    Panta canalizare

    Am o problema si nu stiu cat de serioasa este.
    Azi am calculat distantele intre iesirile din casa si intrarea la canalizare.
    Pe ramura baii am 32m la o diferenta de nivel de 52cm. Din calculele mele reiese o panta de 1,625%
    Pe ramura bucatariei am 23,8m cu o diferenta de inaltime de 43,5 cm. Rezulta o panta de 1,828%
    Sunt sub 2-2,5% cu ambele ramuri.
    Cei care aveti experienta sau ati mai executat canalizari la teava de 110 ati avut sau estimati ca vor fi probleme cu aceste valori ?
    Ultima editare de calin.diaconu; 21.mar.2024, 19:51. Motiv: insert tag-uri seo
  • alexandru.oprea
    Incepator
    • 19.mar.2012
    • 33

    #2
    Răspuns la: Panta canalizare

    Nu sunt de meserie, dar iti spun din experienta proprie, ca un traseu de scurgere cu lungimea de aproximativ 30m, cu doua coturi la 90 grade, traseu a carei panta tinde sa fie aproape de 0, face fata cu brio. De mentionat insa ca este un traseu folosit strict pentru materii lichide, toaletele avand traseu separat.
    dincurteamea.wordpress.com Blogul meu despre viata la tara, intr-un sat din Arges.

    Comentariu

    • spik1
      Living Legend
      • 20.apr.2012
      • 2343

      #3
      Răspuns la: Panta canalizare

      Eu cand am facut scurgerile, am intrebat si am aplicat (pe cat posibil ), in consecinta, 1 cm diferenta de nivel pe m lungime teava. Deci la o lungime a traseului de teava de 10 m (exemplu) este o diferenta de 10 cm. Caminele de vizitare le faci pentru...vizitare sau/si pentru altele (decantare, dif. de nivel). Pe un traseu de aproape 30 ml, un camin, nu am probleme de 7 ani.

      Comentariu

      • Consultant sanitare
        Moderator
        • 16.oct.2006
        • 1553

        #4
        Răspuns la: Răspuns la: Panta canalizare

        Nu este nici o problema cu pantele mentionate. La teava dvs. se poate merge cu panta minima de refulare a apelor uzate este 1.2% iar cea maxima de 2%.

        Comentariu

        • mirceaknap
          Living Legend
          • 05.mar.2011
          • 1417

          #5
          Răspuns la: Panta canalizare

          Aici am si eu o nelamurire!
          Se tine cont de cota de inghet sau nu este necesar?

          Comentariu

          • georgel
            Membru
            • 12.sep.2009
            • 280

            #6
            Răspuns la: Panta canalizare

            Postat în original de mirceaknap
            Aici am si eu o nelamurire!
            Se tine cont de cota de inghet sau nu este necesar?
            la mine ce am pe afara e din teava pvc de 50 iar restul e de 110 prin pamint ,niciodata nu am avut probleme cu inghetul si o am de citiva ani.atita timp cit are panta si nu sta apa nu are ce ingheta

            Comentariu

            • Consultant sanitare
              Moderator
              • 16.oct.2006
              • 1553

              #7
              Răspuns la: Panta canalizare

              Intotdeauna trebuie tinut cont de cota de inghet pentru a elimina orice risc posibil. Evident ca in practica, cei cativa cm de deasupra cotei de inghet pot fi la fel de siguri daca nu se atinge punctul critic (unele zone nemaifiind atat de inghetate).

              Comentariu

              • calin.diaconu
                Administrator
                • 17.mar.2005
                • 417

                #8
                Salut, kpk1 !

                Pantele pe care le-ai menționat, de 1,625% pentru ramura băii și de 1,828% pentru ramura bucătăriei, sunt într-adevăr sub recomandările obișnuite pentru acest tip de instalații.

                Normele pentru instalarea conductelor de canalizare sugerează, de obicei, o pantă minimă de 2% pentru conductele cu diametrul de 110 mm. Aceasta este considerată optimă pentru a asigura o scurgere eficientă a apei uzate și a preveni depunerea particulelor solide care ar putea să înfunde conducta. O pantă de 2% înseamnă o diferență de nivel de 2 cm la fiecare metru de conductă.

                Cu toate acestea, există câteva aspecte de luat în considerare în situația ta:
                1. Volumul și tipul de deșeuri: Bucătăriile și băile generează tipuri diferite de ape uzate, cu bucătăria având potențial un conținut mai mare de grăsimi și particule solide. Este important să te asiguri că pantele sunt suficiente pentru a preveni acumulările și înfundările.
                2. Materialele utilizate: Conductele din PVC au o suprafață interioară foarte netedă, ceea ce poate ajuta la compensarea unei pante mai mici prin reducerea rezistenței la curgerea apei.
                3. Curățarea și întreținerea: O pantă mai mică necesită o atenție sporită la întreținerea și curățarea periodică a conductelor pentru a preveni înfundarea.
                Dacă ai deja conductele instalate și schimbarea pantei este dificilă sau imposibilă, poți lua în considerare următoarele măsuri pentru a îmbunătăți funcționalitatea sistemului:
                • Instalarea de separatoare de grăsimi: Acestea pot ajuta la reducerea riscului de înfundare, mai ales pe ramura bucătăriei.
                • Verificarea și curățarea periodică a sistemului de canalizare: Aceasta este o practică bună, indiferent de pantă, pentru a identifica și remedia orice potențiale probleme înainte de a deveni serioase.

                Dacă situația permite, consultarea cu un specialist în instalații sanitare sau un inginer de construcții te-ar putea ajuta să identifici soluții specifice pentru a asigura eficiența sistemului tău de canalizare, chiar și cu aceste pante. Este posibil să existe soluții tehnice care să compenseze pentru pantele sub optimul recomandat, fără a compromite funcționalitatea sistemului.