    Salutare tuturor, ma confrunt cu urmatoarea situatie la o casa la care am observat ca au aparut in placa de beton niste crapaturi paralele sau in jurul armaturii ce mi se par destul de mari si lungi si caut ceva pareri despre posibile cauze, riscuri si posibile modalitati de reparare. Inteleg clar ca nu e normal asa ceva si vreau sa discut cu constructorul dar as vrea sa stiu inainte daca sunt metode viabile ce mi-ar propune el. Mentionez ca imobilul este P+1 si va avea incalzire in pardoseala deci automat o sapa de 5-7 cm peste sistemul de incalzire. Atasez cateva poze cu "problema".
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12202

    #2
    Nu cred , si garantez ca nu este nimic grav .
    Acolo mai mult ca sigur este o slaba armare intre fundatie si " placa " sau s-a lasat in timpul turnarii , imediat , izolatia montata .
    Nimic grav .
    Moda turnarii de placa parter , este mai recenta pt " case " ...inainte vreme se facea doar umplerea in fundatie si se turna individual " pe camere " o placa de beton , nearmata , nimic ....sau o simpla abureala de sapa .
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • VYS
      Living Legend
      • 19.aug.2005
      • 13007

      #3
      Fisura exact pe linia ce desparte elevatia de spatiul interior. Cum s-a pregatit terenul sub placa? Cum este armata placa? S-a legat de elevatie armatura? S-a contractat si a fisurat.
      Cum spune si Mircea, problema nu pot fi la prima vedere cu aceasta fisura, se umple cu ciment rapid si asta este. Daca nu sunt tasari si nu peaca placa in jos, nu vor fi probleme. Este singura latura unde a fisurat?
      VYS Blog DIY

      Comentariu

      • rex
        Membru
        • 21.apr.2015
        • 220

        #4
        Mai repede mi-as face griji pentru cei 10 cm de fier lasati pentru legatura stalpilor ,,,,

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 34986

          #5
          Postat în original de Morpeu
          .. ma confrunt cu urmatoarea situatie la o casa la care am observat ca au aparut in placa de beton niste crapaturi paralele
          Greseala de constructor deoarece umplutura din elevatie nu a fost foarte bine tasata. Placa parter are armatura legata de armatura elevatiei ?

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34986

            #6
            Postat în original de rex
            Mai repede mi-as face griji pentru cei 10 cm de fier lasati pentru legatura stalpilor ,,,,
            Asa este, aveti dreptate.