Grinzi mansarda
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Grinzi mansarda
Cea mai clara poza de pana acum !
Din pacate la ce aveti dvs acolo nu scapati de dublarea structurii cu inca un rand de grinzi !
Se putea realiza structura grinzilor de beton si fara caricatura aia cu gaurele , pacat , tardiv din pacate ! -
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Grinzi mansarda
Am vazut poza si am inteles situatia de la fata locului. Pentru mansarda aveti un plan de compartimentare ?Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Aceea nu este grinda , ci doar o " chestie " de beton cu rezistenta zero . Cine a dat solutia asta cred ca a fost oligofren sau avea ceva cu dvs . Nici in cel mai prost film sau nici cel mai fraier " dorel " nu putea face asa ceva . Desi se stia ca acolo pe ziduri se vor monta grinzi de lemn , vad ca n-au lasat nici prinderile pt ele , macar niste agrafe , sirme ...ceva acolo , sa nu fiti nevoit sa mai ciuruiti zidurile , mai precis centurile de pe ziduri ...daca or exista centuri ...
Dvs n-ati precizat ce veti face acolo , daca va fi pod sau ceva locuibil .
Daca spatiul de deasupra va fi locuibil , cred ca trebuie sa luati in calcul montarea unor stilpi la " grinda /chestia " aia .
...........
Si daca va intreaba " specialistii " cum se putea rezolva deschiderea aceea in cazul ca doreati planseu de lemn : grinzi de beton si stilpi in functie de deschiderile de jos , dar uneori si un stilp izolat poate fi element de design ( astea la nivel cu restul casei , adica restul centurilor de pe ziduri ) ... sau grinzi metalice ( care au avantajul ca sint mai suple si se pot " masca " mai bine "...Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
am inteles...construiti stuctura planseul la cota gaurilor,apoi suplimentati planseul cu alte grinzi transversale peste acele grinzi de la cota 0 ,sustinerea o puteti face cu profile de fier speciale in forma de U de minim 10 cm,in felul acesta greutatea planseului va fi preluata de ambele grinzi de beton.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Grinzi mansarda
Suplimentati cota -30 cu o grinda de lemn de 30 cm asezata peste grinda de beton de la cota -30,in felul acesta o sa obtineti cota 0 la inaltimea gaurilor din grinda de beton cu gauri,dupa ce ati obtinut cota 0 la aceasta inaltime,suplimentati grinzile cu 15-20 cm in zona de umplutura semnata in schita,referitor la tratamentul grinzilor,eu sunt de parere ca nu este nevoie de nici un tratament antiumezeala,caci grinzile nu sunt la exterior,daca apa patrunde de la exterior si umezeste capetele grinzilor...atunci aveti o problema mult mai grava, nu cred ca va intra umezeala in casa,de aceea cred ca este inutil tratamentul antiumezeala,eu as cumpara un tratament antiinsecte.
Postat în original de Specialistul MCCum este compartimentata mansarda ? Poate o sa va folositi de grinzile cu goluri pentru a face pe ei peretii de comparimentare.
Ultima editare de flaviuso; 24.iul.2014, 05:05.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Grinzi mansarda
Imi poate recomanda cineva un produs cu care se trateaza grinzile planseului mansardei? Este vorba de Hydrostop?Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Grinzi mansarda
Suplimentati cota -30 cu o grinda de lemn de 30 cm asezata peste grinda de beton de la cota -30,in felul acesta o sa obtineti cota 0 la inaltimea gaurilor din grinda de beton cu gauri,dupa ce ati obtinut cota 0 la aceasta inaltime,suplimentati grinzile cu 15-20 cm in zona de umplutura semnata in schita,referitor la tratamentul grinzilor,eu sunt de parere ca nu este nevoie de nici un tratament antiumezeala,caci grinzile nu sunt la exterior,daca apa patrunde de la exterior si umezeste capetele grinzilor...atunci aveti o problema mult mai grava, nu cred ca va intra umezeala in casa,de aceea cred ca este inutil tratamentul antiumezeala,eu as cumpara un tratament antiinsecte.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Postat în original de flaviusoDomnul Bogdan mi-a dat o solutie buna si ieftina, insa nu se poate realiza cum a spus dansul din cauza acelor gauri din grinzi (ele sunt facute sa intre grinzile din lemn in ele si vina pe grinzile de beton de pe zidarie care sunt la cota -30 fata de cele doua grinzi in cruce mai inalte).
Si ce va opreste sa inaltati acele grinzi cu cota -30 cm cu doua grinzio suprapuse de 15x20 ?? introduce-ti grinzile in acele gauri si le asezati pe aceasta cosoroaba realizata pana la cota 0 !Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Nu sunt specialist dar pt a crea acele goluri in grinda cred ca trebuia suplimentat otelul cat si dimensiunea grinzi.
Bineanteles ca suplimentarea nu se putea face pe inaltime,dar se putea face pe latime.
Se mai putea face o armatura aditionala in zig zag (gen grinda cu zabrele).
Ati facut asa ceva?
Imi puteti recomanda cu ce produs se trateaza grinzile din lemn pe suprafata care vine pe grinzile de beton?
Si inca ceva, m-am hotarat sa dublez grinzile din lemn pe care le am (de 15 cm) cu niste grinzi care mi-au ramas (de 8+8 cm) ca sa ies la nivel la mansarda. E vreo problema daca le dublez si dupa bat dulapii? Ma refer sa nu se ingreuneze prea tare planseul..
Domnul Bogdan mi-a dat o solutie buna si ieftina, insa nu se poate realiza cum a spus dansul din cauza acelor gauri din grinzi (ele sunt facute sa intre grinzile din lemn in ele si vina pe grinzile de beton de pe zidarie care sunt la cota -30 fata de cele doua grinzi in cruce mai inalte).
Imi poate recomanda cineva un produs cu care se trateaza grinzile planseului mansardei? Este vorba de Hydrostop?Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Bineanteles ca suplimentarea nu se putea face pe inaltime,dar se putea face pe latime.
Se mai putea face o armatura aditionala in zig zag (gen grinda cu zabrele).
Ati facut asa ceva?Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Pai asta-i rolul golurilor alea, ca e deschiderea prea mare pt grinzile de lemn. Grinda e cam de 60 x 25, etrierii sunt de 10, 3 bare de 14 sus, 3 de 16 jos, grinda pare destul de bine facuta, dar nu-s expert...Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Daca armatura din grinda este dimensionata si montata corect nu ar fi probleme, insa cine stie.... Intr-un fel acele goluri va ajuta sa montati grinzile din lemn la nivel, grinzile fiind dintr-o bucata la o lungime de circa 10 m.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Seful de echipa. Nu cred ca erau asa in proiect, ca am avut un proiect de tot rahatul... am dat o caruta de bani si mi-a venit un proiect fara scari, popi, planseu, etc... E vreo problema ca are gauri?Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Grinzi mansarda
Ce tembel a turnat grinzile cu goluri ? Asa ati avut in plan proiectul pentru grinda respectiva ?Lasă un comentariu:
Lasă un comentariu: