    Senzori gaz

    Am doi senzori de gaz in doua camere diferite pe care vreau sa-i leg
    la o singura electrovalva.
    Indiferent care senzor detecteaza gazul vreau sa-mi cupleze electrovalva.
    Exista vreo modalitate fara sa folosesc relee intermediare?
  • briobit
    Membru
    • 01.iun.2006
    • 208

    #2
    pune o poza cu senzorii sau da`mi un model ceva ca sa stiu ce curent maxim admite senzorul pe iesirea acestuia, si la ce tesniune si ce consum maxim are electrovalva ... asta daca vrei un raspuns cat de cat tehnic .... asta daca nu vrei sa itzi sara instalatia in cap....
    Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

    Comentariu

    • Ing. Teodor BALAN
      Membru
      • 25.feb.2006
      • 268

      #3
      Re: Senzori de gaz

      In principiu, sigur ar trebui sa fie posibila conectarea la care va referiti.

      Deoarece in cutia de ambalaj ar trebui sa aveti si prezentarea schemelor de conexiuni, scanati-le si postati-le aici pentru ca in functie de configuratia acestora sa primiti propunerile cu schema pe care o asteptati. Incercati sa procedati in asa fel incat sa nu apara in poze numele firmelor distribuitoare!

      Cu respect, ...
      Confort si Siguranta Ambientala pentru Dumneavoastra!

      Comentariu

      • TDJ
        Living Legend
        • 10.apr.2006
        • 2397

        #4
        Ar trebui sa fie notat undeva pe senzor sau in instructiuni, care este curentul maxim comandat de senzori. Daca electrovalva ia la alimentare un curent mai mare, este necesar releul pentru comanda. Este posibil ca senzorul sa aiba iesirea prin contactele unui releu inclus. In caz contrar daca pe iesirea senzorului se aplica o alta tensiune, este posibil sa arda senzorul in functie de constructia comenzii lui. Cel putin ar trebui ca tensiunea aplicata sa fie cuplata identic cu cea de iesire, altfel obtinem un scurtcircuit la declansarea ambilor senzori.
        Eu zic ca cel mai bine este sa folosim un releu electromagnetic la care sa cuplam identic senzorii. Avantajul este ca supapa nu are cum influenta senzorii in caz de defectare.

        Comentariu

        • maryus315
          Incepator
          • 28.ian.2006
          • 31

          #5
          daca lucreaza la aceea-si tensiune cu 2 diode
          Sa speram ca va fi mai bine. Oricum speranta moare ultima...

          Comentariu

          • xena
            Membru Marcant
            • 05.aug.2007
            • 786

            #6
            Eu am montat in casa 2 senzori de gaz si o singura electrovalva.
            Alimentarea se face dintr-un singur loc.
            Schema e simpla in sensul ca daca privesti senzorul de gaz ca un contact normal deschis care se inchide in momentul aparitiei gazului, practic trebuie sa pui cele doua contacte in paralel.
            Asta a fost valabila pentru detectoarele pe care le am poate altele lucreaza altfel.

            Comentariu

            • Mircea_G
              Living Legend
              • 14.ian.2007
              • 12229

              #7
              Trebuie sa leg doi senzori de gaz Tecnocontrol tip 230K la o electrovana tip normal deschis .
              Aveti in poza imaginea si schema de montaj .
              Senzorul 1 functioneaza cu electrovana , fara probleme , senzorul 2 , legat asa cum arata schema sau in alte combinatii incercate , nu functioneaza . Are cineva o schema utila si functionala ?
              Fișiere Atașate
              Instalatii verificari-revizii gaze

              Comentariu

              • Seni
                Living Legend
                • 05.mar.2006
                • 3524

                #8
                la electrovalva, cum se leaga?

                Comentariu

                • Mircea_G
                  Living Legend
                  • 14.ian.2007
                  • 12229

                  #9
                  Postat în original de Seni
                  la electrovalva, cum se leaga?
                  Se vede in schema . Senzorul 1 se leaga la electrovalva , senzorul 2 numai la nornele 5 si 6 ale lui 1 .
                  Instalatii verificari-revizii gaze

                  Comentariu

                  • Seni
                    Living Legend
                    • 05.mar.2006
                    • 3524

                    #10
                    stai mircea, nu m-ai inteles....
                    electrovalva are 3 contacte, cum se leaga senzorul?

                    Comentariu

                    • Mircea_G
                      Living Legend
                      • 14.ian.2007
                      • 12229

                      #11
                      Postat în original de Seni
                      stai mircea, nu m-ai inteles....
                      electrovalva are 3 contacte, cum se leaga senzorul?
                      Are trei contacte dar numai doua sint active , unul este de impamintare si pt asta nu este trecut in schema .
                      Instalatii verificari-revizii gaze

                      Comentariu

                      • briobit
                        Membru
                        • 01.iun.2006
                        • 208

                        #12
                        senzor gaz

                        daca ai contact noprmal inchis le inseriezi iar daca ai normal deschis le pui in paralel adica mai pe schema din bornele 8 si 9 ale senzorului din dreapta duci 2 fire pe bornele 8 si 9 ale celui din stanga .... din cate imi dau eu seama sunt pe normal open adica in momentul cand unul din senzori miroase gaz face un strap pe bornele alea drept urmare iti alimenteaza valva si taie gazu ... eu asa as face dar mai asteapta si alte raspunsuri pt mai multa siguranta


                        LE : arunca un ochi la jumper-ul ala de pe spatele senzorilor si vezi in ce pozitie este.
                        Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • Mircea_G
                          Living Legend
                          • 14.ian.2007
                          • 12229

                          #13
                          Valva este normal deschisa iar schema lor este destul de clara .
                          Senzorul doi ( legat la 8/9), daca actioneaza , transmite comanda la bornele 5/6 ale senzorui 1 si ar trebui sa actioneze releul care apoi transmite comanda de inchidere prin bornele 8/9 ale senzorului 1. Nimic complicat dar nefunctional .
                          Instalatii verificari-revizii gaze

                          Comentariu

                          • Mircea_G
                            Living Legend
                            • 14.ian.2007
                            • 12229

                            #14
                            Nu inteleg ce nu inteleg !!!
                            Daca schema lor originala nu este functionala si mie nu mi-a scapat ceva , ma gindeam sa incerc varianta din desen .
                            In schema " gindita " senzorul 2 este pus in paralel cu 1 , iar pentru evitarea scurturilor alimentarea se va face doar de la un senzor , urmind ca intre cei doi sa trag 4 fire .
                            Teoretic ar trebui sa functioneze !
                            Fișiere Atașate
                            Instalatii verificari-revizii gaze

                            Comentariu

                            • DanielC
                              Membru
                              • 13.mar.2008
                              • 179

                              #15
                              Schema modificata pe care ati postat-o este functionala si ar trebui sa mearga fara probleme
                              Este insa interesant ce se intampla pe bornele 5-6 (RR)!

                              Puteti testa cu un senzor alimentat sa faceti un strap pe bornele 5-6 ca sa vedeti daca va inchid/deschid bornele 8-9 sau 7-8.

                              Cu respect!
                              ~Cu Respect!

                              Comentariu