Casa de vacanta

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • emp
    Membru Marcant
    • 29.mai.2009
    • 547

    Postat în original de Specialistul MC
    La dumneavoastra nu duritatea apei este problema ci continutul microbian adica valoare ridicata pentru bacterii coliforme si enterococi intestinali si in plus valoare prea mare pentru azotati.
    Nu voi folosi apa pentru baut sau gatit. Stresu' meu e legat modul cum vor functiona instalatiile si mai ales un boiler electric in prezenta apei dure.

    Comentariu

    • SpecialistulMC
      Moderator
      • 19.mai.2004
      • 34986

      Postat în original de emp
      Nu voi folosi apa pentru baut sau gatit.
      Asa cum este acuma, calitatea apei nu este buna nici pentru facut baie.

      Stresu' meu e legat modul cum vor functiona instalatiile si mai ales un boiler electric in prezenta apei dure.
      Duritatea apei are o valore de circa 3 ori mai mare decat este normal, tot calcarul o sa se depuna in boiler distrugand in timp rezistenta electrica de incalzire a apei. Va recomand sa achizitionati o statie de dedurizare pentru apa cu duritate crescuta

      Comentariu

      • calin.diaconu
        Administrator
        • 17.mar.2005
        • 417

        Buna ziua, Draga Forumist emp,

        Am luat legatura pentru Dumneavoastra cu firma AZURA - care va recomandă modelul 4 STAR:

        APARAT ELECTRONIC ANTICALCAR SCALEWATCHER 4 STAR. DEDURIZARE FARA SARE! CEL MAI BUN PRET! Recomandat de Universitatea Portsmouth!


        Explicatii si recomandari:

        1. Scalewatcher 4 STAR se va instala pe conducta principala de alimentare cu apa, cat mai departe de centrala/boiler. Distanta minima 3m fata de orice echipament de incalzire. Cel mai bine si pentru o distanta cat mai mare, se va instala in caminul unde aveti si hidroforul. In acest sens va recomandam si acest aparat ce va proteja aparatul 4 STAR: https://azura.ro/produs/spike-defens...araziti-retea/

        2. Centrala termica va avea protectie maxima impotriva depunerilor de calcar. Dar boilerul va avea o protectie mai redusa, din cauza faptului ca apa stagneaza. Ca idee, perioada de mentenanta (de exemplu curatare) in cazul boilerelor va creste de aprox. 4 ori.

        3. Trebuie stiut fapul ca aparatul acesta conditioneaza și nu dedurizeaza. Cu alte cuvine, duritatea apei va fi aceeasi dar instalatia interioara va ramane curata si fara depuneri.

        4. Duritatea fiind aceeasi, veti observa pete albe pe chiuveta, baterie apa, vesela. Aceste pete se vor sterge cu usurinta, fara chimicale agresive.

        Daca mai sunt intrebari, compania AZURA vă raspunde cu placere,îi puteți contacta direct în aspecte care tin de tratarea apei pentru uz casnic.

        Urări de bine si mult spor in finalizarea cu bine a constructiei!

        Pentru Echipa Misiunea Casa

        Calin Diaconu
        www.calindiaconu.com

        Comentariu

        • emp
          Membru Marcant
          • 29.mai.2009
          • 547

          Postat în original de Calin Diaconu
          Buna ziua, Draga Forumist emp,

          Am luat legatura pentru Dumneavoastra cu firma AZURA - care va recomandă modelul 4 STAR:

          APARAT ELECTRONIC ANTICALCAR SCALEWATCHER 4 STAR. DEDURIZARE FARA SARE! CEL MAI BUN PRET! Recomandat de Universitatea Portsmouth!


          Explicatii si recomandari:

          1. Scalewatcher 4 STAR se va instala pe conducta principala de alimentare cu apa, cat mai departe de centrala/boiler. Distanta minima 3m fata de orice echipament de incalzire. Cel mai bine si pentru o distanta cat mai mare, se va instala in caminul unde aveti si hidroforul. In acest sens va recomandam si acest aparat ce va proteja aparatul 4 STAR: https://azura.ro/produs/spike-defens...araziti-retea/

          2. Centrala termica va avea protectie maxima impotriva depunerilor de calcar. Dar boilerul va avea o protectie mai redusa, din cauza faptului ca apa stagneaza. Ca idee, perioada de mentenanta (de exemplu curatare) in cazul boilerelor va creste de aprox. 4 ori.

          3. Trebuie stiut fapul ca aparatul acesta conditioneaza și nu dedurizeaza. Cu alte cuvine, duritatea apei va fi aceeasi dar instalatia interioara va ramane curata si fara depuneri.

          4. Duritatea fiind aceeasi, veti observa pete albe pe chiuveta, baterie apa, vesela. Aceste pete se vor sterge cu usurinta, fara chimicale agresive.

          Daca mai sunt intrebari, compania AZURA vă raspunde cu placere,îi puteți contacta direct în aspecte care tin de tratarea apei pentru uz casnic.

          Urări de bine si mult spor in finalizarea cu bine a constructiei!

          Pentru Echipa Misiunea Casa

          Calin Diaconu
          Exact acest dispozitiv mi-a fost recomandat de d-nul Toader de la Azura. Voiam să aflu dacă sunt forumisti care au instalat acest dispozitiv. Mulțumesc pentru interes și ajutor.

          Comentariu

          • emp
            Membru Marcant
            • 29.mai.2009
            • 547

            Am decupat pereții pentru scurgerea de la chiuveta și pozarea alimentării cu apă rece și caldă. Pentru scurgere, din perete se iese cu cot la 45 sau la 90?
            Ultima editare de emp; 29.mar.2020, 08:56.

            Comentariu

            • SpecialistulMC
              Moderator
              • 19.mai.2004
              • 34986

              Postat în original de emp
              Am decupat pereții pentru scurgerea de la chiuveta și pozarea alimentării cu apă rece și caldă. Pentru scurgere, din perete se iese cu cot la 45 sau la 90?
              De 89 sau de 67

              Comentariu

              • emp
                Membru Marcant
                • 29.mai.2009
                • 547

                Ce as putea folosi pentru asezarea tevilor canalizarii interioare pe placa de beton (pentru pastrarea pantei de scurgere)?
                Gips, spuma, adeziv polistiren?
                Tevile trebuie izolate sau nu?

                Comentariu

                • SpecialistulMC
                  Moderator
                  • 19.mai.2004
                  • 34986

                  Postat în original de emp
                  Ce as putea folosi pentru asezarea tevilor canalizarii interioare pe placa de beton (pentru pastrarea pantei de scurgere)?
                  Nu prea este bine sa asezati tevile de canalizare pe placa de beton. Este lung traseul ?

                  Comentariu

                  • emp
                    Membru Marcant
                    • 29.mai.2009
                    • 547

                    Traseul tevilor are cam 4m. Ma gandesc sa folosesc protectia asta.
                    Ultima editare de emp; 14.apr.2020, 13:04.

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 34986

                      La un traseu de 4 m lungime ar trebui sa aveti o diferenta de nivel de cel putin 4 cm. Banuiesc ca peste conducte o sa turnati sapa de egalizare, asa este ?
                      Daca da atunci sapa o sa trebuiasca sa aibe o grosime de cel putin 5 cm. Conductele se pot izola cu un tub flexibil (ca si in mesajul dvs. anterior) si se pot fixa din loc in loc cu pasta de ipsos.
                      Ultima editare de SpecialistulMC; 16.apr.2020, 10:00.

                      Comentariu

                      • emp
                        Membru Marcant
                        • 29.mai.2009
                        • 547

                        Postat în original de Specialistul MC
                        La un traseu de 4 m lungime ar trebui sa aveti o diferenta de nivel de cel putin 4 cm. Banuiesc ca peste conducte o sa turnati sapa de egalizare, asa este ?
                        Daca da atunci sapa o sa trebuiasca sa aibe o grosime de cel putin 5 cm. Conductele se pot izola cu un tub flexibil (ca si in mesajul dvs. anterior) si se pot fixa din loc in loc cu pasta de ipsos.
                        Multumesc. O sa pun un strat de polistiren XPS de 5cm apoi inca un strat de 3cm, pentru incalzirea in pardoseala si apoi sapa de 5-6cm.
                        Ultima editare de emp; 16.apr.2020, 11:18.

                        Comentariu

                        • emp
                          Membru Marcant
                          • 29.mai.2009
                          • 547

                          Pentru canalizarea exterioara am un traseu de aproximativ 35m pana la locul fosei septice.
                          Ce ar trebui sa am in vedere? Camine de vizitare, elemente de curatare, etc.
                          Pentru teava de scurgere este suficient 110 sau ar trebui mai mare?
                          Ultima editare de emp; 16.apr.2020, 11:18.

                          Comentariu

                          • SpecialistulMC
                            Moderator
                            • 19.mai.2004
                            • 34986

                            Postat în original de emp
                            Pentru canalizarea exterioara am un traseu de aproximativ 35m pana la locul fosei septice. Ce ar trebui sa am in vedere? Camine de vizitare, elemente de curatare, etc.
                            Pentru teava de scurgere este suficient 110 sau ar trebui mai mare?
                            La iesirea din cladire montati o piesa de curatire iar la aproximativ jumatatea distantei faceti un camin si in continuare puneti PVC 125. Fiind traseul lung mergeti cu o panta minima de 2%

                            Comentariu

                            • emp
                              Membru Marcant
                              • 29.mai.2009
                              • 547

                              Am luat si fosa, 3000 litri.
                              Aerisirea se monteaza pe prima camera sau pe a doua?
                              Care este dimensiunea optima a santului de dren?

                              Comentariu

                              • PowerMC
                                Administrator
                                • 02.mai.2007
                                • 2237

                                Ce marca este fosa? Nu ati primit instructuni de instalare?
                                Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!

                                Community Manager MC

                                Comentariu

                                Procesare...