Montarea foliei anticondens

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • razvan voicu
    Membru Marcant
    • 30.iun.2008
    • 800

    Răspuns la: Montarea foliei anticondens

    Postat în original de Specialistul MC
    Din pacate schita este gresita si in cazul acoperisurilor cu panta mare din cauza ca apa de pe folie nu se scurge eficient in jgheab datorita acelei sipci de streasina gresit amplasata.
    se scurge foarte eficient . noua romanilor ne place sa reinventam roata acolo unde nu este cazul, in schimb distrugem lucrurile bune ( vorbesc strict de invelitorile tip tigla metalica ) .
    Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

    Comentariu

    • razvan voicu
      Membru Marcant
      • 30.iun.2008
      • 800

      Răspuns la: Montarea foliei anticondens

      detaliu de streasina cu un astfel de sistem .
      Fișiere Atașate
      Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

      Comentariu

      • razvan voicu
        Membru Marcant
        • 30.iun.2008
        • 800

        Răspuns la: Răspuns la: Montarea foliei anticondens

        poza cu numarul doi
        Fișiere Atașate
        Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

        Comentariu

        • biastech
          Incepator
          • 03.apr.2009
          • 10

          Răspuns la: Răspuns la: Montarea foliei anticondens

          Daca mai aveti si alte fotografii de la acest tip de tabla v-as ruga sa le post sa le postati, daca se poate.

          Comentariu

          • razvan voicu
            Membru Marcant
            • 30.iun.2008
            • 800

            Răspuns la: Răspuns la: Montarea foliei anticondens

            Postat în original de biastech
            Daca mai aveti si alte fotografii de la acest tip de tabla v-as ruga sa le post sa le postati, daca se poate.
            spuneti-mi ce va intereseaza sa vad daca am .
            Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

            Comentariu

            • biastech
              Incepator
              • 03.apr.2009
              • 10

              Răspuns la: Montarea foliei anticondens

              O poza cu sipcile pentru coama inclinata, una cu capatul coamei la streasina si una cu sipcile la coama dreapta.

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 35049

                Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                Postat în original de razvan voicu
                se scurge foarte eficient . ..
                Inventam deoarece din greseli invatam, la roata mai trebuie din cand in cand sa mai adaugam cate o spita. Sistemul astfel conceput nu este in regula deoarece pe de o parte ventilarea acoperisului nu prea se realizeaza iar pe de alta parte in acele pliuri poate sa balteasca apa.

                Comentariu

                • razvan voicu
                  Membru Marcant
                  • 30.iun.2008
                  • 800

                  Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                  Postat în original de Specialistul MC
                  Inventam deoarece din greseli invatam, la roata mai trebuie din cand in cand sa mai adaugam cate o spita. Sistemul astfel conceput nu este in regula deoarece pe de o parte ventilarea acoperisului nu prea se realizeaza iar pe de alta parte in acele pliuri poate sa balteasca apa.
                  Cum crezi ca ar “ balti “ apa in zona aceea ?????
                  sunt de acord cu a inventa dar ceva bun, nu doar pentru a mai adauga in " portofoliu " o inventie .
                  la desenul pe care l-ai facut ai idee cam ce distanta exista intre jgheab si tabla ??? jumatate din apa de pe casa nu ajunge in jgheab !!!!
                  am observat de multe ori o inconsecventa in ceea ce spui, referitor la folia anticondens fiind de acord cu cei de la lindab ( care propun acelasi montaj al foliei anticondens ), dar nu esti de acord cu mine . mai jos gasesti link-uri cu pagini unde ai propus aceeasi solutie .
                  Afla de la Specialistul MC avantajele si dezavantajele diverselor tipuri de invelitori, dar si cum trebuie sa fie sarpanta si astereala acoperisului!

                  Afla de la Specialistul MC avantajele si dezavantajele diverselor tipuri de invelitori, dar si cum trebuie sa fie sarpanta si astereala acoperisului!

                  Afla de la Specialistul MC avantajele si dezavantajele diverselor tipuri de invelitori, dar si cum trebuie sa fie sarpanta si astereala acoperisului!

                  daca tot ne contrazicem hai sa o facem intr-un mod corect , vino cu poze , sa discutam pe concret ( am zis poze pentru ca sunt mai usor de inteles ) . chiar te-as ruga sa realizezi Solutia data de tine si sa ne arati niste poze sa vedem cum ar arata .
                  Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

                  Comentariu

                  • SpecialistulMC
                    Moderator
                    • 19.mai.2004
                    • 35049

                    Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                    Postat în original de razvan voicu
                    Cum crezi ca ar “ balti “ apa in zona aceea ?
                    Datorita faptului ca folia nu sta pe astereala indiferent cat ai intinde folia in zona ridicata pe acea sipca in timp o sa se lase si o sa se formeze un pliu.

                    daca tot ne contrazicem hai sa o facem intr-un mod corect
                    Asta am si facut. Deoarece nu eram ferm convins de modalitatea prezentata de producatori pentru montarea foliei anticondens am efectuat cateva teste de laborator si pe teren. Montand folia asa cum zic ei viteza aerului ascendent pe sub invelitoare era la o valoare cu circa 40-50% mai mica decat in cazul in care folia se monteaza fara a avea acea sipca in fata. Sipca acea in fata aproape ca obtureaza spatiul de ventilare.

                    Comentariu

                    • razvan voicu
                      Membru Marcant
                      • 30.iun.2008
                      • 800

                      Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                      Postat în original de Specialistul MC
                      Datorita faptului ca folia nu sta pe astereala indiferent cat ai intinde folia in zona ridicata pe acea sipca in timp o sa se lase si o sa se formeze un pliu.
                      prin ceea ce spui dai inca o data dovada de INCONSECVENTA !!!! ce diferenta vezi tu intre montajele PROMOVATE de tine in link-urile de mai sus si acela din poze ( ma refer strict la montajul foliei anticondens ) ???

                      ar trebui sa sti ca realizarea ventilatiei pe sub invelitoare se realizeaza cu ajutorul pieselor de aerisire .

                      -mesaj de la moderator-
                      Atentie la respectarea regulamentului si la limbajul utilizat. Aprecierile personale va rog sa le transmiteti prin mesageria personala.
                      Ultima editare de SpecialistulMC; 01.mar.2013, 09:17.
                      Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

                      Comentariu

                      • SpecialistulMC
                        Moderator
                        • 19.mai.2004
                        • 35049

                        Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                        Postat în original de razvan voicu
                        prin ceea ce spui dai inca o data dovada de INCONSECVENTA
                        Dau dovada de adaptare. Inca nu am promovat un anumit producator insa daca doriti o sa imi permit acest lucru.

                        ar trebui sa sti ca realizarea ventilatiei pe sub invelitoare se realizeaza cu ajutorul pieselor de aerisire
                        Gresit. Prin acele piese se elimina aerul de sub invelitoare

                        ca in loc sa ma joc cu copiii mei stau sa ma contrazic cu tine
                        Nu va obliga nimeni. Puteti sa alegeti sa va jucati in continuare cu copiii.
                        Ultima editare de SpecialistulMC; 01.mar.2013, 09:18.

                        Comentariu

                        • razvan voicu
                          Membru Marcant
                          • 30.iun.2008
                          • 800

                          Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                          Postat în original de Specialistul MC
                          Dau dovada de adaptare. Inca nu am promovat un anumit producator insa daca doriti o sa imi permit acest lucru.
                          puteti sa faceti ce vreti, doar sunteti "stapanul" site-ului !!!

                          deci, cu alte cuvinte spuneti ca GHIDUL DE MONTAJ AL CELOR DE LA LINDAB ESTE GRESIT !!!!

                          tare sunt curios, dupa ce puneti dvs. piesele respective, si " se elimina aerul de sub invelitoare " , ramane vid ????

                          sti care este durerea ? ca cel care ar trebui sa vorbeasca mai putin sunteti dumneavoastra ! a fi moderator pe un forum nu inseamna a fi atotstiutor, pentru ca nu ai cum ! banuiam ca rolul dumneavoastra era de a aplana si a rezolva posibilele conflicte intre useri, si din cand in cand a emite pareri dar foarte bine argumentate .

                          inca o data va intreb, CONSIDERATI CA GHIDUL DE MONTAJ AL CELOR DE LA LINDAB ESTE GRESIT ???
                          Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

                          Comentariu

                          • SpecialistulMC
                            Moderator
                            • 19.mai.2004
                            • 35049

                            Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                            Postat în original de razvan voicu
                            ....deci, cu alte cuvinte spuneti ca GHIDUL DE MONTAJ AL CELOR DE LA LINDAB ESTE GRESIT !!!!
                            Partea in care se fac precizari la montarea foliei anticondens personal il consider gresit, cum consider ca este gresita montarea foliei anticondens in imaginile atasate de dumneavoastra.

                            tare sunt curios, dupa ce puneti dvs. piesele respective, si " se elimina aerul de sub invelitoare " , ramane vid ????
                            Nu, deoarece aportul de aer pentru ventilarea acoperisului se face pe la streasina iar eliminarea aerului se face pe la/in zona coamei.

                            ....a fi moderator pe un forum nu inseamna a fi atotstiutor,
                            A fi moderator inseamna cu mult mai mult, printre altele inseamna ca pe baza cunostintelor sa corectezi si greselile constructive aparute.

                            Comentariu

                            • razvan voicu
                              Membru Marcant
                              • 30.iun.2008
                              • 800

                              Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                              Postat în original de Specialistul MC
                              Partea in care se fac precizari la montarea foliei anticondens personal il consider gresit, cum consider ca este gresita montarea foliei anticondens in imaginile atasate de dumneavoastra.
                              atunci am lamurit o problema ! DUMNEAVOASTRA CONSIDERATI CA GHIDUL DE MONTAJ AL CELOR DE LA LINDAB ESTE GRASIT ( discutam doar despre imaginea cu folia anticondens ) !!! SA VA SPUN CEVA !!! DACA CONSIDERATI DUMNEAVOASTRA , NU INSEAMNA CA SI ASA ESTE !!!

                              Postat în original de Specialistul MC
                              Nu, deoarece aportul de aer pentru ventilarea acoperisului se face pe la streasina iar eliminarea aerului se face pe la/in zona coamei.piesele respective asigura o ventilatie mai buna a spatiului de sub invelitoare. ganditi-va ca aveti o apa foarte lunga. aerul de sub invelitoare are nevoie de " ajutor " sa iasa .
                              Postat în original de Specialistul MC
                              A fi moderator inseamna cu mult mai mult, printre altele inseamna ca pe baza cunostintelor sa corectezi si greselile constructive aparute
                              . sincer, credeti ca aveti cunostintele necesare pentru a corecta ghidurile de montaj a doi din cei mai cunoscuti producatori de tigla metalica ???

                              inca mai astept testele respective, si asa cum am mai spus sunt convins ca sunt mai multi cei care vor sa le vada . va asigur domnule moderator ca cel putin unul dintre furnizorii de tigla metalica este foarte curios de aceste teste si urmareste si el cu interes forum-ul ! este foarte usor sa arunci o " bomba " , dupa care sa spui, " am facut niste teste si a reiesit acest lucru " . nu vreti sa discutam impreuna testele ? dureaza 2-3 minute sa le postati si dupa aceea isi poate da toata lumea cu parerea .
                              Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

                              Comentariu

                              • razvan voicu
                                Membru Marcant
                                • 30.iun.2008
                                • 800

                                Răspuns la: Montarea foliei anticondens

                                am gresit postul din mijloc integrand in raspunsul dumneavoastra si comentariul meu . refac postul .
                                Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

                                Comentariu

                                Procesare...