Buiandrug taiat (fier beton)

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • snrbv
    Incepator
    • 28.aug.2015
    • 10

    Buiandrug taiat (fier beton)

    Buna,
    Va rog sa ma ajutati cu un sfat.

    Din cauza ca usile pe care urmeaza sa le montez nu incapeau in inaltime meseriasii au taiat ~10 cm din deschiderile existente la usi.
    Problema este ca la una dintre deschideri, au taiat si din fierul beton al unui buiandrug (dimensiuni 1500mm latime, 250mm grosime zid); fierul beton a fost Ø8 si in partea de jos erau cateva profile in forma de U care erau prinse pe toata latimea cu alte doua bare transversal Ø8 ).
    Acum am doar capetele fierului beton, care vin la acelasi nivel cu betonul (au fost taiate cu flexul)... nu stiu daca se mai poate suda ceva de ele.

    Mentionez ca apartametul se afla la etajul 7 din 8, iar buiandrugul se afla undeva cam pe la mijlocul structurii blocului (estimat 1,5 m din ~20m latime bloc)
    Intrebarea este ce pot face acum? Ce riscuri sunt daca las asa, respectiv ce ar fi indicat sa fac pentru a securiza cat de cat structura de rezistenta?

    Multumesc si apreciez orice sfat avizat...
  • FilipT
    Membru marcant
    • 15.feb.2009
    • 673

    #2
    Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

    Rau destul, se poate lasa cu amenzi mari. Nu trebuia sa afectati in nici un fel structura de rezistenta.

    Comentariu

    • snrbv
      Incepator
      • 28.aug.2015
      • 10

      #3
      Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

      Ok, asta din pacate nu ma ajuta cu nimic...

      Ma gandesc sa cumpar OŢEL BETON PC52 Ø8 cu care sa construiesc un cadru armat, lateral si deasupra si pe care sa il sudez de capetele de fier existente in perete.
      Otelul respectiv il incarc cu material care sa formeze cadrul usii... este o solutie? Ce material ar fi indicat, tencuiala, ciment?
      Din pacate nu pot conta pe parerea meseriasilor respectivi...

      Comentariu

      • cotycla
        Membru
        • 01.nov.2012
        • 130

        #4
        Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

        O poza se poate?

        Comentariu

        • snrbv
          Incepator
          • 28.aug.2015
          • 10

          #5
          Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

          Imediat cum va fi posibil o sa atasez si poza, momentan nu am cum pentru ca am telefonul in service.

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 35016

            #6
            Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

            Postat în original de snrbv
            Intrebarea este ce pot face acum? Ce riscuri sunt daca las asa, respectiv ce ar fi indicat sa fac pentru a securiza cat de cat structura de rezistenta? .
            Urgent trebuie sa faceti un cadru metalic care sa suplineasca lipsa buiandrugului. Ce inaltime avea buiandrugul ?

            Comentariu

            • snrbv
              Incepator
              • 28.aug.2015
              • 10

              #7
              Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

              Da, urmeaza zilele acestea sa chem un sudor care sa faca un profil metalic din PC52 Ø8 cu urmatoarea structura:
              - 2 stalpi laterali sudati de cei existenti
              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	1.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	160,0 KB 
ID:	623226
              - partea de sus formata din 6 bare PC52 Ø8 sudate de capetele existente (cele doua marcate in poza, mai jos), de stalpii laterali si de capetele profilelor U taiate (plan vertical)
              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	2.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	556,2 KB 
ID:	623227
              Orice sugestii sunt binevenite...

              Structura originala a fost asa:
              - buiandrugul era de 50 cm, din care s-au taiat 7 - dupa ce refac structura metalica, probabil voi ramane cu ~ 4-5 cm utili...
              - erau 2 bare longitudinale Ø8 pe latimea de 1,5m de care erau prinse din 15 in 15cm profile metalice in forma de U (plan vertical) care coborau mult mai mult decat barele longitudinale - din pacate "desteptul" de meserias le-a taiat si pe acestea desi nu trebuia...
              - latimea buiandrugului este de 21cm.
              Ultima editare de snrbv; 31.aug.2015, 08:58.

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 35016

                #8
                Răspuns la: Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

                Postat în original de snrbv
                Da, urmeaza zilele acestea sa chem un sudor care sa faca un profil metalic din PC52 Ø8
                Este insuficient. Ce latime are golul actual si ce latime are usa pe care doriti sa o montati ? Idem si pentru inaltime, care este inaltimea golului si ce inatime are usa pe care doriti sa o montati ?

                Comentariu

                • snrbv
                  Incepator
                  • 28.aug.2015
                  • 10

                  #9
                  Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

                  Golul actual are latimea de 1.5m si inaltimea de 2,05.
                  Pentru usa este necesar un gol minim de 1.3m si 2,02 - in cazul in care nu se va putea altfel, pana la urma renunt de tot la usa acolo...

                  Comentariu

                  • SpecialistulMC
                    Moderator
                    • 19.mai.2004
                    • 35016

                    #10
                    Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

                    Trebuie sa faceti o rama in forma de U intors macar din profil U 40 laminat la cald. Pozitionarea in golul usii se va face dupa schita:
                    Fișiere Atașate

                    Comentariu

                    • snrbv
                      Incepator
                      • 28.aug.2015
                      • 10

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

                      Multumesc mult pentru ajutor!
                      Am facut structura metalica si, in plus, am primit recomandarea sa repar suprafetele ramase cu mortar SIKA Monotop 412. Voi turna si in jurul stalpilor laterali acelasi material pentru un grad de sustinere suplimentar.

                      Nu gasesc nicaieri daca ar trebui sa il combin cu nisip sau pietris... volumul calculat de mine iese la ~ 37L (ar insemna 3 saci x 120 Lei, 100% mortar). Ce imi recomandati?
                      In cazul in care nu gasesc Sika Monotop 412, este ok si Ceresit CD26?

                      Comentariu

                      • SpecialistulMC
                        Moderator
                        • 19.mai.2004
                        • 35016

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Buiandrug taiat (fier beton)

                        Postat în original de snrbv
                        In cazul in care nu gasesc Sika Monotop 412, este ok si Ceresit CD26?
                        Este mai bine sa utilizati mortarul de reparatii Ceresit CD26.

                        Comentariu

                        Procesare...