Sustineti tavanul cu 2-3 popi montati pe interior si demolati zidaria ca sa aveti pentru montarea buiandrugului circa 25 cm pe laterale. Pentru buiandrug puteti utiliza si buiandrugii prefabricati.
Anexa lipita de casa
Adună
X
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Sustineti tavanul cu 2-3 popi montati pe interior si demolati zidaria ca sa aveti pentru montarea buiandrugului circa 25 cm pe laterale. Pentru buiandrug puteti utiliza si buiandrugii prefabricati. -
Răspuns la: Anexa lipita de casa
In legatura cu constructia ulterioara a anexei, in masura timpului dvs., puteti va rog sa ma ajutati cu raspunsuri la intrebari:
1. Fundatiile izolate trebuie armate?
2. Care ar trebui sa fie dimensiunile fundatiilor?
3. Care ar trebui sa fie dimensiunea elevatiei armate?
4. In cazul meu, ar fi suficienti stalpi de 10/10?
5. De cati stalpi este nevoie pe lungimea de 3.5 m?
6. Pot folosi haznaua din imagine ca si fundatie, prin umplerea ei jumatate cu pamant jumatate cu beton?
7. Trebuie sa am fundatii si pentru stalpii lipiti de casa?Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
V-am intrebat intr-un mesaj anterior ce adancime are fundatia de sub casa si din ce material este ? Pe langa casa aveti un trotuar de protectie, ce grosime are ?Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Trotuar nu exista.
Atasez si 2 imagini cu locatia respectiva.Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
-Ar trebui sa turnati 6 (3+3) fundatii izolate de 40/40 adanci de circa 80 cm armate cu cite 4 fire de PC de 12 cu etrieri de 6 din 15 in 15 cm.
-Elevatie armata cu 4 fire de PC12 de de circa 20 cm inaltime turnat o data cu placa.Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Pot folosi haznaua (prin umplerea ei jumatate cu pamant) ca si sapatura pentru una din fundatii?Comentariu
-
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Multumesc!
Trebuie sa las mustati din armaturile fundatiilor pentru a se lega cu armatura elevatiei? Sau elevatia ar trebui sa fie independenta?Comentariu
-
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Inainte de a face o prostie va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat. In partea din vale a casei vreau sa fac o incapere unde sa instalez centrala termica. Adincimea la care vreau sa sap este de aprox. 2m. Deci teren in panta instabil. Cum sa fac sapatura fara sa risc surparea pamintului de sub fundatie? Nu ma sfatuiti sa renunt, nu am alta varianta.Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Sfatul meu este sa renuntati la idee. Ar trebui sa lasati circa 2 m intre cladire si centrala termica ca sa fie cat de cat sigur.Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Nu-i rau nici asa (la 2m distanta). Dar daca as sapa 1m, torn beton,apoi decalat mai sap 1m. Ar fi mai sigur?Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
De ce va complicati cu centrala in groapa ? Toate datele tehnice de montaj se schimba , totul devine mai complicat .
Ce centrala intentionati sa montati ? Nu gasiti un spatiu anexat constructiei ??Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Centrala pe combustibil solid. Stau intr-o zona unde tensiunea, mai ales seara, scade pina la 150v. Intuiti cred, as vrea ca instalatia sa mearga (si) fara pompa.Comentariu
-
Răspuns la: Anexa lipita de casa
Cu un generator de curent si cu UPC ati iesi mai ieftin. Pentru o instalatie de incalzire bazat pe termosifonare ar trebui sa reconfigurati instalatia de incalzire existenta, trebuiesc schimbate diametre de conducte, pante, etc.Comentariu
Comentariu