    #46
    NU imi place deloc ce se vede in poze. Pacat de banii investiti ,ori nu s a priceput mesterul ori ati facut o in regie proprie fara sa intrebati. Se pare ca toata partea este cu probleme nu doar acea placa. Ma uit si la grinda de la etaj care sustine acel tava din lemn si un zid deasupra de bca,nu cred sa aiba mai mult de 20 cm.Acum vad ca faceti fierul cum trebuie. La stalpi ar merge pasul la etrieri mai des. 10 cm sus si jos si 15 cm pe la jumatate.Si luati aminte la sfarurile Specialistul MC privitor la armare .Dca ar fi fost vorba de o structura lemn nu era problema cu dimensiunea grinzilor sau stalpilor ,dar cand se lucreaza cu beton si caramida, structura trebuie sa se sustina pe sine,incarcatura si sa reziste si la miscarile seismice.
    Ultima editare de tymotyman; 15.nov.2018, 21:25.

    Comentariu

    • Kapytanu
      Incepator
      • 18.mai.2016
      • 42

      #47
      Postat în original de tymotyman
      NU imi place deloc ce se vede in poze. Pacat de banii investiti ,ori nu s a priceput mesterul ori ati facut o in regie proprie fara sa intrebati. Se pare ca toata partea este cu probleme nu doar acea placa. Ma uit si la grinda de la etaj care sustine acel tava din lemn si un zid deasupra de bca,nu cred sa aiba mai mult de 20 cm.Acum vad ca faceti fierul cum trebuie. La stalpi ar merge pasul la etrieri mai des. 10 cm sus si jos si 15 cm pe la jumatate.Si luati aminte la sfarurile Specialistul MC privitor la armare .Dca ar fi fost vorba de o structura lemn nu era problema cu dimensiunea grinzilor sau stalpilor ,dar cand se lucreaza cu beton si caramida, structura trebuie sa se sustina pe sine,incarcatura si sa reziste si la miscarile seismice.
      In zona mea...la miscari seismice ma gandesc mai foarte greu......insa...privitor la etrierii de la stalpi....am calculat si eu...si stiti ca o sa modific distanta intre ei..clar ! Multumesc! Referitor la centura care sustine cresterea...are 25 cm....insa e o distanta de deschidere de 4 m....nu stiu daca ar trebui sa fie probleme din moment ce sustine decat 3 randuri de bca plus legatura de la acoperis, in conditiile in care este armata corespunzator!

      Comentariu

      • Kapytanu
        Incepator
        • 18.mai.2016
        • 42

        #48
        Totusi....in ultima faza....va intreb..sa fac grinda de sustinere a placii dreapta sau sa formez o bolta sau mai bine...un fel de A ....coborata in ambele parti de la jumatate

        Comentariu

        • tymotyman
          Membru Marcant
          • 01.nov.2009
          • 570

          #49
          Varianta cu bolta cred ca era in cazul caramizii.Daca ve ti face acolo pe viitor un zid e de preferat sa l faceti de acum cu fundatie continua. E mult mai buna sustinerea continua decat cea pe grinda care sprijina pe stalpi. Daca insa aveti nevoie de spatiu asa cum este mergeti pe varianta grinda dreapta si daca nu incomodeaza mai puteti face la capete oblic de la grinda pe stalp. Totusi cred ca ar trebui sa uniti stalpi la partea de jos cu o grinda de la cota unde o sa vina placa in jos.Daca nu o faceti acum macar lasati cate 6 mustati in fiecare parte diametru bara x 60 si o turnati cu placa cu tot.
          Ultima editare de tymotyman; 15.nov.2018, 22:30.

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34986

            #50
            Postat în original de Kapytanu
            Nu pot sa folosesc la grinda armatura cu 6 bare de 14....cam cun e aceasta?
            Cel mai bine ar fi sa luati legatura cu un inginer structurist pentru a va dimensiona grinda si armarea grinzi. Parerea mea este ca grinda din imagine nu este bine armata.

            Postat în original de Kapytanu
            Totusi....in ultima faza....va intreb..sa fac grinda de sustinere a placii dreapta sau sa formez o bolta sau mai bine...un fel de A ....coborata in ambele parti de la jumatate
            Depinde. Din imagine se poate vedea ca in momentul de fata incarcarea este destul de mare. Inca o data va sfatuiesc sa luati legatura cu un inginer structurist.
            Ultima editare de SpecialistulMC; 16.nov.2018, 10:44.

            Comentariu

            • Kapytanu
              Incepator
              • 18.mai.2016
              • 42

              #51
              Ok! Va multumesc!