Condens sub tabla, in pod

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • sorins42
    Incepator
    • 16.mar.2009
    • 24

    Condens sub tabla, in pod

    Buna ziua,

    Ma confrunt cu urmatorul fenomen, observat de fapt la inceputul anului, cand inca era frig si centrala termica functiona; asadar:
    Casa are structura P+M
    Centrala termica este in bucatarie, avand deasupra o camera la mansarda si apoi podul. Cosul CT iese sub o prelungire a acoperisului, ca o sarpanta, sub care sta masina.
    Ce s-a intamplat? Gazele care ieseau pe cos se duceau in sus pana la pazie, o parte condensau, alta parte (probabil) isi faceau loc pana in spatiul de sub tabla, continuau sa urce si, undeva mai sus, in dreptul podului, condensau pe tabla si incepea sa picure in pod
    Ca masura de urgenta am luat o bucata de policarbonat, am curbat-o si am pus-o deasupra cosului la aprox 30 cm, fiind si cu vreo 40 cm mai lunga decat cosul. normal ca acum tot condensul se forma pe partea inferioara a polic, ce mai ramanea din gaze racindu-se inainte sa atinga pazia.
    Intrebarea e: ce pot sa fac a.i. sa evit sa mai pun si iarna asta "copertina" aia de poli, eficienta dar complet inestetica
    Distanta de la cos la marginea cea mai apropiata a casei este de aprox 2 m, iar distanta de la cos pana la sarpanta, pe verticala, este de aprox. 2-2,5 m
    Fișiere Atașate
  • SpecialistulMC
    Moderator
    • 19.mai.2004
    • 34968

    #2
    Ridicati cosul de fum in asa fel incat sa depasiti invelitoarea.

    Comentariu

    • sorins42
      Incepator
      • 16.mar.2009
      • 24

      #3
      Cum se ridica cosul de fum al centralei??

      Comentariu

      • Mircea_G
        Living Legend
        • 14.ian.2007
        • 12204

        #4
        Nu prea vad cum se poate modifica , iar daca s-ar modifica ar trebui umblat si reglajul centralei , mai precis la cos unde are o diafragma ...
        Cel mai simplu este sa alegeti eficienta , adica sa gasiti o solutie de permanentizare a capacului de policarbonat . Poate ii dati un design.
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 34968

          #5
          Postat în original de sorins42
          Cum se ridica cosul de fum al centralei??
          Se prelungeste cu o tubulatura avand diametrul cosului de fum al centralei.

          Comentariu

          • bogdanfnf`
            Membru Marcant
            • 26.dec.2007
            • 629

            #6
            Va trebuie un prelungitor special pentru centralele cu tiraj fortat format din doua tubutu ( unu` in celalat ) . Centrala evacueaza gazele arse pe tubul mic din mijloc si pe cel mare aspira aer proaspat !
            Daca puneti un burlan normal ca prelungire centrala se va oprii in mod de avarie !

            Comentariu

            • sorins42
              Incepator
              • 16.mar.2009
              • 24

              #7
              Postat în original de Specialistul MC
              Postat în original de sorins42
              Cum se ridica cosul de fum al centralei??
              Se prelungeste cu o tubulatura avand diametrul cosului de fum al centralei.
              Domnule "Specialistul MC", imi cer scuze, intrebarea mea era retorica; asta e o solutie cel putin hazardata, mai ales "a ridica" cosul!

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 34968

                #8
                Din ce cauza credeti ca "solutia este cel putin hazardata" ?

                Daca evacuati fumul deasupra de invelitoare o sa scapati de condensul aparut.
                Fișiere Atașate

                Comentariu

                • sorins42
                  Incepator
                  • 16.mar.2009
                  • 24

                  #9
                  ...pai ma gandesc asa: in primul rand modificare la sistemul de evacuare a gazelor arse, stiu ca nu se poate prelungi oricat si oricum cosul fara a influenta functionarea corecta si eficienta a CT, asa cum spunea si Mircea.
                  Apoi, tubului de evacuare i se da o usoara panta catre exterior, daca ii dirijez capatul in sus nu e tocmai opusul?
                  Si, in sfarsit, apar modificar la acoperis, complicatii suplimentare legate de trecerea tubului, etansari etc, nici nu vreau sa ma gandesc.
                  ideea care mi-a venit acum este sa "tapetez" zona de pazie in care ajung gazele arse si aerul incalzit si m-am gandit la acea folie pentru izolatii aluminizata pe o fata si cu pernute de aer pe cealalta fata. In felul asta sper sa condenseze pe folia aluminizata si sa nu mai ajunga sub tabla. Sper ca in afara acestei zone gazele sa fie deja racite suficient ca sa nu mai produca condens

                  Comentariu

                  • SpecialistulMC
                    Moderator
                    • 19.mai.2004
                    • 34968

                    #10
                    -In cartea tehnica a cazanului aveti inaltimea minima pentru cos.

                    -Nu, o sa obtineti un tiraj natural mai eficient.

                    -Folia nu ofera o termoizolare suficienta.

                    Comentariu