o poza reala nu are cineva?
Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
poza de mai sus este foarte buna ! raspunsul corect este insa : 6 suruburi lungi 4,8x35/mp si 3 suruburi scurte 4,8x19/mp . cand va spun eu ca sunteti fanul unei anumite marci , nu ma credeti !!!Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Sunt fanul unei marci de o calitate mai buna. Nu am specificat dimensiunile suruburilor pentru continuitatea dialogului.Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
la mine, cand au montat tigla metalica au pus suruburi lungi unde au prins tabla in caroiaj si suruburi scurte unde au prins accesoriile de tabla (coame, frontoane etc). iar suruburile le-au prins la distanta de 2 solzi. au procedat corect? mie mi s-a parut ok asa.Comentariu
-
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Buna ziua, Am si eu o problema asemanatoare cu Dl care spunea ca aude zgomote pe acoperis ca si cum ar umbla piticii pe casa. Am un acoperis in 2 ape , tabla caretta care au fost montate in luna aprilie anul acesta.Cei care au montat tabla au fost meseriasi, este pusa f bine, dar in schimb tot lemnul de la grinzi , scandura astereala si caroiaj nu a fost uscat. La schimbarile de temperatura , de exemplu cand se incalzeste dupa ploaie sau dimineata cand se deschid geamurile de la mansarda(mandarda inca nu este izolata, decat o camera) pt aerisire incep sa se auda niste zgomote ca un fel de pocnituri, nu se aud tare , nici violent. De aceea as vrea sa va intreb daca este posibil ca aceste zgomote produse de tabla sa fie din cauza ca lemnul nu a fost uscat si inca lucreaza?? iar acest lucru producand zgomotele respective?www.parchetar.comComentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Zgomotele sunt ceva obisnuit. Sunt din cauza dilatarii tablei.
Eu am tabla maro-inchis si de fiecare data cand dispare brusc soarele dupa nori imi pocneste; la fel si seara cand se raceste tabla.Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Poate in viitor tablagii , adica producatorii de tabla , vor invata sa faca si tabla ALBA .
Motivul este foarte simplu si tine de ecologie .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
daca va referiti la culoarea alba, sunt cateva case acoperite cu tigla metalica in aceasta culoare . in zona drumul sarii ( bucuresti ) exista sigur una .Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Si eu am exact aceeasi culoare la tabla , maro. Poate dupa ce va fi izolata toata mansarda nu o sa se mai auda zgomotele. In camera care este terminata si unde exista izolatia (5cmbazaltica + 15vata minerala) nu se aud nici zgomotele nici ploaia, etc Referitor la tabla ala era cat pe ce sa pun asa ceva , au cei de la Lindab alb, crem, ... , dar am ales varianta mai estetica (pe alb ar fi semanat casa cu o anexa de la avicola crevedia )www.parchetar.comComentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Vrem sa schimbam invelitoarea casei care este din tabla zincata dreapta, are 12 ani de cand a fost pusa, a inceput sa rugineasca si prin unele parti mai si ploua in casa. Ce pasi ar trebui sa cunosc atunci cand gasesc o echipa care poate face aceasta lucrare sau unde in forum pot sa gasesc detalii??Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Cu ce doriti material doriti sa schimbati invelitoarea din tabla plana ?Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
- am doua cosuri de caramida dintre care unul trebuie daramat pentru ca nu vom pune soba, iar celalalt trebuie prelungit, fiind prea scurt si nu asigura tirajul unui semineu deschis pe lemne. In 12 ani am facut o singura data focul in el si tot fumul a iesit in casa, de asemenea pentru semineu caut o usa cu geam termorezistent.
- casa este mansardata, etajul fiind suprainaltat la cota de 1,20 m, apoi acoperisul este inclinat pe zona camerelor si mai exista o portiune de pod circulabila in care nu poti sa stai drept, dar te poti misca. Zona podului am izolat-o cu vata minerala cu folie de aluminiu si pe jos, intre grinzi, am pus vata minerala de 5 cm si polistiren de 10 cm ramas de la izolatia exterioara. Problema mea este zona camerelor unde intre astereala si lambriuri, la momentul constructiei in anul 2000, cred ca am pus doar vata minerala de 5 cm, iar acum prin decopertare as vrea sa izolez corespunzator acea zona inlocuind-o pe cea veche cu vata minerala cu folie de aluminiu. Tehnic vorbind, este posibil prin desfacerea asterealei, dupa decopertarea tablei plane, sa se inlocuiasca vata??? sau care este cea mai buna izolare termica si fonica a acestei zone???
Am incercat sa atasez si niste poze pentru a fii mai usor de identificat problemele.Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Am inteles problema dumneavoastra. Structura unui acoperis termoizolat si ventilat cu invelitoare din tigla de tabla in cazul dumneavoastra trebuie sa fie urmatorarea:
-lambriu din lemn
-folie bariera de vapori
-primul strat de termoizolatie din vata minerala cu grosimea de 3-5 cm asezata perpendicular pe primul strat
-al doilea strat de vata minerala asezata intre capriori cu grosimea minima de 15 cm
-(eventual astereala)
-folie anticondens unisens
-primul strat de rigle din lemn cu inaltimea minima de 5 cm pentru crearea spatiului de ventilare
-al doilea strat de sipci din lemn pentru fixarea invelitorii
-invelitoarea din tigla de tabla.
Daca unul din aceste straturi lipseste ori nu corespunde dimensiunilor trebuie refacuta structura.Comentariu
-
Răspuns la: Tigla metalica - exemple de montare defectuoasa
Am inteles problema dumneavoastra. Structura unui acoperis termoizolat si ventilat cu invelitoare din tigla de tabla in cazul dumneavoastra trebuie sa fie urmatorarea:
-lambriu din lemn
-folie bariera de vapori
-primul strat de termoizolatie din vata minerala cu grosimea de 3-5 cm asezata perpendicular pe primul strat
-al doilea strat de vata minerala asezata intre capriori cu grosimea minima de 15 cm
-(eventual astereala)
-folie anticondens unisens
-primul strat de rigle din lemn cu inaltimea minima de 5 cm pentru crearea spatiului de ventilare
-al doilea strat de sipci din lemn pentru fixarea invelitorii
-invelitoarea din tigla de tabla.
Daca unul din aceste straturi lipseste ori nu corespunde dimensiunilor trebuie refacuta structura.
Multumesc pentru raspuns, am sa revin maine, acum vreau sa am putin timp sa analizez raspunsul dvs. si sa ma gandesc cum se poate adapta la situatia existenta a acoperisului.Comentariu
Comentariu