    Postat în original de ghimarcat
    Daca problema e asa de grava, inseamna ca am mai multe probleme... Am camere de 4x4 m, grinzile asezate pe pereti, dar pe mijlocul lor sta o grinda care mai preia ceva de la acoperis (pana). Am uitat sa spun, casa este e acoperita cu tabla. Help?
    Aveti c-am multe probleme la structura planseului pe care se sprijina structura acoperisului.

    La structura planseului avem asa:
    - imbinarea grinzilor care nu sunt executate corect deoarece imbinarea grinzilor nu se face in camp ci pe zidarie.
    -avem grinzi cu crapaturi evidente

    La sprijinul acoperisului pe planseu avem o grinda cu sectiunea prea mica care nu se sprijina pe zidarie.

    Toate problemele se pot remedia destul de simplu.

    Comentariu

    • Adamescu Ion
      Living Legend
      • 21.sep.2008
      • 1105

      #17
      SMC spune:
      ...La sprijinul acoperisului pe planseu avem o grinda cu sectiunea prea mica care nu se sprijina pe zidarie.
      Alta solutie domnule SMC! Nimeni nu este dispus sa incalece grinzi, cind urca in pod! Solutia este alta, in cazul de fata!
      Mai sint si alte grinzi unde trebuie intervenit! Remedierea se face pe intreg nu pe bucatele!
      Daca faceau imbimarile dintre grinzile scurte (perpendiculare) si cea lunga pe perete, disparea "grinda de contur". Grinda lunga cu imbinarile trebuia sa fie partial pe perete sau chiar linga perete si dispare problema imbinarilor. Grinzile scurte sint cu capetele lipite de grinda lunga si date doua cuie sau sint imbinari? Grinzile de sprijin ai capriorilor trbuie sa lucreze ca un intreg sistem nu independent!
      Multe reguli elementare nu au fost respectate.
      Proiectul ce zice?

      Comentariu

      • ghimarcat
        Membru Marcant
        • 19.feb.2006
        • 414

        #18
        Postat în original de Adamescu Ion
        Proiectul ce zice?
        Din pacate proiectul nu zice nimic, pentru ca nu am avut proiect decat pentru obtinerea autorizatiei de constructie. Daca ma puteti ajuta desenand pe pozele prezentate, ar fi super. Daca mai este nevoie voi incerca sa mai fac niste poze.

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 35026

          #19
          Postat în original de ghimarcat
          Din pacate proiectul nu zice nimic, pentru ca nu am avut proiect decat pentru obtinerea autorizatiei de constructie. Daca ma puteti ajuta desenand pe pozele prezentate, ar fi super. Daca mai este nevoie voi incerca sa mai fac niste poze.
          Postat în original de Adamescu Ion
          Alta solutie domnule SMC! Nimeni nu este dispus sa incalece grinzi, cind urca in pod! Solutia este alta, in cazul de fata!
          Nu incurca cu nimic daca grinda existenta, deja deformata sub sarcina invelitorii, se inlocuieste cu o grinda de sectiune mai mare ori cu o grinda metalica confectionata din profile tip U chesonat.

          Grinzile scurte se pot fixa cat mai rigid de grinda perpendiculara cu confecti netalice specifice.

          As dori mai multe imagini cu structura podului ca sa vedem unde mai sunt deficiente constructive.

          Comentariu

          • ghimarcat
            Membru Marcant
            • 19.feb.2006
            • 414

            #20
            La camerele care vin mansardate eu cred ca nu puteam pune toate grinzile pe pereti, datorita partii inclinate a tavanului. Dar maine dupa amiaza voi reveni cu mai multe imagini. Va multumes pentru ajutorul acordat.

            Comentariu

            • Mircea G
              Living Legend
              • 14.ian.2007
              • 12085

              #21
              Va incurcati fara rost . Inlocuiti grinda 2 cu una metalica sprijinita pe ziduri si apoi puteti sa va suiti cu tancul pe casa . Mai simplu , si mai rapid .
              Instalatii verificari-revizii gaze

              Comentariu

              • ghimarcat
                Membru Marcant
                • 19.feb.2006
                • 414

                #22
                Postat în original de Mircea G
                Va incurcati fara rost . Inlocuiti grinda 2 cu una metalica sprijinita pe ziduri si apoi puteti sa va suiti cu tancul pe casa . Mai simplu , si mai rapid .
                Daca va referiti la poza p5: grinda are 6m, are capetele sprijinite pe ziduri, iar la mijloc se sprijina pe o grinda de beton. Practic deschiderea ei ar fi cam de 3m; cred ca nu vor fi probleme cu ea, chiar daca e crapata.

                Comentariu

                • Adamescu Ion
                  Living Legend
                  • 21.sep.2008
                  • 1105

                  #23
                  Local, problema se rezolva eliminind grinda 2!
                  Grinda perpendiculara pe 2 se prelungeste cu o grinda pina deasupra zidului si se va sprijini printr-un stilp pe zid! Grinda prelungitor se va fixa sub grinda prelungita. De aceasta grinda prelungitor se prinde si grinda paralela cu grinda 2.
                  Am spus local! Priviti cu atentie pozele si veti vedea ca tot acoperisul este la fel! Aceasta este cauza pentru care recomand interventia la intreg acoperisul!
                  Vreau poze cu imbinarile de la coame, de la sprijinul capriorilor pe pereti, o schita cu vederea de sus a acoperisului peste planul casei!
                  Incarcarea de la acoperis trebuie transmisa direct peretilor!

                  Comentariu

                  • Adamescu Ion
                    Living Legend
                    • 21.sep.2008
                    • 1105

                    #24
                    Domnule ghimarcat, astept pozele si schita pentru a vedea daca se pot realiza partial ferme si in acest fel sa dispara grinzile problema.
                    Grinzile de sub capriori nu au ce cauta la acea inaltime, scaunele se fac cam la 2m si trebuie sa lucreze intr-un anume fel, nu asa cum sint puse sa lucreze la acest acoperis!

                    Comentariu

                    • ghimarcat
                      Membru Marcant
                      • 19.feb.2006
                      • 414

                      #25
                      Revin la subiectul grinzilor de mansarda, cu o schema a acoperisului si cu cateva poze.

                      Legenda:
                      gri-pereretii 30 cm
                      rosu-acoperisul vazut de sus, suprapus peste planul casei
                      negru-cotele intre pereti
                      1,2,3,4 coame

                      In punctele marcate cu albastru, coamele au popi sprijiniti pe pereti.
                      Peste grinzile mici, verzi, se afla o grinda. Pe aceasta grinda exista mai multi popi care sustin coama 1.

                      De la coama 1 in jos, spre streasina, capriorii au 700 cm (cu verde notat pe poza). Acesti capriori se sprijina in 4 puncte: A, B, C, D. In punctul A se sprijina pe cosoroaba (aflata evident pe perete). In punctul B incepe tavanul camerei mansardate (de la punctul B spre punctul A este pod). In punctul B, este O grinda cu capetele pe ziduri. In punctul C este o grinda cu capetele pe ziduri. Aceasta grinda mai are un pop la mijlocul ei, pop care se sprijina pe grinda verde, desenata mai gros. Aceasta era problema, cu sustinerea aleasa pentru grinda din punctul C, descrisa de mine inital pentru Cam 2, unde erau grinzile mai lungi (430).

                      Mentionez ca toate grinzile sunt de 15/15 dispuse la 65 cm, iar capriorii de 10/10 dispusi la 50 cm.
                      Grinzile verzi, de la Cam 1, ca de altfel si de la celelalte camere nu se puteau aseza altfel, iar coama 1 nu are proiectia pe un perete.

                      Sper ca am fost destul de clar, iar schema e inteligibila.
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • SpecialistulMC
                        Moderator
                        • 19.mai.2004
                        • 35026

                        #26
                        Off, off... se pot observa multe carente la structura de rezistenta a acoperisului.

                        Comentariu

                        • ghimarcat
                          Membru Marcant
                          • 19.feb.2006
                          • 414

                          #27
                          Postat în original de Specialistul MC
                          Off, off... se pot observa multe carente la structura de rezistenta a acoperisului.
                          Of, Of...care sa fie acelea, cu exceptia crapaturilor. Dvs. cum ati fi conceput structura?

                          Comentariu

                          • turbo_power21
                            Incepator
                            • 18.oct.2007
                            • 37

                            #28
                            salut sper ca nu deranjez cu o idee intre camera 1 si 2 din mansarda aveti zid portant cu centura? daca da treaba e mai simpla , in ultima poza atasata capatul grinzii c care nu se vade spre interior calca pe ceva solid (zid portant)? banuiesc ca in pod chiar pe centru vreti sa mai faceti un spatiu util am vazut ca are si geam , sub grinda c din picoirul de sprijin pana la capatul grinzii 2 mansarda si opus se put pune 2 contravantuiri iar greutatea ce apasa pe grinda c sa cada si pe acele contre astfel incat sa nu apese pe sustinerea actuala , inainte de a monta acele contre ar fi mai bine daca grinda de sustzinere sa deformat in jos sa o ridicati progresiv cu un cric hirdaulic pana revine la forma initiala si chiar ma mult dupa care montazi contrele si eliberati cricul , eu zic asta ca ar mai fi o solutie ,
                            Cate grade are inclinatie acoperisul ? greutatea maxima pe m2 ar fi de 100k (la zapada ma refer ea e cea care apasa mai mult) pe plan orizontal .asta depinde si de zona in care este situata casa ,si cantitatile de pricipitatii care cad in anotimpul de iarna , alta sfat ar fi sa nu montati pe tabla opritoare de zapada ele vor sustine zapada si ingreuneaza acoperisul,

                            daca , casa e constrita in regie proprie eu va felicit , si eu am tras ceva anul asta la casa e cam in acelasi stadiu .SPOR LA TREABA .
                            stiu cate ceva din tot nu totul din ceva

                            Comentariu

                            • turbo_power21
                              Incepator
                              • 18.oct.2007
                              • 37

                              #29
                              adica asa

                              sper ca o sa se poata contrele de care zic eu trebuiesc sa NU apese in zid ele vin chertate inclinat si sa calce pe capetele grinzii de mai jos
                              Fișiere Atașate
                              stiu cate ceva din tot nu totul din ceva

                              Comentariu

                              • ghimarcat
                                Membru Marcant
                                • 19.feb.2006
                                • 414

                                #30
                                Adica in zona cercului rosu, nu e nevoie sa sparg putin zidul?
                                In zona cercului negru grinda C se sprijina pe zid, dar nu am prins in poza. Multumesc. Sper sa fie corect.
                                PS. Geamurile le-am lasat sa fie ceva lumina in pod. Casa e construita in regie proprie.
                                Fișiere Atașate

                                Comentariu