    Diametru conducta bransament

    As dori sa aflu cat ar trebuit sa fie diametrul minim al bransamentului de apa potabila in cazul unei case cu etaj care are 4 bai, 1 bucatarie, masina de spalat vase, rufe, centrala termica.
  • Consultant sanitare
    Moderator
    • 16.oct.2006
    • 1553

    #2
    Stimate domnule,

    Pentru racordarea la sistemul de alimentare cu apa al localitatii este necesara intocmirea unui dosar care cuprinde si proiectul tehnic al instalatiei de alimentare cu apa. Aceste conditii sunt impuse de orepatorul local - regia de apa.

    Proiectul va dimensiona intreaga instalatie tinand cont de caracteristicile consumatorului (numarul si tipul obiectelor sanitare, debitul specific fiecarui obiect sanitar, caderile de presiune pe conducte, conditia de simultaneitate in consum etc.).

    Comentariu

    • LiviuR73
      Incepator
      • 11.mar.2007
      • 2

      #3
      Va multumesc pentru raspuns...
      Problema mea este aceea ca firma care a facut lucrarea si proiectul nu m-a intrebat asupra acestor elemente...numar consumatori, debite etc. Au pus un bransament de 1 tol ceea ce nu stiu daca este suficient sau nu...Ce parere aveti?

      Comentariu

      • Ogoiogo
        Incepator
        • 19.ian.2007
        • 93

        #4
        Postat în original de LiviuR73
        Va multumesc pentru raspuns...
        Problema mea este aceea ca firma care a facut lucrarea si proiectul nu m-a intrebat asupra acestor elemente...numar consumatori, debite etc. Au pus un bransament de 1 tol ceea ce nu stiu daca este suficient sau nu...Ce parere aveti?
        Daca alimentati instalatia interioara direct din reteaua stradala...nu este suficient...min 1 1/4 toli...Dn32.
        Daca alimentati din statia proprie de hidrofor...cu rezervor tampon...este suficient..
        Oricum, din cunostintele mele, Apa Nova nu da bransament mai mare de Dn25 (1 tol) decat in situatii bine justificate...
        Datimi numarul de obiecte sanitare...si restul consumatorilor precum si inaltimea casei si va timit o foaie de calcul pentru bransament apa/canal

        O zi buna

        Comentariu

        • bunoara
          Incepator
          • 11.iun.2006
          • 29

          #5
          Ca tot s-a deschis acest topic... Urmeaza sa pun si eu hidrofor la tara. Va deservi Chiuveta bucatarie, Chiuveta+dus Baie, pentru apa calda un boiler electric, si un robinet in curte pentru spalat masina, covoare etc.

          Pe absorbtie mi s-a spus sa pun teava de pvc (neagra cu dunga albastra).
          Pe refulare insa am avut pareri impartite. Voi merge pe pexal, asta sunt sigur. Dar ce diametru sa folosesc? Ma gandesc sa impart iesirea hidroforului in 2 una pentru bucatarie si una pentru baie. Este bine asa? Sau plec cu o teava mai groasa si o subtiez catre sfarsitul circuitului?

          Multumesc anticipat

          Comentariu

          • Consultant sanitare
            Moderator
            • 16.oct.2006
            • 1553

            #6
            Utilizati dimensiunea conductei impusa de racordul existent al hidroforului.

            Pastrati aceasta dimensiune pana la punctul in care va racordati consumatorii. In acest punct va legati de conducta de la hidrofor cu pexal de 16.

            Aveti la dispozitie tubulatura PEX cu gama aferenta de racorduri si unitatile de pompare DAB puse la dispozitie de Valrom Industrie.

            Comentariu

            • dan antonie
              Incepator
              • 28.iun.2007
              • 16

              #7
              este bun sau nu pexalul?

              As dori opinii despre folosirea pexalului la instalatia de sanitara, precizez nu la instalatia termica.

              Ce marci de pexal ar fi bune, durata de viata a pexalului, durata de viata a imbinarilor, daca este bine sa fie ingropata in perete instalatia pe pexal.

              Ce avantaje si ce dezavantaje prezinta instalatile din pexal in comparatie cu cele din ppr?

              Comentariu

              • Consultant sanitare
                Moderator
                • 16.oct.2006
                • 1553

                #8
                Este bun daca este utilizat corespunzator.
                Durata de viata a unei tubulaturi PEX este de 50 ani.

                Avantajul tubulaturii PEX este in dat in principal de usurinta montajului si posibilitatea realizariiunor trasee de diferite forme cu un numar minim de fitinguri.
                O problema deosebita este executarea diferitelor tronsoane curbe, nu putin efiind cazurile care au dus la deteriorarea tubulaturii datorita razelor prea mici si executate fara a utiliza "arcul" specific.
                Alta problema o constituie fitingurile de calitate indoielnica si la acest capitol o sa gasiti suficiente exemple.
                De preferat, se vor utiliza fitinguri nedemontabile din alama.
                Tubulatura PEX poate fi montata fara probleme in perete insa nu este recomandat ca si fitingurile sa fie ingropate.

                PPR necesita un spatiu ceva mai mare pentru pozare si o trusa de montaj ceva mai deosebita.

                Tubulatura PEX produsa de Valrom este una de buna calitate si o puteti utiliza cu incredere.

                Comentariu

                • olaroiu
                  Membru
                  • 01.feb.2009
                  • 173

                  #9
                  Răspuns la: Diametru conducta bransament

                  buna seara, in cazul in care conducta de bransament este subdimensionata se poate rezolva problema prin folosirea unui vas tampon si hidrofor...va multumesc

                  Comentariu

                  • Consultant sanitare
                    Moderator
                    • 16.oct.2006
                    • 1553

                    #10
                    Răspuns la: Diametru conducta bransament

                    Hidroforul de unde sa aduca apa? Bransamentul subdimensionat ar trebui sa insemne ca nu va asigura debitul necesar. Putin probabil sa fie aceasta problema.
                    Vasul tampon va poate oferi o rezerva de apa in momente de consum mare dar ridica alte probleme de intretinere si exploatare. Care este totusi problema dvs.? Ce bransament aveti?

                    Comentariu

                    • iordantonio
                      Incepator
                      • 18.nov.2011
                      • 45

                      #11
                      Răspuns la: Diametru conducta bransament

                      In caminul cu apometru , teava veche din plumb care pleaca spre casa, e fisurata (a tot fost lipita si mereu curge). As vrea s-o tai 50cm si sa-i fac legatura cu PEHD la apometru. Nu este spatiu pentru lipire mufa si ma intereseaza o mufa rapida de compresiune pentru teava de plumb. Ce fel de mufa pot gasi, Gebo sau alt tip?

                      Comentariu

                      • ABBA
                        Membru
                        • 12.iun.2014
                        • 232

                        #12
                        Răspuns la: Diametru conducta bransament

                        Nu puteti inlocui toata teava de plumb?

                        Comentariu

                        • iordantonio
                          Incepator
                          • 18.nov.2011
                          • 45

                          #13
                          Răspuns la: Diametru conducta bransament

                          Nu , doar sa ma leg de cea veche, in camin. Taiata unde e sanatoasa si pus un racord de legatura.

                          Comentariu

                          • Consultant sanitare
                            Moderator
                            • 16.oct.2006
                            • 1553

                            #14
                            Răspuns la: Diametru conducta bransament

                            Trebuie sa aveti in vedere ca aceasta teava va tot ceda in viitor si la un moment dat trebuie inlocuita. Altfel, in afara de lipire se poate utiliza o mufa de tip Gebo.

                            Comentariu