Problema SP 7000 paradox

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • shades
    Incepator
    • 11.iun.2011
    • 9

    Problema SP 7000 paradox

    Buna ziua!
    Am o problema cu o centrala efractie SP 7000
    Am 25 de zone active, un modul wireless Elmes pentru telecomanda de panica, o sirena , 3 tastaturi.
    Problema apare in momentul in care armez,
    sistemul intra in alarma aiurea , se deschid singure anumite zone (cam 5-8 zone) fara vreo miscare in casa,aceasi problema apare si cand pica curentul cu sistemul armat (asta in cazul in care nu se deschid zonele aiurea)
    Mentionez ca acumulatorul este nou , centrala incarca in parametri normali,nu indica niciun defect pe tastatura.
    Apreciez orice sfat sau sugestie! Multumesc !
  • briobit
    Membru
    • 01.iun.2006
    • 210

    #2
    stai sa o luam incetisor

    - ce fel de tastaturi ai LED sau LCD ?
    - ce fel de sirena?
    - senzorii sunt cablati sau radio ? de preferat sa imi spui cati sunt radio cati cablati
    - se deschid aceleasi zone sau random ?
    - instalatorii au facut un calcul al consumului de pe iesirea de auxiliar?
    - ai multe cabluri care se intalnesc prin doze de derivatie?
    Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

    Comentariu

    • shades
      Incepator
      • 11.iun.2011
      • 9

      #3
      - tastaturile sunt LCD
      -sirena exterior BS1
      -senzori cablati cu rezistentele in centrala
      -se deschid random ( observatie sunt cateva zone care nu se deschid niciodata)
      -calcul consum este facut (zic ei- nu am calculat pt ca nu am documentatia echipamentelor si sunt niste senzori mai vechiuti de la DSC) backup 12v/7AH
      -doze derivatie –nu (este o improvizatie facuta in sensul ca pentru o zona s-a folosit un cablu de telefon dar am dezactivat zona respectiva si istoria sa repetat)
      Sistemul a functionat 2 ani fara astfel de probleme –in schimb centralala a “incasat “ mai multe socuri de current in ultima perioada (ploaie, vijelie lucruri suficiente pt a pune la incercare reteaua ultramoderna de la RENEL

      banuiala mea este ca centrala are o buba

      Comentariu

      • briobit
        Membru
        • 01.iun.2006
        • 210

        #4
        incearca sa iei legatura cu un instalator sa iti faca un reset la centrala adica stearsa toata programarea si reprogramata, vezi acumulatoru ala in ce stare e si eventual sa faci o inspectie vizuala in interuiorul senzorilor baterii curse cabluri oxidate etc
        Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

        Comentariu

        • shades
          Incepator
          • 11.iun.2011
          • 9

          #5
          Multumesc pentru ajutor
          Am reusit sa descopar problema
          O camera dintr-un senzor era alimentata dintr o sursa separata dar si alimentarea senzorului integrat in aceasi carcasa se alimenta tot din sursa respectiva si automat centrala prelua tensiune.
          am alimentat separat si e-voila

          Multam` frumos inca odata !

          Comentariu

          • DanielC
            Membru
            • 13.mar.2008
            • 178

            #6
            Ciudat ca a mers 2 ani fara probleme
            Oricum....in precizarile dvs., ati omis cu desavarsire sa amintiti si de faptul ca unii dintre senzori sunt model cu camera ascunsa in pir si cu pir functional!
            Totul e bine cand se termina cu bine!
            Auguri!
            ~Cu Respect!

            Comentariu

            • shades
              Incepator
              • 11.iun.2011
              • 9

              #7
              Corect si imi cer scuze
              dar nici nu mi-a trecut prin cap ca cineva poate lega camera video de alimentarea centralei ...centrala asta scoate undeva la 700 mA daca nu ma insel si camera singura "mananca 2-300 singura

              dar asa este totul e bine cand se termina cu bine

              multam` frumos inca odata

              Comentariu

              • briobit
                Membru
                • 01.iun.2006
                • 210

                #8
                ca intodeauna piese de milioane si toate mizeriile sunt din cabluri si conexiuni ...
                Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

                Comentariu

                • dilivio26
                  Incepator
                  • 02.aug.2011
                  • 13

                  #9
                  Postat în original de briobit
                  ca intodeauna piese de milioane si toate mizeriile sunt din cabluri si conexiuni ...
                  Tare faza..... ca de obicei un PARADOX . Este predestinata denumirea...

                  Comentariu

                  Procesare...