Solutie executare planseu fara o grinda

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • ovideos2003
    Membru
    • 07.mai.2008
    • 205

    Solutie executare planseu fara o grinda

    Sunt la faza de armare a placii si as dori sa scap de o grinda care imi imparte planseul. Deschiderea grinzii este de3.38 si lungimea camerei este de 8m . latimea este variabila intre 3.20 si 4.5 si am si un gol de scara in placa in forma de "L" . nu pot sa fac grinda intoarsa deoarece deasupra nu doresc sa fac nici un zid . placa o armez cu striat fi 10. Exista o solutie sa o armez cu fier mai gros ca sa scap de acea grinda si de zidul subtire care inchide casa scarii??(zonele incercuite cu verde)orice idee e binevenita.atasez jos planul parterului.[/img].scuze pt calitatea imaginii.
    Fișiere Atașate
  • ovideos2003
    Membru
    • 07.mai.2008
    • 205

    #2
    Va rog sa nu ma trimiteti la proiectant ca n-am cu cine discuta...

    Comentariu

    • darabzaraq
      Incepator
      • 15.ian.2008
      • 27

      #3
      deci e clar calcul de rezistenta ... nimeni nu poate spune ce si cum ..nu te juca cu astea. Toate calculele de rezistenta pleaca din fundatie. Apeleaza la un rezistentist. Foloseste http://img1.imageshack.us/ pentru upload de foto mai mari.
      Nu te duce la proiectant daca nu ai cu cine ...dute la altul care are habar de meserie ... nu arunca banii aiurea.

      Comentariu

      • PowerMC
        Administrator
        • 02.mai.2007
        • 2210

        #4
        Daca dimensiunea era apropiata de 550x550px se vedea mai bine.
        Am incercat sa o maresc insa se pierd detaliile.
        Fișiere Atașate
        Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!

        Community Manager MC

        Comentariu

        • ovideos2003
          Membru
          • 07.mai.2008
          • 205

          #5
          Asa cu aproximatie cam cati metrii patrati trebuie sa aibe un ochi de placa ca sa necesite grinda de sustinere?
          Fișiere Atașate

          Comentariu

          • Consultant constructii
            Membru
            • 17.iun.2008
            • 224

            #6
            Grinda din stanga se poate suprima, dar modificarile aduse armarii placii sunt mari. Nu se modifica numai diametrele, se modifica atat dispunerea lor cat si numarul.
            Grinda din dreapta, de langa scara, nu se scoate. S-ar putea muta, dar din poza nu pot sa imi dau seama cum este rezemata. E foarte posibil scara sa se reazeme pe ea, de aici multe complicatii.

            Comentariu

            • ovideos2003
              Membru
              • 07.mai.2008
              • 205

              #7
              grinda din stanga acum lucrez la ea n-o mai scot pt ca nu stiu sa armez placa fara ea si nu vreau sa risc. In partea dreapta este un perete din P11.5 care inchide casa scarii la care o sa renunt..

              Comentariu

              • Seni
                Living Legend
                • 05.mar.2006
                • 3481

                #8
                de ce faci 2 bucatarii?

                Comentariu

                • ovideos2003
                  Membru
                  • 07.mai.2008
                  • 205

                  #9
                  [quote="Seni"]de ce faci 2 bucatarii?[/quote

                  casa e locuinta de tip multifamilial

                  Comentariu