Conditii depozitare placi rigips

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • nicu s
    Incepator
    • 02.nov.2007
    • 57

    Conditii depozitare placi rigips

    Buna ziua.
    Am citeva nelamuriri si am nevoie de citeva sfaturi.Problema este urmatoarea:
    -la o casa in constructie ,programata sa se execute in etape ,cu pauze mari intre etape,am avut tavanele realizate din rigips ,fara sa fie gleduite si vopsite , inainte de a monta ferestrele (Nu ma intrebati DE CE!) .In situatia asta au stat aproape 10 luni pina cind s-au montat ferestrele si inca cca 2 ani pina in prezent.Pe linga placile montate la tavan am mai avut si altele care au stat in aceleasi conditii (de umiditate ) dar depozitate pe suport de lemn in pozitie orizontala.Acum cind ne-am hotarit sa continuam am constatat ca placile de rigips montate la tavan s-au curbat intre rindurile de prindere (la 60 cm) mai ales la capetele placilor acolo unde nu a fost montata acea traversa intre rindurile de profile .Solutia este sa le inlocuiesc cu altele cu refacerea structurii metalice.Intrebarile mele sint:
    1.As dori sa folosesc placile de rigips neutilizate in prima faza,pentru placare pereti.Ele par plane fara deformari , dar stind in acele conditii si-au pierdut din calitati astfel incit sa devina inutilizabile?
    2.Daca placile deformate de la tavan le folosesc la pereti ,montate cu denivelarile in pozitie orizontala fata de profile verticale ,exista sansa sa le indrept din holsuruburi si gleduieli sau trebuie sa le scot din calcul?
    Va multumesc pentru intelegere!
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 13007

    #2
    Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

    Acum cind ne-am hotarit sa continuam am constatat ca placile de rigips montate la tavan s-au curbat intre rindurile de prindere (la 60 cm) mai ales la capetele placilor acolo unde nu a fost montata acea traversa intre rindurile de profile. Solutia este sa le inlocuiesc cu altele cu refacerea structurii metalice.
    Ai folosit cumva placi de 9,5mm la tavan?
    1.As dori sa folosesc placile de rigips neutilizate in prima faza,pentru placare pereti.Ele par plane fara deformari , dar stind in acele conditii si-au pierdut din calitati astfel incit sa devina inutilizabile?
    In principiu nu isi pierd proprietatile daca au fost depozitate in interior, taie o placa si daca miezul pare compact si consistent nu sunt probleme.
    2.Daca placile deformate de la tavan le folosesc la pereti ,montate cu denivelarile in pozitie orizontala fata de profile verticale ,exista sansa sa le indrept din holsuruburi si gleduieli sau trebuie sa le scot din calcul?
    Exista o sansa sa le refolosesti, in principiu ar trebui sa isi revina si sa copieze noua structura confiorm schemei de fixare. Dupa demontare, le poti depozita cateva zile astfel incat sa-si revina la forma initiala si faci acelasi test cu partea de interior, din gips. Merita incercat, foarte mari sanse sa recuperezi placile.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • nicu s
      Incepator
      • 02.nov.2007
      • 57

      #3
      Răspuns la: Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

      Va salut VYS!
      In primul rand felicitari pentru lucrarile realizate si prezentate pe blog!Sint foarte bine prezentate si cel putin pt. mine au fost de un real folos!
      In ceea ce priveste calatoriile si mai ales impresiile de calatorie numai cuvinte la SUPERLATIV!
      Multumesc pentru raspuns , mai ales ca vine cu o veste buna!Placile sint de 12.5 mm si au stat depozitate in interior ...dar o iarna fara ferestre!O sa le testez conform indicatiilor .
      Cu stima!

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34932

        #4
        Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

        Placile curbate se pot indrepta daca le umeziti si le asezati pe orizontala iar placile depozitate peste iarna nu cred ca sunt degradate, eventual prima placa de deasupra poate sa fie degradata.

        La ce distanta ati montat profilele metalice la tavan ?

        Comentariu

        • nicu s
          Incepator
          • 02.nov.2007
          • 57

          #5
          Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

          Initial profilele au fost montate (de mesteri priceputi!) la 0.6 m , cu bride direct pe grinzile acoperisului .Dupa demontare si o documentare amanuntita de pe forum (MULTUMIRI !) am realizat un rind de profile portante si un rind de profile montante , ambele la 0.6 m , conform tutorialului de la Bricolaj.Cred ca este destul de robust si fix.

          Comentariu

          • mutilaila
            Membru Marcant
            • 11.oct.2006
            • 903

            #6
            Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

            Postat în original de nicu s
            Initial profilele au fost montate (de mesteri priceputi!) la 0.6 m , cu bride direct pe grinzile acoperisului .Dupa demontare si o documentare amanuntita de pe forum (MULTUMIRI !) am realizat un rind de profile portante si un rind de profile montante , ambele la 0.6 m , conform tutorialului de la Bricolaj.Cred ca este destul de robust si fix.
            Pai mesteri priceputi nu stiau ca la tavane distanta inter ax este de maxim 50cm la placile de 9,5?

            Comentariu

            • SpecialistulMC
              Moderator
              • 19.mai.2004
              • 34932

              #7
              Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

              Postat în original de nicu s
              Initial profilele au fost montate (de mesteri priceputi!) la 0.6 m , cu bride direct pe grinzile acoperisului .Dupa demontare si o documentare amanuntita de pe forum (MULTUMIRI !) am realizat un rind de profile portante si un rind de profile montante , ambele la 0.6 m , conform tutorialului de la Bricolaj.Cred ca este destul de robust si fix.
              Nu cred ca in tutorialele de pe forum profilele montant pentru tavan sunt distantate la 60 cm interax ci la max. 50 cm. Mai vedeti o data turorialele si va convingeti

              Comentariu

              • mirceaknap
                Living Legend
                • 05.mar.2011
                • 1410

                #8
                Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

                Postat în original de nicu s
                Initial profilele au fost montate (de mesteri priceputi!) la 0.6 m , cu bride direct pe grinzile acoperisului .Dupa demontare si o documentare amanuntita de pe forum (MULTUMIRI !) am realizat un rind de profile portante si un rind de profile montante , ambele la 0.6 m , conform tutorialului de la Bricolaj.Cred ca este destul de robust si fix.
                Montati profilele la o distanta interax de 40 cm pt tavane.
                La tavane nu mai folositi placile vechi care sau deformat (decat pt tavane de mici dimensiuni ).
                Daca aveti posibilitatea, inlocuiti placile deformate cu altele noi, iar cu placile vechi faceti completarile in asa fel incat pierderile sa fie cat mai mici.
                Daca cantitatea de placi deformate este mai mare decat necesarul de completari, atunci, renuntati la ele, sau montatile in spatii de dimensiuni mici si la care nu aveti pretentii prea mari la calitatea executiei.(Planeitate) Un exemplu: Camara,debara si chiar pereti sau tavane de mici dimensiuni unde se pot face mici gletiuri (incarcari) pe portiunile deformate ale placilor.
                Succes.
                Ultima editare de mirceaknap; 27.apr.2012, 22:18.

                Comentariu

                • nicu s
                  Incepator
                  • 02.nov.2007
                  • 57

                  #9
                  Răspuns la: Conditii depozitare placi rigips.

                  Aveti dreptate.Am verificat si refacut distanta dintre profilele montante la 50 cm.

                  Comentariu

                  Procesare...