Problema cu sistem de supraveghere video

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • FlashSecurity
    a răspuns
    Scuze...am fost plecat din tara...Astazi merg acolo si o sa verific , am comandat si alta pereche de adaptori , te anunt diseara . Mersi mult.

    Lasă un comentariu:


  • briobit
    a răspuns
    gata ai rezolvat?

    Lasă un comentariu:


  • briobit
    a răspuns
    stiu ca poate par idiot dar te rog sa faci urmatoarea chestie la camera aia unde ai 100 de metri inainte sa iti intre perechea de ftp in mufa/camera razuie mai inainte putin izolatia si masoara ce tensiune ai cu camera conectata ...
    e posibil ca adaptoarele alea sa fie mai trompete si exact la distanta aia sa fii nimerit nasolae incearca sa iei de la alta camera perechea de adaptoare si incearca si asa
    eventual poti sa iei si alta camera sa o pui in locul celei cu 100 de metrii sa vezi daca ai aceleasi simptome ....

    personal raman la astea 2 distanta prea mare si tensiunea prea mica pe camera sau adoptorii aia sunt niste porcarii... unii buni sunt cam 60 de lei chinezarii gasesti si la 15 lei setul


    oho acum am citit daca ai consume de 1A e groasa la distanta aia... astept cu masuratorile si mai vedem...

    Lasă un comentariu:


  • FlashSecurity
    a răspuns
    Alimentarea am duso pe doua fire din cablu FTP , am facuto dintr-o sursa in comutatie de 3,5 A, camera are nevoie de 12 V si 1 A , ceea ce si ajunge

    Lasă un comentariu:


  • briobit
    a răspuns
    camera la ce tensiune lucreaza?
    ai dus 100 de metrii de alimentare pana la camera sau camera e alimentata loco?
    ce tensiune mai ajunge in camera ?
    ce cablu de alimentare ai folosit?
    ce consum are camera? ce alimentatoare ai folosit?

    Lasă un comentariu:


  • FlashSecurity
    a răspuns
    Buna ziua ,
    Am si eu o problema:
    Am instalat un sistem de supraveghere compus din 3 camere de supraveghere si un dvr de 4 canale
    Problama este ca am facut cablistica prin cablu FTP pe o distanta cam de 100 m(din casa pana la poarta) am instalat in capete 2 bucati din modelul acesta auto100.ro/auto-accesorii-supraveghere-video_127_videobalun-fs4201sr_2893.html
    de video baloon., nu tot timpul dar cateodata pe aceasta camera am interferente( imi fuge imaginea foarte tare si nu se mai intelege nimic) iar dupa un timp se stabilizeaza.
    Nu stiu oare care ar fi problema? Cablu? Alimentarea? Convertoarele?

    Lasă un comentariu:


  • vladk2k
    a răspuns
    Postat în original de briobit
    1. am cautat un client de remote adica un program cu ajutorul carui te conectezi pe retea sau internet in calculatorul de supraveghere si am gasit
    2. am descoperit ca acesta merge si fara internet sa te conectezi adica doar lan mai exact 2 calculatoare conectate la un swich in care se seteaza ip gateway dns si alte cele
    3. procurat un calculator cap coada cu performante suficiente pt ce vreau eu (a costat 12 miloane cu tot cu monitot) si un swich cel mai ieftinache
    4. pus cap la cap toate cablurile facut setari de retea teste etc.
    Exact asta vroiam sa va sugerez si eu - un program de administrare la distanta. Va pot recomanda cu cea mai mare caldura UltraVNC - are si suport pentru criptare, si cu setarile corecte poate fi accesat la distanta (de exemplu, un laptop cu conexiune 3G) - este gratuit.

    Mai recomand si conectarea in mod "view only" - adica nu se poate interactiona cu calculatorul de sus, doar vizualiza imaginea de pe ecran.

    Lasă un comentariu:


  • flobeats
    a răspuns
    Multumesc de ajutor, am studiat treaba cu balunurile si asta e solutia pe distanta pe care o am eu probabil ca voi pune 2 pasivi la capete. Si ar fi o solutie varianta cu 24V..
    Multumesc inca o data pt. raspuns.

    Lasă un comentariu:


  • DanielC
    a răspuns
    Probabil camerele vor fi alimentate la 12v. Deci va trebui sa trag si cablu pentru 220v pe aceasta distanta. Ce cablu de curent ar trebui sa folosesc pentru a avea o tensiune buna dupa cei 300m, 400m la alimentarea camerelor?
    In cazul in care aveti trasee asa de lungi pentru alimentare...si nu reusiti sa alimentati local....solutia in opinia mea nu este 230 V ci 24V
    Plecati cu 24 de volti....iar la amplasamentul camerei stabilizati tensiunea la 12 V ( ceva similar daca vreti cu PowerOverEthernet sau PowerOverLan).

    * raza de actiune :600m la color si 400m la alb-negru
    Cred ca e invers ! Dar nu e vina dvs ci a distribuitorului

    A testat cineva aceasta varianta de conexiune a camerelor cu cablu utp si convertori bnc pe o distanta macar egala cu 400m?
    Daca ati citi specificatiile unui asemenea convertor lucrurile ar fi simple.
    Exista 2 tipuri de asemenea convertori ( se numesc video baluns si de fapt sunt niste adaptori de impedanta....de la 75 ohm cat are coaxul...la cam 100 ohm cat are UTP-ul):
    Pasivi si activi.
    In specificatii cei pasivi permit transmiterea unui semnal color pana la 400 m si a unuia alb/negru pana la 600 m.
    In specificatii cei activi permit transmiterea unui semnal color pana la 1.2 km si alb/negru pana la 2.4 km.
    Eu am reusit fara probleme cu transmitatori activi transmiterea semnalului color la 700-900 m folosind cioace ieftine din comert.
    Atentie insa....multe dintre aceste echipamente ating insa in practica distante de 60-70 % din specificatii (nu neaparat ca sunt proaste....dar atingerea performantelor specificate depind f mult de calitatea cablului, conditii atmosferice, interferente electro-magnetice, mufarile executate pe traseu cablului etc).
    Distanta de 400 m poate fi insa atinsa usor cu echipamente pasive de buna calitate sau cu orice echipament activ!
    Daca pozati cablul in exterior....atentie la descarcarile electrice care vor ''barbieri'' echipamentele la ambele capete.
    Daca pozati cablul in exterior...nu v-as recomanda UTP-ul datorita slabei protectii fata de conditiile de mediu. Pentru 400 m ati putea folosi fara probleme STP (dar la distante mai mari nu se foloseste niciodata STP)...si pe acela as incerca sa il protejez in copex sau tuburi cand pot.
    Altfel...in maxim 2 ani isi schimba caracteristicile.
    Daca va permiteti...va recomand Belden . Daca nu....nu ! :P

    Cu respect!

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    @ briobit: Dacă o să aveţi timp, poate aruncaţi o privire şi la http://www.misiuneacasa.ro/forum/vie...=135081#135081
    Mulţumesc!

    Lasă un comentariu:


  • flobeats
    a răspuns
    Eu nu vad nici o poza..astept poza, multumesc.
    A testat cineva aceasta varianta de conexiune a camerelor cu cablu utp si convertori bnc pe o distanta macar egala cu 400m?
    Teste a mai facut cineva la 300m, pe varianta cablu coaxial foarte bun, dar si foarte scump.
    Nu cred ca voi putea alimenta camerele de la o sursa mai aproape de ele.
    Daca voi pune alimentarea de 220 in paralel cu cel utp la ce distanta trebuie sa il pun fata de acesta pe stalpi pentru a nu influenta semnalul? Am inteles ca pe distante lungi e mai bun cablul utp, cel ftp are avantajul protectiei in plus.
    Ce imi recomandati?
    Multumsc de ajutor.

    Lasă un comentariu:


  • briobit
    a răspuns
    nu se vede poza?

    mai am si alte componente ce se folosesc la camere (cel putin eu le folosesc) protectii contra fulgerelor separatoare galvanice

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    Postat în original de briobit
    [...] daca nu stii cum arata adaptorii bnc-utp, pot sa postez si o poza
    Postat în original de flobeats
    [...] Chiar te rog sa pui o poza.

    Lasă un comentariu:


  • flobeats
    a răspuns
    Multumesc de ajutor.
    Chiar te rog sa pui o poza.

    Lasă un comentariu:


  • briobit
    a răspuns
    la camerele 1 si 2 daca folosesti cablu coaxial bun (eu folosesc romcab) la distantele alea nu ar trebui sa ai probleme ...ideal ar fi sa gasesti o sursa de tensiune cat mai aproape de locul unde sunt amplasate camerele ..... la camerele cu distantele mai mari foloseste cablu utp sau ftp (utp cu ecran) cu adaptori utp bnc la capete (personal distanta maxima a fost lungimea unei cutii de utp clasic ct 5e adica aproximativ 300 metrii si nu am avut probleme

    problema apare la alimentarea cu tensiune pe aceasta distanta una la mana daca tregi 220 paralel cu semnalul pe distanta asta e urat (brum si distorsiuni puternic vizibil) daca tragi 12 volti e posibil sa mai ramai in camera cu 5-6 volti din cauza distantei.... incearca sa alimetezi camerele din urma de undeva din zona de unde sunt amplasate (scapi de costuri pt cablu de alimentare si de bruiaje)

    daca nu stii cum arata adaptorii bnc utp pot sa postez si o poza

    Lasă un comentariu:

Procesare...