    Domnule Razvan Adrian mesajului trimis de utilizator a fost in data de 16 august 2010.
    Am observat tirziu,dupa ce am trimis mesajul,asta e nu mi pare rau,ramine valabil ca informatie pt cine are nevoie sau doreste sa afle detalii despre armarea unei placi peste parter cu deschidere mare.Bafta sanatate,Razvan
    bagera

    Comentariu

    • Gabriel M
      Incepator
      • 01.iul.2012
      • 4

      #3
      Buna ziua. Este prima mea postare si va rog sa ma ajutati.
      Vreau sa construiesc o casa iar proiectantul mi-a spus ca in talpa casei care are latime 60x40 h nu este necesar sa pun fier . credeti ca este ok ideea . el a spus sa torn betonul in care sa pun bucati de beton din demolari. va rog sa ma ajutati cu idei si sfaturi. Va multumesc

      Comentariu

      • Radovan_eu
        Incepator
        • 06.ian.2008
        • 47

        #4
        Răspuns la: Armare la placa

        Buna ziua, in cateva zile incep sa-mi construiesc casa de la nivelul ,,cota 0 '', fundatia fiind deja facuta. Am proiectul acela simplu pentru obtineerea autorizatiei de constructie in care nu am detalii despre armatura. La armarea placii de peste parter, proiectantul scrie ca pot pune bare independente sau plase sudate, atat, fara grosimea fierului. Constructorul insista sa armeze cu plasa spunand ca ar fi mai ok d.p.d.v. constructiv si financiar, proiectantul spune ca ambele sunt ok, alti proiectanti(3) spun sa merg pe bare. Am o mare dilema, nu stiu cu si ce sa aleg. Ce risc daca merg pe plase? Ce beneficiu am pe bare? Multumesc.

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 34968

          #5
          Răspuns la: Armare la placa

          Ce sectiune are plasa ori fierul beton pentru armarea planseului de la parter ?

          Comentariu

          • Radovan_eu
            Incepator
            • 06.ian.2008
            • 47

            #6
            Răspuns la: Armare la placa

            Pai nu am alte detalii despre armatura, scrie in proiect ca se poate arma cu plase sudate sau cu bare independente. Nu spune nimic de grosime, aranjare, etc.

            Comentariu

            • SpecialistulMC
              Moderator
              • 19.mai.2004
              • 34968

              #7
              Răspuns la: Armare la placa

              Personal as opta pentru armarea planseului cu bare si nu cu plasa sudata.

              Comentariu

              • Radovan_eu
                Incepator
                • 06.ian.2008
                • 47

                #8
                Răspuns la: Armare la placa

                ok, multumesc.

                Comentariu

                • gabriel.alin
                  Incepator
                  • 22.feb.2014
                  • 5

                  #9
                  Placa beton

                  salut

                  poate sa reziste 2 straturi de plasa de buzau de 6 de 100x100 la o placa de 11x9 m casa clasica 4 camere si hol pe mijloc
                  intentzionez ca vreau sa tor placa de 15 multumesc
                  Ultima editare de SpecialistulMC; 22.feb.2014, 08:54.

                  Comentariu

                  • coby
                    Living Legend
                    • 21.feb.2012
                    • 6865

                    #10
                    Răspuns la: placa beton

                    Teoretic poate , practic = depinde din ce construiti casa , depinde de solul din zona etc
                    Si din nimicuri poti face ceva bun .

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 34968

                      #11
                      Răspuns la: Placa beton

                      Postat în original de gabriel.alin
                      poate sa reziste 2 straturi de plasa de buzau de 6 de 100x100 la o placa de 11x9 m casa clasica 4 camere si hol pe mijloc
                      intentzionez ca vreau sa tor placa de 15 multumesc
                      Va rog sa atasati planul parterului si eventual al etajului.

                      Comentariu

                      • gabriel.alin
                        Incepator
                        • 22.feb.2014
                        • 5

                        #12
                        Răspuns la: Placa beton

                        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	proiect casa M.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	9,6 KB 
ID:	615274 terenul este unul foarte bun este in zona de deal nu am probleme de alunecare sau zona mlastinoasa
                        Fișiere Atașate

                        Comentariu

                        • gabriel.alin
                          Incepator
                          • 22.feb.2014
                          • 5

                          #13
                          Răspuns la: Placa beton

                          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	proiect casa M.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	9,6 KB 
ID:	615274 terenul este unul foarte bun este in zona de deal nu am probleme de alunecare sau zona mlastinoasa, casa este din bca 200x240 o sai utilizez pe latimea de 200, eu ma refer la placa de sus dintre parter si mansarda
                          ,

                          Comentariu

                          • gabriel.alin
                            Incepator
                            • 22.feb.2014
                            • 5

                            #14
                            Răspuns la: Placa beton

                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	proiect casa M.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	9,6 KB 
ID:	615274 terenul este unul foarte bun este in zona de deal nu am probleme de alunecare sau zona mlastinoasa, casa este din bca 200x240 o sai utilizez pe latimea de 200, eu ma refer la placa de sus dintre parter si mansarda
                            ,

                            Comentariu

                            • andrei.mi
                              Membru
                              • 12.feb.2011
                              • 116

                              #15
                              Răspuns la: Placa beton

                              Salut.
                              Armarea placii peste un etaj nu are legatura cu sistemul structural sau natura terenului de fundare.
                              Armarea placii cu fier de 6 la parte superioara este cu siguranta insuficienta, la partea inferioara ,depinde de dimensiunile ochiului de placa (adica placa cuprinsa intre grinzi/centuri).Dar chiar daca din calcul rezulta ca se poate arma cu bare de 6 ,eu recomand ca diametrul minim sa fie 8.
                              Succes.