    Buna ziua tuturor,
    1.Incep constructia unei extinderi a casei si ma confrunt cu problema hidroizolatiei fundatiei care constructorul ma sfatuieste sa o fac.Casa existenta nu are nici o hidroizolatie si nu am avut nici o problema in 50 ani.Un sfat din partea voastra?
    2.Ce parere aveti de izolarea la mansarda cu pistolul cu spuma?Isi face treaba sau sa merg pe sistemul clasic de izolare?
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12202

    #2
    Fundatia se hidroizoleaza indiferent de situatie , nu costa mult , si te scapa viitoare probleme .
    Spuma este ok pt termoizolatie dar ...
    - invelitoare trebuie montata cu " strat " ventilat FOARTE bun , adica inclusiv ventilatie la coama sau in cimp daca exista suprafete mari .
    - membrana acoperisului trebuie de tipul " reflexiv "
    - mare atentie la date tehnice ale spumei , emisie de noxe in timp , miros .
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • emp
      Membru Marcant
      • 29.mai.2009
      • 547

      #3
      Dacă faci demisol sau subsol atunci hidroizoleaza fundația altfel nu are rost.
      Pentru o casa fără demisol sau subsol hidroizoleaza numai elevatia.
      ​​​​​

      Comentariu

      • Mircea_G
        Living Legend
        • 14.ian.2007
        • 12202

        #4
        Postat în original de emp
        Dacă faci demisol sau subsol atunci hidroizoleaza fundația altfel nu are rost.
        Pentru o casa fără demisol sau subsol hidroizoleaza numai elevatia.
        ​​​​​
        ????? Mai concret , ce vrei sa spui ????
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu

        • emp
          Membru Marcant
          • 29.mai.2009
          • 547

          #5
          Ce am scris. Concret.

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34986

            #6
            Postat în original de popa adrian 68
            .... problema hidroizolatiei fundatiei care constructorul ma sfatuieste sa o fac
            Nu va sfatuieste rau. Hidroizolarea fundatie este un pas obligatoriu, va fereste de multe probleme ulterioare.

            Ce parere aveti de izolarea la mansarda cu pistolul cu spuma?Isi face treaba sau sa merg pe sistemul clasic de izolare?
            Cel mai bine este sistemul clasic bazat pe vata minerala. Nu uitati ca spuma poliuretanica este un material inflamabil.

            Comentariu

            • Tina20
              Incepator
              • 21.sep.2020
              • 5

              #7
              Va rog sfaturi: Am turnat elevație casei si acum inainte de turnarea radierului vrem să izolam această elevație la exterior inainte de a încărca cu pământ, constructorul spune că e ok cu mortar hidrizolator,gen cel de la Ceresit CR65. Ce parere aveti? Sau aveti alte recomandari? Multumesc mult

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 34986

                #8
                Postat în original de Tina20
                Am turnat elevație casei si acum inainte de turnarea radierului vrem să izolam această elevație la exterior inainte de a încărca cu pământ,
                Se poate utiliza si mortarul hidroizolant CR65 cu conditia ca betonul turnati sa aibe o vechime minima de 3 luni de la turnare. In caz contrar reveniti cu un mesaj.

                Comentariu

                • Tina20
                  Incepator
                  • 21.sep.2020
                  • 5

                  #9
                  Deci, elevatia s-a turnat ieri, 22.10 iar aceasta izolatie constructorul vrea sa o faca marti,27.10...deci vechimea este de doar 5 zile...

                  Comentariu

                  • Tina20
                    Incepator
                    • 21.sep.2020
                    • 5

                    #10
                    Postat în original de Specialistul MC
                    Se poate utiliza si mortarul hidroizolant CR65 cu conditia ca betonul turnati sa aibe o vechime minima de 3 luni de la turnare. In caz contrar reveniti cu un mesaj.
                    Deci, elevatia s-a turnat ieri, 22.10 iar aceasta izolatie constructorul vrea sa o faca marti, 27.10...deci vechimea este de doar 5 zile...

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 34986

                      #11
                      Postat în original de Tina20
                      Deci, elevatia s-a turnat ieri, 22.10 iar aceasta izolatie constructorul vrea sa o faca marti, 27.10...deci vechimea este de doar 5 zile...
                      In nici un caz nu aceptati ca, constructorul sa aplice mortarul hidroizolant CR65

                      Comentariu

                      • Tina20
                        Incepator
                        • 21.sep.2020
                        • 5

                        #12
                        Multumesc! Da am decis să turnam elevația si ulterior sa punem hidroizolatie la exterior cu amorsa bituminoasa urmată de carton bituminat care sa fi pus de la talpă pana sus inclusiv pe evelatie, sub zidarie. Sper ca v a fi ok asa! Astept un feedback

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 34986

                          #13
                          Postat în original de Tina20
                          Da am decis să turnam elevația si ulterior sa punem hidroizolatie la exterior
                          Este bine asa, puneti hidroizolatia dupa cel putin 30 zile de la turnarea betonului.

                          cu amorsa bituminoasa urmată de carton bituminat
                          Membrana bituminoasa si nu carton bituminat.

                          Nu strica, si chiar va recomand, ca sa protejati hidroizolatia pe partea de sub nivelul terenului cu membrana cu crampoane.
                          Ultima editare de SpecialistulMC; 02.nov.2020, 12:05.