calorifere, nicaieri nu picura, nici la centrala. Si totusi nu imi explic unde se pierde presiunea
      Ultima editare de maximov; 17.apr.2015, 16:43.

      Comentariu

      • Scifficus
        Membru Marcant
        • 23.iun.2013
        • 857

        #4
        Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa calda si la

        Cand functioneaza, se incalzeste apa si implicit gazele din instalatie, acestea se dilata, creste presiunea, scapa pe la unul sau mai multi pori, fiind cald se evapora apa.

        Din ce material este executata instalatia?
        Cati ani are de functionare centrala?

        Comentariu

        • coby
          Living Legend
          • 21.feb.2012
          • 6869

          #5
          Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa calda si la

          Daca are schimbator bitermic - ala e baiul .
          Si din nimicuri poti face ceva bun .

          Comentariu

          • Seni
            Living Legend
            • 05.mar.2006
            • 3524

            #6
            Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa calda si la

            verifica vasul de expansiune daca nu este aproape plin cu apa..

            Comentariu

            • maximov
              Incepator
              • 17.apr.2015
              • 15

              #7
              Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa calda si la

              am gasit apa. Asta sa fie problema de pierde presiunea? Cum se poate rezolva? Mulțumesc
              Ultima editare de maximov; 17.apr.2015, 22:34.

              Comentariu

              • maximov
                Incepator
                • 17.apr.2015
                • 15

                #8
                Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa calda si la

                Tevi de cupru, are aproximativ 3-4 ani

                Comentariu

                • Scifficus
                  Membru Marcant
                  • 23.iun.2013
                  • 857

                  #9
                  Răspuns la: Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la incalzire apa

                  Postat în original de maximov
                  am gasit apa. Asta sa fie problema de pierde presiunea? Cum se poate rezolva? Mulțumesc
                  Da. In acel vas exista o membrana ce separa apa de aer. In cazul tau se pare ca membrana este perforata. Ca atare este necesara schimbarea acestuia, vasului de expansiune.

                  Totusi este ciudat cum de s-a spart membrana in asa scurt timp.

                  Comentariu

                  • maximov
                    Incepator
                    • 17.apr.2015
                    • 15

                    #10
                    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Centrală pierde presiune + sunet de lovituri la i

                    Si acesta este motivul pentru care scade presiunea? Am observat ca scade presiunea si numai cand folosesc doar apa calda sau si cand nu e folosita centrala. Am umplut instalatia la 1,2 dimineața, iar seara cand am ajuns acasa era 0,9. E normal sa scada si daca nu e folosita centrala? Toate acestea sa fie de la membrana? Mulțumesc!

                    Comentariu

                    • maximov
                      Incepator
                      • 17.apr.2015
                      • 15

                      #11
                      Răspuns la: Centrală pierde presiune, zgomot la incalzire apa calda si la caldura

                      Si inca o intrebare, de la membrana se aude acel sunet ca de aer sau de lovitura? Mulțumesc!

                      Comentariu

                      • Scifficus
                        Membru Marcant
                        • 23.iun.2013
                        • 857

                        #12
                        Răspuns la: Centrală pierde presiune, zgomot la incalzire apa calda si la caldura

                        Nu. Lipsa camerei etanse de aer pentru compensarea dilatarii lichidului in instalatie duce la aparitia efectului lovitura de berbec. Acea camera ofera o mica amortizare.

                        Comentariu

                        • maximov
                          Incepator
                          • 17.apr.2015
                          • 15

                          #13
                          Răspuns la: Centrală pierde presiune, zgomot la incalzire apa calda si la caldura

                          Si totusi ce determina pierderea presiunii atunci când nu este folosita centrala? Nu am găsit nicăieri sa picure, tevile sunt toate la vedere
                          Ultima editare de maximov; 19.apr.2015, 17:21.

                          Comentariu

                          • Scifficus
                            Membru Marcant
                            • 23.iun.2013
                            • 857

                            #14
                            Răspuns la: Centrală pierde presiune, zgomot la incalzire apa calda si la caldura

                            Daca nu ai vasul de expansiune cu membrana intacta dupa ce a iesit tot aerul din el instalatia se va comporta ca una fara vas de expansiune. Mai compenseaza instalatia, caloriferele si ce mai ai pe acolo din dilatare dar putin. Crescand presiunea scapa pe la unul sau mai multi pori si instant se si evapora apa iesita. Dupa oprirea incalzirii se raceste agentul, logic, scade si presiunea. Tot logic.

                            Comentariu

                            • maximov
                              Incepator
                              • 17.apr.2015
                              • 15

                              #15
                              Răspuns la: Centrală pierde presiune, zgomot la incalzire apa calda si la caldura

                              Am observat azi iar ceva ciudat la centrala. Cand dau drumul la apa calda creste presiunea la manometru la 1,5-1,7 cateva secunde apoi scade la 1,2. Caldura nu funcționează de 3 zile. Tot din cauza membranei face si acest lucru?

                              Comentariu

                              Procesare...