E obligatoriu detectorul de gaze?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • lucianraducanu
    Membru
    • 27.iun.2006
    • 138

    #16
    Stie cineva daca sunt considerate suprafata vitrata caramizile de sticla (nevada)?

    Comentariu

    • LucianDr.
      Membru Marcant
      • 06.feb.2006
      • 920

      #17
      Fa o proba vezi ce sare prima data in aer caramizile de sticla sau casa. . Glumeam e cam cu cantec deoarece sunt foarte groase in carne. Eu am si, si. Oare cum o fi pt cele colorate?
      I'm working for a better live!

      Comentariu

      • lucianraducanu
        Membru
        • 27.iun.2006
        • 138

        #18
        Inca nu am bransamentul la gaze, dar parca nu as incerca pe casa mea. Sa le scriu la cei de la Discovery sa faca un test?

        Comentariu

        • LucianDr.
          Membru Marcant
          • 06.feb.2006
          • 920

          #19
          Serios eu zic sa te interesezi la ei.
          I'm working for a better live!

          Comentariu

          • mflorinc
            Incepator
            • 10.dec.2006
            • 78

            #20
            Postat în original de VYS
            Nu m-am mai plimbat prin linkurile de mai sus insa postez un extras din Norma Tehnica aprobata prin Ordinul nr. 58/2004

            " 8. INSTALATII INTERIOARE DE UTILIZARE

            Utilizarea gazelor naturale in cladiri
            8.1. Utilizarea gazelor naturale este admisa numai in incaperi in care nu exista pericol de:
            - incendiu, prin aprinderea materialelor si elementelor combustibile, datorita radiatiei termice directe ori a transferului de caldura prin convectie sau conductie;
            - explozie a materialelor si substantelor combustibile aflate in interior;
            - intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor, cu gaze de ardere
            8.2. Conditii tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a) volumul interior minim al incaperilor
            - 18,0 m3 pentru incaperi curente;
            - 7,5 m3 pentru bucatarii, bai si oficii;
            - 5,0 m3 pentru bucatarii din constructii existente, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 8.6;
            b) asigurarea aerului necesar arderii;
            c) ventilare naturala sau mecanica;
            d) evacuarea totala a gazelor de ardere, in atmosfera;
            e) suprafete vitrate.
            8.3. Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevad cu suprafetele vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totala de:
            - 0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;
            - 0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.
            Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare.
            Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.
            In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere.
            Volumul net reprezinta volumul total al incaperii din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere in care nu se pot acumula gaze.
            In incaperi cu volum mai mic dec?t cel prevazut la art. 8.2., sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu urmatoarele conditii:
            - accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare, sa se faca din exteriorul incaperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul cladirii;
            - folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cladirii, asigurate impotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului in cazul stingerii flacarii, fie prin constructia aparatului, fie prin dispozitive de protectie.
            Pentru incalzirea de apartament, centrala termica se monteaza in bucatarie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheaza calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor conditiilor sus mentionate.
            8.4. In incaperi cu volum mai mic de 18 m3 si in bai (indiferent de volumul acestora), nu sunt admise:
            - aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;
            - aparate de utilizare pentru incalzire centrala sau locala, prevazute cu arzator atmosferic si rupere de tiraj, chiar daca au termostat de cos.

            8.5. Fac exceptie de la prevederile art. 8.2., 8.3. si art. 8.4., aparatele de utilizare care au atestare/agrement tehnic, sau aviz ISCIR pentru functionare in alte conditii, (la care prin tubulatura etansa, se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii si evacuarea in exterior sub presiune a gazelor de ardere - cazane cu focar etans si tiraj fortat).
            Deasemenea sunt exceptate de la prevederile art. 8.3. aparatele de utilizare din categoria turbosuflantelor destinate pentru incalzirea fermelor de pasari si animale cu conditia utilizarii detectoarelor de gaze naturale av?nd limita inferioara de detectie de 2% CH4 in aer si care actioneaza automat robinetul de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor de utilizare.
            8.6. Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intr-o incapere trebuie sa satisfaca conditia: 15 m3 volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale. "

            Acesta era textul original, a fost modificat dupa cum urmeaza:

            " Art. I. - Anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicate in Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Punctul 8.3 va avea urmatorul cuprins:
            "8.3. Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale se prevad cu suprafete vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafata minima totala de:
            - 0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;
            - 0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.
            Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan etc.) se recomanda montarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a arzatoarelor.
            Incep?nd cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru incaperile in care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale si suprafetele vitrate necesare, conform prezentelor norme, sunt partial sau in totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de constructie speciala (securizat, termopan etc.).
            In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere.
            Volumul net reprezinta volumul total al incaperii, din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere, in care nu se pot acumula gaze.
            In incaperi cu volum mai mic dec?t cel prevazut la pct. 8.2 sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu urmatoarele conditii:
            - accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare sa se faca din exteriorul incaperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul cladirii;
            - folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cladirii, asigurate impotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului in cazul stingerii flacarii, fie prin constructia aparatului, fie prin dispozitive de protectie.
            Pentru incalzirea de apartament, centrala termica se monteaza in bucatarie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheaza calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor conditiilor mentionate anterior."

            pai din cate vad eu se bat doua fraze cap in cap!nu?ce sa inteleg?
            Va astept la barou