Fundatie crapata

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Vlad1973
    Incepator
    • 22.feb.2011
    • 6

    Fundatie crapata

    Buna seara
    Am si eu o pb :incerc sa amenajez un spatiu la tara(l=3,5m,L=10m),sub care pe cca 7m din L exista un beci cu pereti de beton(destul de solid).
    Problema este ca in zona unde se termina peretele beciului sunt crapaturi in fundatie si in pereti,de ambele parti.Practic cca 3m din lungimea casei s-au lasat in jos ,iar restul,datorita beciului nu.
    Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat cu privire la ce am de facut in aceasta situatie.
    Fișiere Atașate
    Va multumesc mult
    Cu respect
    Vlad
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12230

    #2
    Incercati sa faceti o schita din care sa reiasa planul , unde este beciul , care este partea fara beci , ce s-a lasat si eventual niste poze " de la distanta " sa se vada in ansamblu .
    Faceti o schita si la fundatia beciului si a casei .
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • SpecialistulMC
      Moderator
      • 19.mai.2004
      • 34932

      #3
      Re: Fundatie crapata

      Postat în original de Vlad1973
      Buna seara
      Am si eu o pb :incerc sa amenajez un spatiu la tara(l=3,5m,L=10m),sub care pe cca 7m din L exista un beci cu pereti de beton(destul de solid).
      Problema este ca in zona unde se termina peretele beciului sunt crapaturi in fundatie si in pereti,de ambele parti.Practic cca 3m din lungimea casei s-au lasat in jos ,iar restul,datorita beciului nu.
      Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat cu privire la ce am de facut in aceasta situatie.
      Din imaginile prezentate ar reiesi ca partea cu beci este mai lasata.

      Beciul are placa pardoseala betonata ? In beci aveti a fost ori aveti apa ? La ce distanta fata de nivelul terenului este apa freatica ?

      Comentariu

      • vealsam
        Incepator
        • 17.feb.2011
        • 5

        #4
        fundatia

        parerea mea este ca nu ai executat fundatia corespunzator, fundatia trebuia executata in trepte si cred ca nu ai facut deloc asa!

        Comentariu

        • Vlad1973
          Incepator
          • 22.feb.2011
          • 6

          #5
          Re: fundatia

          Postat în original de vealsam
          parerea mea este ca nu ai executat fundatia corespunzator, fundatia trebuia executata in trepte si cred ca nu ai facut deloc asa!
          Casa e construita de prin 1970.
          Cu siguranta ca fundatia nu a fost facuta corect , dar acum conteaza mai putin asta;eu trebuie sa rezolv cumva problema.
          Va multumesc mult
          Cu respect
          Vlad

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34932

            #6
            As dori sa ne precizati daca pe partea fara beci aveti burlan/burlane care sa deverse apa pluviala in apropierea fundatiei ?

            Va rog sa atasati cateva imagini in care sa se vada toata casa.

            Comentariu

            • Vlad1973
              Incepator
              • 22.feb.2011
              • 6

              #7
              Postat în original de Specialistul MC
              As dori sa ne precizati daca pe partea fara beci aveti burlan/burlane care sa deverse apa pluviala in apropierea fundatiei ?

              Va rog sa atasati cateva imagini in care sa se vada toata casa.

              Nu sunt burlane nici pe partea fara beci ,nici pe cealalta.O sursa de apa pluviala totusi ar fi,datorita faptului ca este lipita de sura (iar in coltul respectiv se poate aduna mai multa apa), se vede din poza nr 4 pe
              vlad1973-pozecasa.blogspot.com/2011/02/blog-post.html . In aceasta poza apare numai partea fara beci ; practic beciul se termina la nivelul la care se vede poarta de la sura.
              Nu sunt prea sugestive pozele, deocamdata numai pe acestea le am , insa voi face altele mai clare cand merg data viitoare la tara.
              Va multumesc mult
              Cu respect
              Vlad

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 34932

                #8
                Am vazut imaginile si concluzia ar fi ca nici nu este de mirare ca aveti fundatia fisurata, toata apa de pe acoperis se scurge langa fundatie.

                Comentariu

                • Vlad1973
                  Incepator
                  • 22.feb.2011
                  • 6

                  #9
                  Postat în original de Specialistul MC
                  Am vazut imaginile si concluzia ar fi ca nici nu este de mirare ca aveti fundatia fisurata, toata apa de pe acoperis se scurge langa fundatie.
                  Voi pune burlane,si voi elimina aceasta cauza.
                  In acest caz mai e nevoie de intarit fundatia?
                  Daca da , in ce fel?
                  Va multumesc mult
                  Cu respect
                  Vlad

                  Comentariu

                  • SpecialistulMC
                    Moderator
                    • 19.mai.2004
                    • 34932

                    #10
                    As dori o schita cotata a casei.

                    Comentariu

                    • Vlad1973
                      Incepator
                      • 22.feb.2011
                      • 6

                      #11
                      Postat în original de Specialistul MC
                      As dori o schita cotata a casei.
                      Am postat o schita:
                      Astept cu interes parerea dv-oastra.
                      Fișiere Atașate
                      Va multumesc mult
                      Cu respect
                      Vlad

                      Comentariu

                      • mirceaknap
                        Living Legend
                        • 05.mar.2011
                        • 1409

                        #12
                        Postat în original de mirceaknap
                        Postat în original de Vlad1973
                        Am postat o schita pe
                        vlad1973-pozecasa.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
                        Astept cu interes parerea dv-oastra.

                        Ar trebui sa mai adaugi cateva poze ceva mai de aproape,din interior si chiar din beci
                        Ai trotuar din beton?
                        Portiunea fara beci ce adancime de fundare are?
                        Pardoseala din interior este din beton?
                        Sunt fisuri si in beci?
                        Ce grosime are zidaria?
                        Ce grosime are betonul de la elevatie?
                        Fisurile care au aparut sunt strapunse?( se vede afara)
                        Cu cat dai mai multe detalii cu atat te poate ajuta mai mult.

                        Cred ca va trebui sa faci subzidire.
                        Fișiere Atașate

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 34932

                          #13
                          Postat în original de Vlad1973
                          Astept cu interes parerea dv-oastra.
                          Trebuie sa subturnati fundatia in toata zona marcata cu rosu.
                          Fișiere Atașate

                          Comentariu

                          • Vlad1973
                            Incepator
                            • 22.feb.2011
                            • 6

                            #14
                            Postat în original de Specialistul MC
                            Trebuie sa subturnati fundatia in toata zona marcata cu rosu.
                            La ce adancime ar trebui mers?
                            Cat sa cobor sub fundatia actuala?
                            Va multumesc mult
                            Cu respect
                            Vlad

                            Comentariu

                            • SpecialistulMC
                              Moderator
                              • 19.mai.2004
                              • 34932

                              #15
                              Trebuie sa coborati cel putin pana la o adancime de -30 cm sub nivelul fundatie existente dar nu mai putin de -90 cm sub nivelul pamantului.

                              Pentru latimea fundatiei adaugati cate 20 cm la grosimea fundatiei existente.

                              Comentariu

                              Procesare...