    Canalizarea interioara pentru baie.
    Dusul va fi de tip walk-in, WC-ul si chiuveta suspendate.
    Buna? Rea? Idei?

    Comentariu

    • SpecialistulMC
      Moderator
      • 19.mai.2004
      • 35026

      Din experienta va recomand ca sa faceti o iesire separata pentru WC cu scurgerea de 110 si o iesire de 40 pentru restul obiectelor sanitare. Aerisirea poate sa lipseasca daca fosa nu este inchisa etans si aveti garda hidraulica la fiecare obiect sanitar.

      Comentariu

      • emp
        Membru Marcant
        • 29.mai.2009
        • 543

        Nu m-am gandit sa fac iesiri separate pentru WC si obiecte sanitare.
        Acum este mai greu.
        Garda hidraulica o sa aiba fiecare obiect sanitar. Fosa o sa fie cu drenaj.
        Coloana de aerisire ma gandeam sa o pun ca sa nu se creeze vid cand
        trag apa de la WC si sa-mi scoata apa din garda hidraulica de la chiuveta si dus.

        Comentariu

        • VYS
          Living Legend
          • 19.aug.2005
          • 12977

          Ai schitat simbolic, legatura se face cu piese Y presupun.
          Sigon de pardoseala nu utilizezi? Daca da, il poti lega pe teava de scurgere de la lavoar. Daca la lavoar ai 40, la sifon pardoseala 40, partea comuna dupa ce se unesc cele doua sa fie de 50.
          Iti recomand sa alegi de acum sifonul de pardoseala sau rigola pentru a vedea exact ce tip de racord are (unele sunt pe 50) plus ca trebuie sa ai spatiu pentru a-l monta. Atentie la inaltimea rigolei de dus, conteaza la pozitionarea scurgerii. Sunt rigole liniare, de colt etc.
          VYS Blog DIY

          Comentariu

          • emp
            Membru Marcant
            • 29.mai.2009
            • 543

            Postat în original de VYS
            Ai schitat simbolic, legatura se face cu piese Y presupun.
            Sigon de pardoseala nu utilizezi? Daca da, il poti lega pe teava de scurgere de la lavoar. Daca la lavoar ai 40, la sifon pardoseala 40, partea comuna dupa ce se unesc cele doua sa fie de 50.
            Iti recomand sa alegi de acum sifonul de pardoseala sau rigola pentru a vedea exact ce tip de racord are (unele sunt pe 50) plus ca trebuie sa ai spatiu pentru a-l monta. Atentie la inaltimea rigolei de dus, conteaza la pozitionarea scurgerii. Sunt rigole liniare, de colt etc.
            Ma gandesc ca daca pun rigola de dus nu mai are rost sa pun si sifon in pardoseala.
            O sa folosesc o rigola liniara (Ai vreo recomandare?) Evacuarea este pe 40mm.
            Ma duc cu teava de 40mm de la dus pana la chiuveta, apoi un T de 40mm in care leg chiuveta si dusul, apoi
            teava de 50mm pana in coloana de 110mm. Suna bine?

            Comentariu

            • SpecialistulMC
              Moderator
              • 19.mai.2004
              • 35026

              Postat în original de emp
              Ma duc cu teava de 40mm de la dus pana la chiuveta, apoi un T de 40mm in care leg chiuveta si dusul, apoi teava de 50mm pana in coloana de 110mm. Suna bine?
              Nu prea si aveti intr-un mesaj de ce. Masina de spalat nu o sa aveti in baie ?

              Comentariu

              • emp
                Membru Marcant
                • 29.mai.2009
                • 543

                Masina de spalat o sa o pun in camera tehnica.
                Nu mai pot sparge acum ca sa fac coloane separate.
                Ultima editare de emp; 14.feb.2020, 12:03.

                Comentariu

                • VYS
                  Living Legend
                  • 19.aug.2005
                  • 12977

                  Mi se pare in regula ce spui. Nu iti pot recomanda o anume rigola de dus. Va trebui sa ai panta corecta in toata baia, sa duca apa la rigla si nu stiu daca o poti face tinant cont de peretele dusului si marimea spatiului.
                  VYS Blog DIY

                  Comentariu

                  • SpecialistulMC
                    Moderator
                    • 19.mai.2004
                    • 35026

                    Postat în original de emp
                    Masina de spalat o sa o pun in camera tehnica. Nu mai pot sparge acum ca sa fac coloane separate.
                    OK. Atunci ramane asa cum ati conceput, o singura iesire pentru toate obiectele sanitare.

                    Comentariu

                    • emp
                      Membru Marcant
                      • 29.mai.2009
                      • 543

                      Postat în original de VYS
                      Mi se pare in regula ce spui. Nu iti pot recomanda o anume rigola de dus. Va trebui sa ai panta corecta in toata baia, sa duca apa la rigla si nu stiu daca o poti face tinant cont de peretele dusului si marimea spatiului.
                      Peretele de la dus o sa-l fac din sticla ridicata 1-2 cm de la podea astfel incat eventuala
                      apa din baie sa se scurga spre rigola. Am calculat o panta de 1,5%.
                      Ma gandesc la rigola asta sau asta.
                      Merita sau nu diferenta de pret?
                      Ultima editare de emp; 17.feb.2020, 11:21.

                      Comentariu

                      • emp
                        Membru Marcant
                        • 29.mai.2009
                        • 543

                        Prima imagine este cu aerisirea "legata" de WC, cea de-a doua este cu
                        aerisirea intre WC si chiuveta. As vrea sa pun un WC suspendat si atunci prima pozitie
                        a aerisirii m-ar incurca.
                        Care ar fi mai "buna"?

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 35026

                          De ce nu montati un aerator de capat ?

                          Comentariu

                          • emp
                            Membru Marcant
                            • 29.mai.2009
                            • 543

                            Postat în original de Specialistul MC
                            De ce nu montati un aerator de capat ?
                            ​​​​​​Pe capatul de la evacuare WC?
                            Sau in alta parte?

                            Comentariu

                            • VYS
                              Living Legend
                              • 19.aug.2005
                              • 12977

                              Daca te uiti in cele doua filmulete vei vedea ca unul este facut gresit sau cel putin nu se vede panta de 2% la nivel de placare (da bine in imagine, dar eronat prezentat), in celalalt (geberit) se vede ca avem o zoan de dus sub nivelul pardoselii din baie, ceea ce este corect.
                              Ca sa lasi acel panou de dus ridicat fata de pardoseala ori ai panta si suprafata de colectare destul de mare ori un mic prag , altfel trece pe sub panou apa. Ar trebui ca panoul de dus sa fie asezat pe gresie si nu cu spatiu. Panta trebuie gestionata si in functie de pozitionarea rigolei si cum va arata placarea, trebuind sa tai niste placi la un anumit unghi.
                              Gandeste bine pentru ca asa am vrut sa fac si eu dar nu a iesit, doar cu panta data intr-o cabina de dus din sticla pe semirotund (de90cm) nu am reusit sa fac sifonul de dus sa preia apa de pe pardoseala, fiind panta mai redusa trece dincolo de pereti cabina.
                              VYS Blog DIY

                              Comentariu

                              • SpecialistulMC
                                Moderator
                                • 19.mai.2004
                                • 35026

                                Postat în original de emp
                                ​​​​​​Pe capatul de la evacuare WC?
                                Sau in alta parte?
                                Vedeti in imagine un exemplu:

                                Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	hl_hutterer_aeratoare_canalizare_hl905.jpg  Afișări:	0  Mărime:	60,1 KB  ID:	677973

                                Comentariu