    a răspuns
    Cu un termostat de ambient care sa comande pompa uite un ex : https://www.emag.ro/termostat-de-cam...f=fav_pd-title

    Din umila mea experienta nu este eficient cu boiler electric .

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Poate fi buna dar incompleta. Cum se va monitoriza temperatura si cand va porni pompa pentru a mentine temperatura in circuit?
    Cat de lung este circultul pentru a necesita recirculare?

    Lasă un comentariu:


  • emp
    a răspuns
    Pentru recirculare apa calda menajera furnizata de un boiler ar fi buna schema asta?
    Binenteles cu fitingurile de rigoare. As dori o recomandare de pompa recirculare, eventual in
    privat, cam 1m3/h si sa poata fi instalata orizontal/vertical.
    Ultima editare de emp; 25.feb.2021, 12:17.

    Lasă un comentariu:


  • coby
    a răspuns
    Daca alegeti pe gpl , puteti face o centrala dintr-un instant pe gpl, o pompa de recirculare si un termostat . Costuri mult mai mici decat cu o CT clasica sau in condensatie .
    Cu putina inventivitate se poate folosi si pt acm acelasi instant .
    Ultima editare de coby; 24.feb.2021, 09:21.

    Lasă un comentariu:


  • emp
    a răspuns
    Postat în original de VYS
    Centrala electrica pare mai avantajoasa din punct de vedere al isntalarii si complicatiilor cu buteliile GPL. Este o suprafata mica si cred ca este mai convenabil in solutia cu centrala electrica, doar ca vor fi ceva mai mari costurile de incalzire.
    Nici GPL nu este ieftin si va trebui sa ai montata o centrallina cu 2 butelii pentru a avea o rezerva mai mare de gaz daca nu vrei butelie in curte (care oricum este foarte scump, comparativ cu electricitatea). Trebuie sa sti ca varianta cu centrala si GPL cu butelie normala nu este agreata si nu se face proiect decat in cateva cazuri (de ex. la Romastal au o solutie de acest gen agreata), altfel nici garantie si PIF la centrala nu poti face.
    Problema mea este ca nu am trifazic. Daca pun o centrala electrica
    atunci trebuie sa adaug si un boiler electric pentru apa calda.
    Daca functioneaza in paralel(centrala electrica + boiler electric) s-ar putea sa am probleme.
    Daca pun un instant pe gaz rezulta tot butelie.
    Stiu faza cu PIF si cu garantia pentru centrala cu alimentare GPL. Ma tenteaza solutia cu GPL
    deoarece in timp s-ar putea rezolva cu gazul sau cu o pompa de caldura si as putea refolosi
    centrala in condesatie in alta locatie.
    Mai rumeg.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Centrala electrica pare mai avantajoasa din punct de vedere al isntalarii si complicatiilor cu buteliile GPL. Este o suprafata mica si cred ca este mai convenabil in solutia cu centrala electrica, doar ca vor fi ceva mai mari costurile de incalzire.
    Nici GPL nu este ieftin si va trebui sa ai montata o centrallina cu 2 butelii pentru a avea o rezerva mai mare de gaz daca nu vrei butelie in curte (care oricum este foarte scump, comparativ cu electricitatea). Trebuie sa sti ca varianta cu centrala si GPL cu butelie normala nu este agreata si nu se face proiect decat in cateva cazuri (de ex. la Romastal au o solutie de acest gen agreata), altfel nici garantie si PIF la centrala nu poti face.

    Lasă un comentariu:


  • emp
    a răspuns
    Postat în original de coby
    Am o intrebare . Dat fiind faptul ca veti folosi o CT electrica , nu v-ati gandit la varianta IPEL cu cabluri/covorase de incalzire? Eu asa mi-am facut incalzirea la o casuta la munte ( tot construita si amenajata de la a la z singur ). Puterea totala instalata e de 2,8kw pe o suprafara de 45mp utili.
    IPEL a fost prima varianta, apoi am aflat de pompe de caldura si am ajuns la incalzirea in pardoseala cu agent termic (IPAT).
    Pentru IPAT pot folosi orice sursa de caldura si sper ca in momentul in care pompele de caldura vor deveni mai iefine sa pot achizitiona una. Pana atunci oscilez intre centrala electrica si centrala in condesatie legata la o butelie cu GPL.
    Inca nu sunt hotarat. Insa tevile si distribuitorul pentru IPAT le voi monta.

    Lasă un comentariu:


  • coby
    a răspuns
    Am o intrebare . Dat fiind faptul ca veti folosi o CT electrica , nu v-ati gandit la varianta IPEL cu cabluri/covorase de incalzire? Eu asa mi-am facut incalzirea la o casuta la munte ( tot construita si amenajata de la a la z singur ). Puterea totala instalata e de 2,8kw pe o suprafara de 45mp utili.

    Lasă un comentariu:


  • emp
    a răspuns
    Postat în original de VYS
    Nu, pe distribuitorul de pardoseala nu se poate pune calorifer ci am inchis o terasa si vreau sa pun tot incalzire in pardoseala.
    Eu am o singura zona de control temperatura, tot parterul si comanda pompei de la grup plus comanda centralei pe gaz (inclusiv etajul care este cu calorifer si termostat whireles) se face printr-un releu pentru a putea lucra in paralel. Nu am circuitele de pe distribuitor controlate cu actuatoare.
    La tine probabil este mai simplu avand doar pardoseala si centrala electrica. Nu am ingropat niciun senzor in sapa. Am tras doar firul de la termostat la camera tehnica, prin sapa.
    Circuitele le-am desenat si calculat pe foaie milimetrica pentru a stabili lungimile si aranjarea. Am utilizat in paralel programul de la valrom pentru a verifica dimensionarea.
    Urmeaza la primara sa pun incalzirea si in fosta terasa, deja inchisa.Cu atentie si rabdare reusesti, incalzirea mea functioneaza fara probleme. Va fi necesar sa ai un derulator de teava din colac daca esti singur. Pentru ca nu am avut de unde sa iau, am improvizat unul din suport de scaun ergonomic. Atentie la modul de realizare a spirelor, curbe cat mai curate si totul aliniat, prima data iti este teama sa curbezi. Sapa trebuie facuta mecanizat, aici nu se prea poate in regim propriu. O sa mai trebuieasca pompa pentru aerisire circuite dar asta este mai tarziu. Poti sa vezi cateva poze in articolul https://www.vysblog.ro/accesorii-incalzire-pardoseala/
    Multumesc pentru informatii si pentru timpul acordat.
    Cand ma apuc de lucru o sa-ti mai cer parerea.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Nu, pe distribuitorul de pardoseala nu se poate pune calorifer ci am inchis o terasa si vreau sa pun tot incalzire in pardoseala.
    Eu am o singura zona de control temperatura, tot parterul si comanda pompei de la grup plus comanda centralei pe gaz (inclusiv etajul care este cu calorifer si termostat whireles) se face printr-un releu pentru a putea lucra in paralel. Nu am circuitele de pe distribuitor controlate cu actuatoare.
    La tine probabil este mai simplu avand doar pardoseala si centrala electrica. Nu am ingropat niciun senzor in sapa. Am tras doar firul de la termostat la camera tehnica, prin sapa.
    Circuitele le-am desenat si calculat pe foaie milimetrica pentru a stabili lungimile si aranjarea. Am utilizat in paralel programul de la valrom pentru a verifica dimensionarea.
    Urmeaza la primara sa pun incalzirea si in fosta terasa, deja inchisa.Cu atentie si rabdare reusesti, incalzirea mea functioneaza fara probleme. Va fi necesar sa ai un derulator de teava din colac daca esti singur. Pentru ca nu am avut de unde sa iau, am improvizat unul din suport de scaun ergonomic. Atentie la modul de realizare a spirelor, curbe cat mai curate si totul aliniat, prima data iti este teama sa curbezi. Sapa trebuie facuta mecanizat, aici nu se prea poate in regim propriu. O sa mai trebuieasca pompa pentru aerisire circuite dar asta este mai tarziu. Poti sa vezi cateva poze in articolul https://www.vysblog.ro/accesorii-incalzire-pardoseala/

    Lasă un comentariu:


  • emp
    a răspuns
    Postat în original de VYS
    Imi pare rau ca nu am pus 1 circuit suplimentar, de rezerva, pe distribuitor, acum as avea nevoie si va trebui sa improvizez ceva.
    Vrei sa adaugi un calorifer? Am vazut ca sunt module intermediare sau de capat
    pentru distribuitoare.

    Postat în original de VYS
    ...
    Nu am trecut cu ungimea de 80m.
    La tine vad ca ai holul separat, as prelungi din circuitul holului in carmera cu 96m pentru a reduce din acel circuit sau fac in camera doua circuite mai mici. Nu stiu de ce pas de 20, dar in nici un caz nu as trece de 15cm, cum am spus mai sus.
    ...
    Ma gandesc sa merg cu un pas de 15cm si pe circuitul b4.
    Ceva automatizare ai facut? Ar trebui sa ingrop ceva senzori, cabluri in sapa?

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Mie imi pare cam mare pasul utilizat. Nu am fost adeptulpasului de 10cm dau nici la 20cm nu e ok dupa mine. Se va resimti destul de mare diferenta la nivel de sapa, zonele mai calde oricum sunt cele unde este teava , intre ele poate sa se simta mai rece si nu va fiplacut. Eu am ales un pas undeva la mijloc, in jur de 12-13cm, cat s-a putut aproxima, tot pe teava de 17. Instalatia mea are 2 ierni trecute si functioneaza. Teava aleasa a fost Rehau PE-Xa 17x2.
    Izolatia utilizata a fost de 5cm, extrudat, sub ea am ingropat o parte dincoloanele de caldura ale etajului, apa rece, calda si cateva tuburi Bergman pentru prize.
    Imi pare rau ca nu am pus 1 circuit suplimentar, de rezerva, pe distribuitor, acum as avea nevoie si va trebui sa improvizez ceva.
    Nu am trecut cu ungimea de 80m.
    La tine vad ca ai holul separat, as prelungi din circuitul holului in carmera cu 96m pentru a reduce din acel circuit sau fac in camera doua circuite mai mici. Nu stiu de ce pas de 20, dar in nici un caz nu as trece de 15cm, cum am spus mai sus.

    Lasă un comentariu:


  • emp
    a răspuns
    Plan amplasare termostate:

    Lasă un comentariu:


  • emp
    a răspuns
    Postat în original de VYS
    Neclaritati cu privire la schita, la prima vedere:
    1. De ce distribuitor cu 6 cai si unul de 4 circuite? Cel de 6 pentru ce este?
    2. De ce pas de 15, de ce pas de 20?
    3. Cate zone de control temperatura ai?
    4. Ce centrala folosesti?
    5. Fara grup de amestec?
    1. Distribuitorul este cu 4 cai pentru 4 circuite
    2. Din calculele pentru necesarul de caldura
    3. 2 zone
    4. Voi folosi o centrala electrica
    5. Proiectantii sustin ca nu-i nevoie

    Ultima editare de emp; 19.ian.2021, 13:12.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Neclaritati cu privire la schita, la prima vedere:
    1. De ce distribuitor cu 6 cai si unul de 4 circuite? Cel de 6 pentru ce este?
    2. De ce pas de 15, de ce pas de 20?
    3. Cate zone de control temperatura ai?
    4. Ce centrala folosesti?
    5. Fara grup de amestec?