  • Fier beton necesar fundatiei casei

    Buna seara tuturor ,

    Saptamanile acestea incep si eu constructia unei case D,P,M in jud. Brasov amprenta la sol undeva la 98mp .

    Am apelat la un proiectant, am primit proiectul frumos semnat in 2 exemplare, stampilat , totul in regula pana aici dar fiind la faza in care cumpar materialele necesare m-am oprit intrebandu-ma daca nu e exagerat de mult fier in casa (aproximativ 6000KG ).

    Nu vreau replici de genul "te crezi mai destept decat proiectantul" tocmai de aceea va si scriu cu rugamintea sa-mi dati niste sfaturi in privinta asta .Am atasat o serie de poze din proiect , daca mai trebuie ceva va rog sa-mi scrieti


    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20130813_210331.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	212,6 KB 
ID:	638111Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20130813_210459.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	205,9 KB 
ID:	638112Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20130813_210520.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	224,3 KB 
ID:	638113Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20130813_210540.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	219,4 KB 
ID:	638114Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20130813_210605.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	220,4 KB 
ID:	638115Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20130813_210624.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	239,9 KB 
ID:	638116

  • #2
    Răspuns la: Fier beton necesar fundatiei casei

    Din extrasele de armatura rezulta o alta cantitate de fier (aprox. 4000 kg.) Mai aveti si alte extrase neatasate ?

    Comentariu


    • #3
      Răspuns la: Fier beton necesar fundatiei casei

      Mai este un extras de armatura pt talpa fundatiei in imaginea 2. Mai trebuie sa pun extrasul pt scara

      Comentariu


      • #4
        Răspuns la: Fier beton necesar fundatiei casei

        Din ce ati atasat nu ar fi o cantitate exagerata de fier. Curios este faptul ca structuristul a optat pentru armarea peretelui demisol cu plasa sudata neteda.

        Comentariu


        • #5
          Răspuns la: Fier beton necesar fundatiei casei

          Postat în original de Specialistul MC Vezi post
          Din ce ati atasat nu ar fi o cantitate exagerata de fier. Curios este faptul ca structuristul a optat pentru armarea peretelui demisol cu plasa sudata neteda.
          multumesc mult pt raspuns . Ce-mi recomandati pt peretii demisolului in loc de plasa sudata neteda fi8 100x100 ? .

          Comentariu


          • #6
            Răspuns la: Răspuns la: Fier beton necesar fundatiei casei

            Postat în original de ZiQLeTs Vezi post
            ....Ce-mi recomandati pt peretii demisolului in loc de plasa sudata neteda fi8 100x100 ? .
            As utiliza plasa sudata STPB - adica plasa sudata din fier profilat tip PC.

            Comentariu


            • #7
              Răspuns la: Fier beton necesar fundatiei casei

              Postat în original de ZiQLeTs Vezi post
              Buna seara tuturor ,

              Saptamanile acestea incep si eu constructia unei case D,P,M in jud. Brasov amprenta la sol undeva la 98mp .

              Am apelat la un proiectant, am primit proiectul frumos semnat in 2 exemplare, stampilat , totul in regula pana aici dar fiind la faza in care cumpar materialele necesare m-am oprit intrebandu-ma daca nu e exagerat de mult fier in casa (aproximativ 6000KG ).

              Nu vreau replici de genul "te crezi mai destept decat proiectantul" tocmai de aceea va si scriu cu rugamintea sa-mi dati niste sfaturi in privinta asta .Am atasat o serie de poze din proiect , daca mai trebuie ceva va rog sa-mi scrieti


              [ATTACH=CONFIG]77171[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77172[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77173[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77174[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77175[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77176[/ATTACH]


              Salut.
              6000 kg nu este o cantitate mare pentru o asemenea constructie, din contra este cam jumatate.
              Cantitatea normala trebuie sa fie pe undeva pe la 9-10000 kg (in aceasta cantitate includ si plasele sudate).Specialistul a adunat corect extrasele din foto ,rezultandu-i 4000 kg, dar in afara de acele extrase mai trebuie extrasele pt urmatoarele elemente :fundatii;pereti + stalpi demisol; placa demisol ;stalpi + centuri mansarda;scara.


              P.S. Planurile expuse ,in principiu ,sint corecte.
              Ultima editare de andrei.mi; 15.aug.2013, 17:07.

              Comentariu


              • #8
                Răspuns la: Fier beton necesar fundatiei casei

                Postat în original de andrei.mi Vezi post
                Salut.
                6000 kg nu este o cantitate mare pentru o asemenea constructie, din contra este cam jumatate.
                Cantitatea normala trebuie sa fie pe undeva pe la 9-10000 kg (in aceasta cantitate includ si plasele sudate).Specialistul a adunat corect extrasele din foto ,rezultandu-i 4000 kg, dar in afara de acele extrase mai trebuie extrasele pt urmatoarele elemente :fundatii;pereti + stalpi demisol; placa demisol ;stalpi + centuri mansarda;scara.


                P.S. Planurile expuse ,in principiu ,sint corecte.
                da , multumesc mult pt raspuns . m-am lamurit . la aceasta cantitate de 6000kg n-am pus si plasele sudate plus plasa pt scara interioara , cred ca ajung undeva la 9000-10000kg .

                de unde as putea sa cumpar aceasta cantitate de fier beton ? m-ar interesa cat mai ieftin si fara tva daca se poate .