Acoperis lasat

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • tomy0232
    Incepator
    • 09.aug.2014
    • 7

    Acoperis lasat

    Buna ziua ! va cer ajutorul intr-o problema care ma framanta de 2 saptamani,am pus tigla de beton bramac si acoperisul s-a lasat in mai multe locuri,capriorii sunt de 10/10 .multumescClick pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	P06-08-14_16.31.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	305,2 KB 
ID:	639129Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	P06-08-14_16.34.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	277,7 KB 
ID:	639130Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	P06-08-14_16.35.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	470,4 KB 
ID:	639131
  • emanuelguzu
    Living Legend
    • 30.oct.2013
    • 1000

    #2
    Răspuns la: Probleme acoperis ...

    Postat în original de tomy0232
    Buna ziua ! va cer ajutorul intr-o problema care ma framanta de 2 saptamani,am pus tigla de beton bramac si acoperisul s-a lasat in mai multe locuri,capriorii sunt de 10/10 .multumesc[ATTACH=CONFIG]84963[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]84964[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]84965[/ATTACH]
    Pentru tigla de beton grosimea capriorilor trebuia sa fie de minim 10x15,cu o separare de maxim 47 cm ,de preferat scandura cu falt batuta peste grinzi pentru a intari grinzile mai bine, varianta de izolare termica la exterior peste asteriala

    Comentariu

    • tomy0232
      Incepator
      • 09.aug.2014
      • 7

      #3
      Răspuns la: Răspuns la: Probleme acoperis ...

      Da am inteles , e diferenta mare intre ce am eu si cei recomandati,e complicat rau acum,trebuie sa dau tot jos....tigla,sipca , dolie,folie,asteriala,ce incurcatura....dar ca o masura disperata sa nu dau tot jos m-ar ajuta cu ceva daca as da numai partea din fata jos , sa inlocuiesc capriorii strambi , mai exact vreau sa fac un taban din capriori,m-ar ajuta cu ceva in vederea intaririi acoperisului?multumesc

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34932

        #4
        Răspuns la: Acoperis lasat

        Postat în original de tomy0232
        Buna ziua ! va cer ajutorul intr-o problema care ma framanta de 2 saptamani,am pus tigla de beton bramac si acoperisul s-a lasat in mai multe locuri,capriorii sunt de 10/10 .
        Capriorii sunt prea subtiri. Ca sa nu dati invelitoarea jos intercalati intre capriorii existent inca cate un caprior de 10/10. Din ce observ din imagini structura de deasupra asterelei nu este cea necesara pentru un acoperis ventilat. Va rog sa ne precizati cate straturi de rigle aveti peste invelitoare ?

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 34932

          #5
          Răspuns la: Răspuns la: Probleme acoperis ...

          Postat în original de emanuelguzu
          .......de preferat scandura cu falt batuta peste grinzi pentru a intari grinzile mai bine, varianta de izolare termica la exterior peste asteriala
          Mai reganditi cele scrise deoarece este gresit.

          Comentariu

          • emanuelguzu
            Living Legend
            • 30.oct.2013
            • 1000

            #6
            Răspuns la: Răspuns la: Probleme acoperis ...

            Postat în original de Specialistul MC
            Mai reganditi cele scrise deoarece este gresit.
            Teoretic?
            Practic este foarte corect,eu am la acoperis la mine la casa deschidere de 2 ape..6X5m ,grinzile sunt de 10x15cm asezate la o distanta de 43 cm
            Scandura cu falt de 2,5cm batuta peste grinzi
            Folie anticondens speciala,chiar daca este strapunsa ce cuie nu patrunde apa prinsa la pistol cu capse de la partea de jos in sus intersectate 10 cm una peste alta
            Polistiren de 5 cm extrudat peste folie
            Sipca batuta peste polistiren strapungand toate grinzile ce sunt la distanta de 43 cm
            Inca un rand de sipca transversal pentru montajul tigle de beton
            Grinzile nu s_au lasat nici macar 1 mm
            Panta acoperisului este de 35 grade,acoperisul a prins cateva ierni grele cu 1-2 m zapada pe acoperis la Braila
            Si nu este singurul acoperis realizat de mine..mai vreo 30 facute in sistemul acesta,nu trebuie sa fii structurist sa stii sa faci un acoperis rezistent
            Daca faceti referire la izolatie termica...va spun ca sunt foarte multumit.
            Fișiere Atașate

            Comentariu

            • SpecialistulMC
              Moderator
              • 19.mai.2004
              • 34932

              #7
              Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Probleme acoperis ...

              Postat în original de emanuelguzu
              Practic este foarte corect.....
              Si credeti ca este bine ce ati facut acolo ? Va zic ca NU. Nu din cauza rezistentei o sa aveti probleme ci din caurza igrasiei. In catva ani o sa va umpleti de mucegai.

              Comentariu

              • bogdanfnf`
                Membru Marcant
                • 26.dec.2007
                • 629

                #8
                Răspuns la: Acoperis lasat

                Postat în original de tomy0232
                Buna ziua ! va cer ajutorul intr-o problema care ma framanta de 2 saptamani,am pus tigla de beton bramac si acoperisul s-a lasat in mai multe locuri,capriorii sunt de 10/10 .multumesc[ATTACH=CONFIG]84963[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]84964[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]84965[/ATTACH]
                Din cate se vede in prima poza , aveti o grinda de sustinere a capriorilor sub dimensionata si din pacate pe o deschidere destul de mare !
                Destul de slab realizat acoperisul .

                Comentariu

                • emanuelguzu
                  Living Legend
                  • 30.oct.2013
                  • 1000

                  #9
                  Răspuns la: Acoperis lasat

                  locuiesc in o casa,la munte ,9 luni pe ani este umiditate crescuta,acoperisul este facut in sistemul acesta,si inca cateva milioane de acopersuri in Spania.
                  Acoperisul prezentat este in Romania,casa din Romania este locuita de 5 persoane chiar si masarda ,de 3 ani ,
                  Casa inca nu este izolata pe exterior,va fi placata cu zidarie din piatra...inca nu am probleme cu mucegaiul..ce parere aveti?
                  Nici restul de case in sistemul acesta ..cateva milioane de case in europa...nu doresc sa intru in polemica,eu doar am prezentat un model de acoperis,dupa un model din Spania,inca nu am mucegai,si nici nu cred ca voi avea,o spun din experienta nu din auzite sau citite.

                  Comentariu

                  • tomy0232
                    Incepator
                    • 09.aug.2014
                    • 7

                    #10
                    Răspuns la: Răspuns la: Acoperis lasat

                    Va multumesc tuturor pentru raspunsurile voastre,pentru Specialistul Mc , am 2 straturi de sipca batuta peste invelitoare,am sa urmez sfatul vostru , am sa dau jos partea din fata , inlocuiesc toti capriorii si suplimentez cu cate unul printre ei....mi a venit o idee , daca as intari capriorii pe care ii pun cu plat banda de 10cm x4mm bara de 4m pe o parte si alta a capriorului credeti ca as evita incovoierea?va multumesc

                    Comentariu

                    • emanuelguzu
                      Living Legend
                      • 30.oct.2013
                      • 1000

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Acoperis lasat

                      Postat în original de Specialistul MC
                      De la grosimea stratului termoizolant pleaca totul. Ati auzit de transfer termic in constructii ?
                      Deci...tigla de beton,2 randuri de sipca,5cm polistiren extrudat,folie anticondens,2,5cm grosimea scandurei cu falt...grinzi de 10x15 ....nu este suficient ?de aceea o sa ma incarce mucegaiul? unde anume o sa apara mucegaiul?
                      Ultima editare de SpecialistulMC; 13.aug.2014, 21:01.

                      Comentariu

                      • bogdanfnf`
                        Membru Marcant
                        • 26.dec.2007
                        • 629

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Acoperis lasat

                        Postat în original de tomy0232
                        Va multumesc tuturor pentru raspunsurile voastre,pentru Specialistul Mc , am 2 straturi de sipca batuta peste invelitoare,am sa urmez sfatul vostru , am sa dau jos partea din fata , inlocuiesc toti capriorii si suplimentez cu cate unul printre ei....mi a venit o idee , daca as intari capriorii pe care ii pun cu plat banda de 10cm x4mm bara de 4m pe o parte si alta a capriorului credeti ca as evita incovoierea?va multumesc
                        Nu ajuta foarte mult , slabititi rezistenta capriorului prin prinderea platbandului !

                        Problema este la grinda de sustinere a capriorilor , nu capriorii s-au lasat ci aceea grinda . Personal as inlocuii aceea grinda cu una mai mare sau cu una metalica " I" .

                        Comentariu

                        • tomy0232
                          Incepator
                          • 09.aug.2014
                          • 7

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Acoperis lasat

                          Am inteles ,daca s-a lasat am sa o inlocuiesc,stii cumva ce dimensiuni trebuie sa aiba sipcile pentru tigla bramac? mersi

                          Comentariu

                          • bogdanfnf`
                            Membru Marcant
                            • 26.dec.2007
                            • 629

                            #14
                            Răspuns la: Acoperis lasat

                            Stiu ca se foloseste sipca norlama 2,5x5 cm.

                            Comentariu

                            • SpecialistulMC
                              Moderator
                              • 19.mai.2004
                              • 34932

                              #15
                              Răspuns la: Răspuns la: Acoperis lasat

                              Postat în original de tomy0232
                              Va multumesc tuturor pentru raspunsurile voastre,pentru Specialistul Mc , am 2 straturi de sipca batuta peste invelitoare,am sa urmez sfatul vostru , am sa dau jos partea din fata , inlocuiesc toti capriorii si suplimentez cu cate unul printre ei....mi a venit o idee , daca as intari capriorii pe care ii pun cu plat banda de 10cm x4mm bara de 4m pe o parte si alta a capriorului credeti ca as evita incovoierea?va multumesc
                              Are dreptate domnul @ bogdanfnf` acolo aveti si grinzile care sustin capriori deformati. Nu aveti o alta vedere in foto cu structura acoperisului ?

                              Comentariu