Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Am o grinda de fundare care sta pe doi cuzineti. Grinda a fost facuta in urma cu vreo 3 ani, am terminat de construit casa, acuma o finisez. Ieri am observar o fisura pe la mijlocul grinzii, chiar sub geam. Nu-mi dau seama daca fisura a mers pe perete in sus, ca e tencuit proaspat. Nici pe interior nu se vede vreo fisura pe perete.
Ce parere aveti? Caut un expert sa-si dea cu parerea, dar pina atunci se solutii ar fi? Am atasat o poza si cu fisura, si cu grinda de fundare din proiect.
Sapati sub grinda de fundare in ambele laterale cate 50 cm pana la cel putin -70 cm adancime pentru a turna un cuzinet intermediar. Armati cuzinetul de 100x50x70 pe lungimea de 1 m cu 2x4 fire de PC de 14 si etrieri OB de 6 cu dimensiunea de 25x45.
Sapati sub grinda de fundare in ambele laterale cate 50 cm pana la cel putin -70 cm adancime pentru a turna un cuzinet intermediar. Armati cuzinetul de 100x50x70 pe lungimea de 1 m cu 2x4 fire de PC de 14 si etrieri OB de 6 cu dimensiunea de 25x45.
Okay, multumesc. Deci ar trebui sa se rezolve.
Casa toata e facuta pe grinzi de fundare si cuzineti. O fisura la o grinda de fundare in interiorul casei nu o s-o vad dacat cand ajunge fisura in pereti, si nu cred ca o mai pot repara.
Incerc sa-mi dau seama de ce s-a intamplat asa ceva. Peste parter am un planseu de beton care iese in consola, si pe planseul respectiv am acoperisul, care e din tigle de beton. Sa fie prea greu panseul si acoperisul, si sa nu reziste grinzile de fundare? Intr-un caz extrem ar trebui sa schimb acoperisul din tigle de beton in tabla, ca sa fie mai usor.... Sau ce as putea sa mai fac ca sa nu mai patesc asa ceva?
... Intr-un caz extrem ar trebui sa schimb acoperisul din tigle de beton in tabla, ca sa fie mai usor.... Sau ce as putea sa mai fac ca sa nu mai patesc asa ceva?
"Descarcarea " constructiei , este o modalitate ....
Incerc sa-mi dau seama de ce s-a intamplat asa ceva......
Este greu de spus din ce cauza s-a fisurat grinda insa in mare proportie inclin sa cred ca' constructorul nu a respectat proiectul de constructie ori proiectul de constructie a fost intocmit fara a avea la baza un studiu geo.
Se vede destul de clar cauza . Sub grinda este gol ,a crescut si iarba. In plan apare acolo umplutura compactata, pat nisip, trotuar beton.de asemenea sub grinda este un beton de egalizare,din poza par ca aceste straturi lipsesc cu desavarsire.Sau s a turnat grinda si pana sa treaca 28 zile s a pus greutate deasupra ,ea neavand un suport trainic dedesubt.
Se vede destul de clar cauza . Sub grinda este gol ,a crescut si iarba. In plan apare acolo umplutura compactata, pat nisip, trotuar beton.de asemenea sub grinda este un beton de egalizare,din poza par ca aceste straturi lipsesc cu desavarsire.Sau s a turnat grinda si pana sa treaca 28 zile s a pus greutate deasupra ,ea neavand un suport trainic dedesubt.
Betonul de egalizare nu a fost turnat, intr-adevar. Dar umplutura a fost compactata, chiat am inchiriat un cilindru din ala mai mare ca sa fac compactarea. Patul de nisip e linga grinda, sub trotuar, nu ar trebui sa aiba nici un rol in rezistenta grinzii.
Am vorbit cu un expert, o sa vina sa arunce o privire. Cel mai probabil cred ca s-au miscat cuzinetii sub greutatea casei, deoarece am mai descoperit o fisura, linga cuzinet, in partea de sus pe aceeasi grinda. Probabil nu au fost facuti destul de adanci paharele in care au fost turnati cuzinetii.
Oricum, sunt in rahat pina-n gat, ca am mai gasit fisuri si pe alte grinzi de fundare, si astea sunt numai cele din exterior. Cine stie ce e sub casa, pe grinzile de fundare care nu se vad.
Stiu ca nisipul este langa grinda,dar daca trotuarele nu s au facut din cauza apei stratul de pamant de sub grinda s a macinat si a ramas grinda in aer.
Oricum, sunt in rahat pina-n gat, ca am mai gasit fisuri si pe alte grinzi de fundare, si astea sunt numai cele din exterior. Cine stie ce e sub casa, pe grinzile de fundare care nu se vad.
Am vrut sa unesc cele doua subiecte create pe forum de catre dumneavoastra pentru a se vedea clar greselile facute. In 18.iul.2016 va atrageam atentia ca o sa aveti probleme in viitor. Cine doreste sa vada si acel topic il gaseste AICI
Am vrut sa unesc cele doua subiecte create pe forum de catre dumneavoastra pentru a se vedea clar greselile facute. In 18.iul.2016 va atrageam atentia ca o sa aveti probleme in viitor. Cine doreste sa vada si acel topic il gaseste AICI
Inca imi pare rau ca nu am turnat betonul ala de egalizare. Dar in 3 din cele 4 cazuri, fisura este in partea de sus a grinzii, ca in imagine.
C1 si C2 sunt cuzinetii. Daca se rupea de la greutatea care apasa pe ea, fisura era undeva pe la mijlocul grinzii si in partea de jos. Dar in cazul asta, cuzinetul C2 s-a dus in jos, si cel mai probabil din cauza asta e fisura respectiva.
Deci cred ca nu are absolut nici o legatura cu betonul de egalizare, ce doar cu faptul ca terenul de fundare e foarte prost. In studiul geo, scria ca trebuie sapat paharul cuzinetului pina se ajunge la balastru. Chiar l-am chemat pe inginerul goetehnist sa se uite cand am facut sapaturile, tin minte ca mi-a luat bani si pentru asta... si tot nu au fost paharele suficient de adanci, si tot se misca terenul.
Am chemat si un expert sa se uite si eventual sa-mi spuna daca se mai poate face ceva. Oricum m-am consolat cu ideea ca o am pereti fisurati, si o sa-i repar odata la 2-3 ani.
Eu sunt de parere ca daca ctn era peste tot macar la nivelul inferior al grinzilor nu se mia intampla asa ceva. pamantul din zona grinzilor si cuzinetilor a fost ridicat in sus sa iasa la cote dar pe exteriorul casei nu s a mai urcat cu el,de asemenea nu a fost compactat suficient. Practic in acest moment toata greutatea,inclusiv a grinzilor, este preluata de cuzineti. Din plan cred ca s a calculat si pentru grinzi sa preia o parte din incacatura,insa acum totul s a transferat la cuzineti despre care spuneti ca au avut si probleme.S ar mai putea ajuta un pic cu niste blocuri de fundare la colturi sau la cuzineti care se scufunda. Dar totul costa.
Inca imi pare rau ca nu am turnat betonul ala de egalizare. Dar in 3 din cele 4 cazuri, fisura este in partea de sus a grinzii, ca in imagine.
Pentru a opri tasarea cuzinetilor s-ar mai putea face ceva, insa este o cheltuiala in plus. Ati putea, prin asa numita tehnologie Topinject ground stabilization sa injectati rasina sintetica speciala in terenul de fundare din jurul cuzinetilor cu problema.
Multumesc mult pentru recomandari. A venit un inginerul de rezistenta, s-a uitat, a zis sa le las deocamdata asa, sa vedem daca se transfera fisurile in pereti. Saptamana vitoare mai vine un inginer expert sa se uite, astept si parerea lui.
Pentru a opri tasarea cuzinetilor s-ar mai putea face ceva, insa este o cheltuiala in plus. Ati putea, prin asa numita tehnologie Topinject ground stabilization sa injectati rasina sintetica speciala in terenul de fundare din jurul cuzinetilor cu problema.
Interesanta solutia asta. Am sa o tin minte, poate o sa am nevoie de ea. Multumesc.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.