    Buna seara
    Mi-a fost construit un acoperis pe urmatoarea structura dinspre exterior
    1. Tabla dublu faltuita
    2. Folie anticondens
    3. Astereala
    4. Lati montati paralel cu coama
    5. Capriori
    Dupa cum se vede si in poza atasata.
    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20161016_133023-1.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	106,9 KB 
ID:	641892

    Urmeaza acum sa continuam cu restul etapelor.
    Am instalat invelitoarea cu o firma cu multi ani experienta (sunt in piata din '94) tocmai pentru a avea o anumita siguranta, dar sincer din ce am citit am impresia ca acoperisul nu este deloc corect executat. Totul mi se pare pe dos.

    Cei de la firma care a realizat montajul spun ca totul e in regula si ne recomanda sa montam vata minerala sub lati lasand un spatiu de "ventilare" de 5 cm. Dar nu imi dau seama cum cred ei ca se va realiza ventilatia atata timp cat acest spatiu nu comunica cu exteriorul.
    Si sa las vata minerala in contact direct cu aerul iarasi nu mi se pare corect la fel cum nu mi se pare ok nici folia anticondens direct sub tabla.

    Va rog sa ma lamuriti si pe mine daca nu inteleg eu anumite lucruri sau intr-adevar acoperisul este montat gresit caz in care se mai poate corecta in aceasta faza?

    Multumesc
  • razvan voicu
    Membru Marcant
    • 30.iun.2008
    • 808

    #2
    Răspuns la: Acoperis tabla faltuita, ventilatie si izolatie

    ce folie anticondens au folosit ?
    Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

    Comentariu

    • alexhora
      Incepator
      • 04.apr.2017
      • 6

      #3
      Răspuns la: Acoperis tabla faltuita, ventilatie si izolatie

      Postat în original de razvan voicu
      ce folie anticondens au folosit ?
      Nu mai stiu exact ce marca este dar arata asa
      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20170405_084324-1.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	262,6 KB 
ID:	628088

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34986

        #4
        Răspuns la: Acoperis tabla faltuita, ventilatie si izolatie

        Postat în original de alexhora
        ....sincer din ce am citit am impresia ca acoperisul nu este deloc corect executat...
        Aveti dreptate, daca spatiul de sub invelitoare o sa fie locuibil atunci cei care v-au montat invelitoarea au gresit montajul Aveti ceva documente semnate cu ei ca si garantie de lucrare ?

        Cei de la firma care a realizat montajul spun ca totul e in regula si ne recomanda sa montam vata minerala sub lati lasand un spatiu de "ventilare" de 5 cm.
        De ce sa se chinuie ei cand va puteti chinui dumneavoastra, si asta pe bani dumneavoastra.

        ....nu mi se pare ok nici folia anticondens direct sub tabla....
        Nu reusesc sa recunosc folia anticondens, poate domnul R. Voicu recunoaste folia. Din foto nu pare a fi folie anticondens.

        Va rog sa ma lamuriti si pe mine daca nu inteleg eu anumite lucruri sau intr-adevar acoperisul este montat gresit caz in care se mai poate corecta in aceasta faza?
        In cazul in care aveti sub invelitoare o mansarda locuibila atunci invelitoarea este montata gresit. Se mai poate corecta ceva insa o sa aveti cheltuieli suplimentare deloc neglijabile.
        Ultima editare de SpecialistulMC; 05.apr.2017, 09:24.

        Comentariu

        • alexhora
          Incepator
          • 04.apr.2017
          • 6

          #5
          Răspuns la: Acoperis tabla faltuita, ventilatie si izolatie

          Postat în original de Specialistul MC
          Aveti dreptate, daca spatiul de sub invelitoare o sa fie locuibil atunci cei care v-au montat invelitoarea au gresit montajul Aveti ceva documente semnate cu ei ca si garantie de lucrare ?


          De ce sa se chinuie ei cand va puteti chinui dumneavoastra, si asta pe bani dumneavoastra.


          Nu reusesc sa recunosc folia anticondens, poate domnul R. Voicu recunoaste folia. Din foto nu pare a fi folie anticondens.


          In cazul in care aveti sub invelitoare o mansarda locuibila atunci invelitoarea este montata gresit. Se mai poate corecta ceva insa o sa aveti cheltuieli suplimentare deloc neglijabile.
          Multumesc pentru raspunsuri.

          Mansarda este locuibila. Am un contract cu ei si o sa ma folosesc de el cu siguranta.

          Nu pot sa cred ca si cu o firma recomandata cu experienta si cu vechimea lor apar probleme. Degeaba am platit mii de euro pe materiale de calitate.
          In ziua de azi nu te mai poti baza pe nimeni...

          Stiti cumva daca tabla dublu faltuita se mai poate desface si apoi monta la loc? Sau nu se va ajunge pana la demontarea tablei totusi... ?

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34986

            #6
            Răspuns la: Acoperis tabla faltuita, ventilatie si izolatie

            Ar fi bine sa ii convingeti sa demonteze invelitoarea din tabla, asa ar fi cel mai bine din toate punctele de vedere.

            Comentariu

            • alexhora
              Incepator
              • 04.apr.2017
              • 6

              #7
              Răspuns la: Acoperis tabla faltuita, ventilatie si izolatie

              Aceleasi probleme exista si daca izolam cu celuloza despre care se zice ca nu are nevoie de ventilatie?

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 34986

                #8
                Răspuns la: Acoperis tabla faltuita, ventilatie si izolatie

                Postat în original de alexhora
                Aceleasi probleme exista si daca izolam cu celuloza despre care se zice ca nu are nevoie de ventilatie?
                Va intreb daca ii si credeti ? Orce material termoizolant ati pune aveti nevoie de acel spatiu de ventilare.