    Doresc sa construiesc un zid de 15-20 cm grosime pe o placa nearmata (placa este podea la un beci). Zidul va avea 120-130 cm inaltime si va fi suport pentru un bar amenajat in beci. Lungimea zidului este in jur de 2 metri. Placa are 10 cm grosime. E in regula sa construiesc asa ceva, va rezista palca?
  • musu
    Membru Marcant
    • 09.oct.2009
    • 414

    #2
    Sub placa respectiva e beciul sau e placa peste fundatie, ca nu e f clar? Si cum e placa nearmata? Si eu sunt intr,o situatie asemanatoare, la parter am construit un zidulet din caramida (m-am zgarcit din prostie sa mai cumpar niste BCA avand deja caramida) de 20 cm grosime, 1,20 m inaltime si 2,60 m lungime (un total de apx 40 caramizi) sub forma unui barulet. Mentionez ca e placa peste fundatie, nu am beci sub. Si eu sunt cam ingrijorat, si tare imi vine sa dau ziduletul jos si sa refac din BCA. Problema e ca am pus gresie in buctarie si e mai complicat.

    Comentariu

    • ghimarcat
      Membru Marcant
      • 19.feb.2006
      • 412

      #3
      In beci, am turnat o placa (jos, nu tavan) de ~10 cm. Pe ea vreau sa fac acel zid, drept bar (bar in beci)...

      Comentariu

      • danyyy
        Incepator
        • 06.nov.2009
        • 15

        #4
        de cat tim aveti turnata placa beciului? daca este turnata de mai mult timp, cativa ani si nu au aparut fisuri in placa puteti construi dar obligatoriu din bca fiind mai usor oricum trebuia armata placa, ce strat aveti sub placa? aveti strat de rupere al capilaritati? sau direct pamant dati mai multe detali.
        Doar o parere

        Comentariu

        • ghimarcat
          Membru Marcant
          • 19.feb.2006
          • 412

          #5
          Placa (casa) e construita de 3 ani, nu au aparut probleme (de niciun fel), e direct pe pamant

          Comentariu

          • Seni
            Living Legend
            • 05.mar.2006
            • 3524

            #6
            la baza zidului care urmeaza sa-l construiesti, toarna o bordura de beton armat....

            Comentariu

            • musu
              Membru Marcant
              • 09.oct.2009
              • 414

              #7
              Un zidulet de apx 1,20 m inaltime si o grosime de 20 cm are apx 200 kg/m2 daca e din caramida, respectiv apx 160 kg/m2 din BCA, asta din calculele mele.
              Deci, cam in ambele cazuri ar fi sub limita de 300 kg admisa pe m2. Asteptam un raspuns din partea lui SMC, ca si pe mine ma framanta (tot la nivelul cel mai de jos, dar, placa armata). Oricum, parerea mea e ca placa de pe fundatie chiar dc, prin absurd, se fisureaza, nu cred ca are cum sa afecteze structura, sau ma insel?

              Comentariu

              • ghimarcat
                Membru Marcant
                • 19.feb.2006
                • 412

                #8
                Nu are ce structura sa afecteze, pentru e betonul turnat jos, pentru "umplutura", sa nu ramana pamant in beci.

                Comentariu

                • SpecialistulMC
                  Moderator
                  • 19.mai.2004
                  • 34924

                  #9
                  Postat în original de ghimarcat
                  In beci, am turnat o placa (jos, nu tavan) de ~10 cm. Pe ea vreau sa fac acel zid, drept bar (bar in beci)...
                  Puteti sa construiti acel zid din placi de gipscarton. Daca nu doriti sa construiti acel bar din placi de gipscarton turnati o mica centura armata din beton dupa care faceti zidaria din caramida plina ori BCA.

                  Comentariu

                  • ghimarcat
                    Membru Marcant
                    • 19.feb.2006
                    • 412

                    #10
                    Daca nu doriti sa construiti acel bar din placi de gipscarton turnati o mica centura armata din beton dupa care faceti zidaria din caramida plina ori BCA.
                    Acea centura o pot turna direct pe placa de beton din beci?

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 34924

                      #11
                      Da, dati cateva gauri, distantate la circa 25 cm, in placa de beton existenta in care fixati conexpanduri de 8(10). De aceste conexpanduri legati armatura de la centura dupa care turnati betonul.