    Spargere zid deasupra usii metalice

    Buna seara.

    Am si o problema cu usa metalica la renovarea unui apartament in bloc facut cu placi din beton armat.
    Dupa turnarea sapei imi mai ramane gol pentru usa de 195 cm.

    Intrebarea este daca pot sa fac usa pe comanda de 191 de cm sau sa tai o usa normala la dimensiunea de 191 cm.

    Varianta mai ieftina, dar nu stiu cat de sigura, ar fi sa sparg 10 cm din betonul armat de deasupra usii si s pun o usa normala de 200 cm.

    Ce riscuri ar fi daca tai 10 cm din betonul armat de deasupra usii?

    Multumesc.
  • SpecialistulMC
    Moderator
    • 19.mai.2004
    • 34949

    #2
    Decupand placa de beton indepartati si armatura care forma buiandrugul inglobat in placa. Faceti o usa pe comanda la inaltime pe care o aveti in momentul de fata.

    Comentariu

    • tymotyman
      Membru Marcant
      • 01.nov.2009
      • 572

      #3
      De obicei usile metalice de intrare au in partea de jos un prag, care ridica cota. Daca spargeti in partea de jos sapa,acel prag intra in jos cativa cm. Aveti grija la inaltimea finala a gresiei ca sa nu frece usa de ea.Cu spargerea acelei grinde nu e solutie,am incercat,e foarte tare si nu v as recomanda sa taiati armatura buiandrugului.

      Comentariu