    Buna ziua,

    Mi-a aparut in pod mucegai pe astereala. Acoperisul e din tigla metalica.
    Am stropit cu antifungic. Dar as vrea sa fac si o ventilatie mai buna a podului, cumva asta pare sa fi determinat aparitia mucegaiului.
    Am gasit pe site-uri din afara niste principii foarte sanatoase pentru ventilatia podului, dar nu am gasit pe nimeni care sa faca asta si pe la noi.
    Din ce am vazut, cel mai bun mod de a aerisi un pod nelocuit este sa pui grile in sageac, permitand aerului sa intre si sa iasa pe la coama.
    Am zis macar sa cumpar materialele si sa caut o firma care doar sa le monteze, dar nici asta nu gasesc. Practic sunt 3 lucruri:
    - grile in sageac, pe care le poti lua de oriunde presupun
    - plasa pentru coama, pe care am vazut-o in mai multe locuri
    - placi deflectoare (air baffles) - eu am izolat podul cu 20 cm vata si placile astea sunt puse ca sa tina izolatia sa nu se duca peste sageac si sa lase aerul sa treaca - unde pot gasi?


    Intrebari:
    - stiti pe cineva in Iasi care poate face lucrarea asta?
    - stiti de unde pot lua placi deflectoare?
    - orice sfat m-ar ajuta

    Multumesc si o zi buna,
    Alex
  • SpecialistulMC
    Moderator
    • 19.mai.2004
    • 34919

    #2
    Postat în original de wolfei
    Mi-a aparut in pod mucegai pe astereala. Acoperisul e din tigla metalica.
    Intre tigla metalica si astereala aveti spatiu de ventilare ? Astereala din ce material este si cum a fost montata ?

    ......as vrea sa fac si o ventilatie mai buna a podului
    Cea mai sanatoasa ventilatie a podului este montarea de ferestre de aerisire si aerisirea pe timp de iarna o data la 2-3 zile.

    Comentariu

    • wolfei
      Incepator
      • 16.dec.2015
      • 26

      #3
      Mulțumesc pentru răspuns.
      nu știu dacă este spațiu. Chiar ma gândesc ca e plin de mucegai între astereală și tabla.
      E făcută din șipci de lemn, dar cu privire la montaj nu știu ce sa spun. Era deja pusă când am luat casa.

      As prefera o aerisire constanta. Iarna, de ex, din cauza ca aburul care se ridica din casa nu are pe unde ieși, face condens la marginea streșinii și ingheata chiar și la 30 cm in susu, pe sub tabla.
      Am citit ca asta e un efect clar al lipsei de ventilație.
      Inițial geamuri am vrut sa pun, dar la cum e acoperișul meu, inevitabil îmi bagă ploaie sau zăpada dacă e deschis și ar tr sa urc mereu sa îl închid și îmi e peste mâna. Aceasta sugestie venind de la firma cu geamuri...

      Rog, dacă știe cineva o firma de prin Iasi care sa facă lucrarea, sa îmi dea un mesaj.

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34919

        #4
        Postat în original de wolfei
        As prefera o aerisire constanta.
        O aerisire constanta duce la anularea efectului de termoizolare prin aport constant de aer rece. Exista in comert aerisiri care sunt actionate electric si la care se poate concepe un dispozitiv electronic de comanda care sa deschida aerisirea la anumite intervale de timp.

        Comentariu

        • wolfei
          Incepator
          • 16.dec.2015
          • 26

          #5
          Poți, te rog, sa îmi dai niște exemple?

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34919

            #6
            Postat în original de wolfei
            Poți, te rog, sa îmi dai niște exemple?
            o metoda ar fi sa montati o ferestra de mansarda actionata electric
            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	fereastra mansarda.JPG 
Afișări:	1664 
Mărime:	54,9 KB 
ID:	669172

            Comentariu

            • wolfei
              Incepator
              • 16.dec.2015
              • 26

              #7
              Am cerut o oferta și am primit 2000Ron pe geam.
              Ar tr puse măcar 2 altfel aerul nu circula..
              la banii ăștia as vrea o soluție mai personalizata pe problema mea.
              O persoana avizata care sa îmi facă un calcul cu necesarul de debit de aer
              Oare chiar nu exista la noi cineva care sa facă asta?
              Multumesc pt suport!

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 34919

                #8
                Postat în original de wolfei
                Am cerut o oferta și am primit 2000Ron pe geam.
                C-am scump. Eu am gasit sistemul de actionare al ferestrei undeva la 100 euro/buc. La asta adaugam fereastra de mansara la un pret de circa 600 lei.

                Comentariu

                • iahim_namor
                  Membru
                  • 02.mar.2015
                  • 198

                  #9
                  Postat în original de wolfei
                  Mi-a aparut in pod mucegai pe astereala. Acoperisul e din tigla metalica.
                  Ce forma are acoperisul? este in doua sau 4 ape? Altfel? Daca e in doua ape, o solutie posibila sunt grile pe peretii verticali.
                  Postat în original de wolfei
                  ... eu am izolat podul cu 20 cm vata ...
                  Ce este izolat? Podeaua podului sau acoperisul (sarpanta)?
                  Postat în original de wolfei
                  ....din cauza ca aburul care se ridica din casa nu are pe unde ieși, face condens ...
                  Pe unde trece umiditatea din casa in pod? Ai vreo aerisie de la canalizare care iese in pod? Nu ai bariera de vapori? Este important sa identifici sursa vaporilor pentru a alege solutia corecta.

                  In general, pentru acoperisurile cu tigla metalica, daca nu ai surse constante de vapori, nu este necesara aerisire suplimentara deoarece folia anticondens face fata cu brio. Intrebarea este daca ai folie anticondens sau de fapt ai o folie normala sau carton bituminos...
                  Incerc sa identific si unde este nevoie de ventilatie pana la urma: in pod sau intre astereala si tabla.

                  Comentariu

                  • wolfei
                    Incepator
                    • 16.dec.2015
                    • 26

                    #10
                    Postat în original de iahim_namor
                    Ce forma are acoperisul? este in doua sau 4 ape? Altfel? Daca e in doua ape, o solutie posibila sunt grile pe peretii verticali.

                    Ce este izolat? Podeaua podului sau acoperisul (sarpanta)?

                    Pe unde trece umiditatea din casa in pod? Ai vreo aerisie de la canalizare care iese in pod? Nu ai bariera de vapori? Este important sa identifici sursa vaporilor pentru a alege solutia corecta.

                    In general, pentru acoperisurile cu tigla metalica, daca nu ai surse constante de vapori, nu este necesara aerisire suplimentara deoarece folia anticondens face fata cu brio. Intrebarea este daca ai folie anticondens sau de fapt ai o folie normala sau carton bituminos...
                    Incerc sa identific si unde este nevoie de ventilatie pana la urma: in pod sau intre astereala si tabla.
                    Salut!
                    Acoperisul e in 4 ape și in forma de L.
                    Vata e pusă pe planșeu,straturile fiind: gips carton, 20cm vata, scanduri 2cm. Ce lipsește este bariera de vapori pe care constructorul nu a considerat-o utila..Asta presupun ca ar fi sursa vaporilor.
                    Nu știu, pot face ceva in privința asta?
                    Sincer nu știu dacă folia de pe astereală e anticondens sau nu.
                    O văd ieșită de sub tabla, in jgheaburi, are culoare gri, e subțire și are un model cu pătrățele mici in relief...
                    Cum îmi dau seama?

                    Comentariu

                    • wolfei
                      Incepator
                      • 16.dec.2015
                      • 26

                      #11
                      Postat în original de Specialistul MC
                      C-am scump. Eu am gasit sistemul de actionare al ferestrei undeva la 100 euro/buc. La asta adaugam fereastra de mansara la un pret de circa 600 lei.
                      Buna,

                      Da-mi, te rog, sursa de unde ai găsit așa ieftin.Ce dimensiune de geam?
                      Multumesc pt toate raspunsurile

                      Comentariu

                      • SpecialistulMC
                        Moderator
                        • 19.mai.2004
                        • 34919

                        #12
                        Postat în original de wolfei
                        Da-mi, te rog, sursa de unde ai găsit așa ieftin.
                        Pentru actionare vedeti pe google "Automatizare ferestre actionare cu lant, cursa 420 mm" iar pentru fereste cautati tot acolo.

                        Comentariu

                        • iahim_namor
                          Membru
                          • 02.mar.2015
                          • 198

                          #13
                          Postat în original de wolfei
                          ...Ce lipsește este bariera de vapori pe care constructorul nu a considerat-o utila..Asta presupun ca ar fi sursa vaporilor...
                          Da, poate fi sursa vaporilor. Dar e posibil sa ai o gaurica mica pe undeva intre pod si casa prin care sa se faca un mic curent care sa antreneze aer cu vapori (de genul treceri, copex cabluri, ACCES POD PE SCARA DE MANSARDA,..., etc).
                          Postat în original de wolfei
                          Nu știu, pot face ceva in privința asta?
                          Solutie usoara: nu, imi pare rau. Solutie corecta: sa dai gips cartonul jos...dar nu cred ca vrei sa faci asta in toata casa.
                          Ce iti recomand cu insistenta sa nu faci: nu pune pe scandura materiale care ar putea constitui bariera de vapori! (de exemplu folie)
                          Toata umiditatea va condensa pe acel material si va curge in vata.
                          Postat în original de wolfei
                          ...pătrățele mici in relief...
                          Cum îmi dau seama?
                          Din descriere pare sa fie folie anticondens.

                          Considerand datele problemei (forma acoperis, materiale. ..., etc), daca as fi in locul tau as alege solutia aceasta:
                          1. Verificat ca nu este nici o gaurica prin care s-ar putea face "curent" care sa antreneze aerul cald din casa cu vapori (vezi mai sus exemple) . Remediat daca exista.
                          2. Instalat 2 "ciuperci" de aerisire pe acoperis (ca in poza de mai jos), in doua zone diferite, pentru a circula aerul intre ele. Gasesti aceste elemente de aerisire la magazinele de specialitate. Nu stiu ce pret au, dar cu siguranta iesi mult mai ieftin decat oricare alta solutie.
                          Daca te descurci sa le instalezi tu, mai salvezi niste bani Eu tocmai mi-am instalat una pentru a o conecta la ventilatorul din baie.

                          Fișiere Atașate
                          Ultima editare de iahim_namor; 25.oct.2018, 19:31.

                          Comentariu

                          • wolfei
                            Incepator
                            • 16.dec.2015
                            • 26

                            #14
                            Intr-adevăr, deasupra scării către pod era cea mai pronunțată parte cu mucegai pe astereală. Cred ca pe acolo intra cei mai mulți vapori...ar trebui sa înlocuiesc scara cu una care sa aibă și Izolatie inclusă...dacă sunt așa scări.
                            Casa e doar cu parter și aria plafonului e aproximativ 120mp. Acoperișul e in mai multe ape și are o forma de T.
                            crezi ca ar face fata doua ciuperci sa ventileze tot podul?
                            Moderatorul spune ca aerul rece introdus in pod o sa genereze facturi mai mari - cum as putea evalua asta? Când afara vor fi -20grade, cu aerisirea e posibil sa coboare punctul de condens in plafon și sa nu mai fie pe astereală? Sau așa era și pana acum oare?

                            Comentariu

                            • iahim_namor
                              Membru
                              • 02.mar.2015
                              • 198

                              #15
                              Postat în original de wolfei
                              ..ar trebui sa înlocuiesc scara cu una care sa aibă și Izolatie inclusă...dacă sunt așa scări...
                              Nu trebuie sa o inlocuiesti. Trebuie sa faci un capac aditional in pod care sa fie foarte bine etansat.


                              Postat în original de wolfei
                              ...crezi ca ar face fata doua ciuperci sa ventileze tot podul?
                              Da, ar face fata. Insa daca sursa vaporilor e scara si o rezolvi, nici nu mai ai nevoie de aerisiri -> exista destula ventilatie prin folia anticondens si alte locuri din acoperis (asta daca ai astereala din scandura)
                              Postat în original de wolfei
                              ... ca aerul rece introdus in pod o sa genereze facturi mai mari...
                              Iarna podul se raceste indiferent daca ai aerisiri sau nu; la exterior ai doar o astereala cu spatii intre scanduri si folia anticondens. Important este sa ai plafonul izolat corespunzator si factura este influentata de aceasta izolatie.