Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
pt dennysa:
4.eu am ales o distanta de ~50 cm, intre ei.
Sa nu cumva sa pui calareti la o distanta de 50 cm intre ei ca ii pui degeaba.
DE CE?
Este o distanta foarte mare. Distanta este deobicei 10cm. Nu am vazut nicaieri sa fie mai mare sau mai mica.
Daca stai sa cauti pe net diferite poze cu case in constructie o sa vezi ca distanta dintre calareti este aceeasi cu distanta dintre barele care formeaza plasa cu care se armeaza placa la partea inferioara.
Sub calareti se mai monteaza niste "capre" care au forma literei "omega" si care au rolul de mentine calaretii pe pozitie in timpul turnarii, in special atunci cand se calca pe ei.
la 15 cm este ok distanta intre calareti...
trebuie avut mare grija si la lungimea acestora, cu cat deschiderea este mai mare cu atat si calaretii trebuiesc mai lungi..
Multumesc mult,ombun. Deci trebuie neaparat sa torn centura..Intrebare:are ceva daca o torn odata cu placa?Daca folosesc popi metalici,mai e necesar sa pun grinzi transversale si de-a lungul si de-a latul camerei?
P.S. Ar fi fost buna o sectiune dedicata doar rezistentei unei constructii.
e mai bine sa torni centura odata cu placa,dar cofrarea este mai coplexa;daca te depasheshte,atunci separa-le:1.centura 2.plansheul;succes!
Este o distanta foarte mare. Distanta este deobicei 10cm. Nu am vazut nicaieri sa fie mai mare sau mai mica.
Daca stai sa cauti pe net diferite poze cu case in constructie o sa vezi ca distanta dintre calareti este aceeasi cu distanta dintre barele care formeaza plasa cu care se armeaza placa la partea inferioara.
Sub calareti se mai monteaza niste "capre" care au forma literei "omega" si care au rolul de mentine calaretii pe pozitie in timpul turnarii, in special atunci cand se calca pe ei.[/quote]
Am inteles..Ai cumva vreo poza cu aceste "capre"?Din ce fier trebuiesc facute si unde se monteaza(spre centura sau spre interiorul camerei)?
Multumesc.
la 15 cm este ok distanta intre calareti...
trebuie avut mare grija si la lungimea acestora, cu cat deschiderea este mai mare cu atat si calaretii trebuiesc mai lungi..
Seni,la o deschidere de 5x4 cam cat de lungi trebuie sa fie calaretii?Un sfert din camera ar fi bine(de ex pe latura de 4 sa pun calareti de 1 m)?
..."capritele " le-am confectionat din OB de 6, se pun in armatura placii, nu a centurii.
...calaretii au avut intre 0.75-1 m lungime la o deschidere maxima de 5.20 x 4.5 m (la aceasta deschidere am avut si grinda ).
..."capritele " le-am confectionat din OB de 6, se pun in armatura placii, nu a centurii.
...calaretii au avut intre 0.75-1 m lungime la o deschidere maxima de 5.20 x 4.5 m (la aceasta deschidere am avut si grinda ).
Am inteles.Am si eu o deschidere de 5x4.50,insa nu am facut grinda la ea deoarece a venit un meserias si ne-a spus ca nu e necesar.Dar sa presupunem ca totusi m-as hotari sa fac grinda...As putea ca pe o parte sa ancorez grinda pe stalp,iar pe de alta parte sa o pun pe zid?Zic asta pentru ca nu am stalp pe unul din ziduri acolo unde ar veni grinda...Grinda trebuie sa fie neaparat la jumatatea camerei sau ar putea fi pe la o treime din camera?
Multumesc.
...la mine grinda respectiva imparte casa in doua jumatati, la capete legandu-se de stilpi (si evident de centura casei); ea traverseaza si peste un zid de caramida.
-nu cred ca ar fi OK deloc, ca la una din capete, grinda, sa aiba lagatura doar pe zid (poate doar daca acel pe acel zid este prezenta o armatura de fier de care sa se lege, dar care la randul ei sa aiba legatura armata cu alta structura metalica. pentru echilibrarea fortelor care apar), mai asteapta un raspuns de la un structurist...!
-dpdv meu de vedere , nu vad nici un impediment ca acea grinda sa treaca la o treime distanta de o latura a camerei !
...la mine grinda respectiva imparte casa in doua jumatati, la capete legandu-se de stilpi (si evident de centura casei); ea traverseaza si peste un zid de caramida.
-nu cred ca ar fi OK deloc, ca la una din capete, grinda, sa aiba lagatura doar pe zid (poate doar daca acel pe acel zid este prezenta o armatura de fier de care sa se lege, dar care la randul ei sa aiba legatura armata cu alta structura metalica. pentru echilibrarea fortelor care apar), mai asteapta un raspuns de la un structurist...!
-dpdv meu de vedere , nu vad nici un impediment ca acea grinda sa treaca la o treime distanta de o latura a camerei !
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu