Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Miros canalizare baie

Adună
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Miros canalizare baie

    Salut,

    Am urmatoarea situatie in baia garsonierei:
    -garsoniera este intr-un complex nou de blocuri
    -in acest bloc apartamentele de 3 camere proiectate initial au fost recompartimentate in garsoniera si ap. 2 camere
    -in baia din garsoniera am urmatoarele:
    -wc
    -cabina dus
    -chiuveta
    -sifonul din pardoseala are intrarile de scurgerea caditei si chiuvetei + iesirea de scurgere, fara nici un dop de protectie (ciudat dar nu emana nici un miros)
    -cadita are sifon si dupa ce inchid apa ramane un dop de apa

    Problema:
    -in baie persista un miros de canalizare (din cate am identificat vine pe la scurgerea caditei)
    -dupa ce trag apa la WC se creeaza presiune negativa si dopul de apa de la sifonul caditei aproape ca dispare
    -banuiala mea e ca in urma compartimentarii apartamentelor, "meseriasii" au astupat sau nu au prevazut instalatia de aerisire

    Intrebarea:
    -am ce sa fac pentru aerisirea corecta a instalatiei de canalizare?
    -mentionez ca nu am nici o usita de vizitare in perete, doar un ventilator pe tavan

    Multumesc anticipat

  • #2
    Răspuns la: Miros canalizare baie

    Postat în original de mladutz Vezi post
    Salut,

    Am urmatoarea situatie in baia garsonierei:
    -garsoniera este intr-un complex nou de blocuri
    -in acest bloc apartamentele de 3 camere proiectate initial au fost recompartimentate in garsoniera si ap. 2 camere
    -in baia din garsoniera am urmatoarele:
    -wc
    -cabina dus
    -chiuveta
    -sifonul din pardoseala are intrarile de scurgerea caditei si chiuvetei + iesirea de scurgere, fara nici un dop de protectie (ciudat dar nu emana nici un miros)
    -cadita are sifon si dupa ce inchid apa ramane un dop de apa

    Problema:
    -in baie persista un miros de canalizare (din cate am identificat vine pe la scurgerea caditei)
    -dupa ce trag apa la WC se creeaza presiune negativa si dopul de apa de la sifonul caditei aproape ca dispare
    -banuiala mea e ca in urma compartimentarii apartamentelor, "meseriasii" au astupat sau nu au prevazut instalatia de aerisire

    Intrebarea:
    -am ce sa fac pentru aerisirea corecta a instalatiei de canalizare?
    -mentionez ca nu am nici o usita de vizitare in perete, doar un ventilator pe tavan

    Multumesc anticipat
    Cred ca nu ti-au pus sifon la cadita. Sifonul tocmai rolul asta il are sa nu-ti vina mirosul inapoi.

    Comentariu


    • #3
      Răspuns la: Răspuns la: Miros canalizare baie

      Postat în original de mladutz Vezi post
      -cadita are sifon si dupa ce inchid apa ramane un dop de apa
      Postat în original de GeorgeTrisina Vezi post
      Cred ca nu ti-au pus sifon la cadita. Sifonul tocmai rolul asta il are sa nu-ti vina mirosul inapoi.
      Uite ca are si sifon la cadita.
      Cine trage dopul?
      Aerisirea? Sau lipsa?
      De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

      Comentariu


      • #4
        Răspuns la: Miros canalizare baie

        Daca aveti acces la teava de canalizare ( din spatele wc ului sau altundeva ) , montati un aerator ceva de genul http://www.romstal.ro/piesa-capat-co...50-p50048.html - asta e pe diametru 50 dar sunt pt toate tipurile de diametre , astfel , cand trageti apa la wc , nu se mai intampla sa scoata apa din sifonul de la cada .
        Si din nimicuri poti face ceva bun .

        Comentariu


        • #5
          Răspuns la: Miros canalizare baie

          Incercati in prima faza sa montati un aerisitor de coloana si vedeti daca maipersista problema.

          Comentariu


          • #6
            Răspuns la: Miros canalizare baie

            In primul rand, multumesc pentru raspuns.
            1.In spatele wc-ului se vede doar teava aceea flexibila care il conecteaza la canalizare
            2.Daca montez acea piesa nu iese mirosul pe acolo?

            Multumesc

            Comentariu


            • #7
              Răspuns la: Miros canalizare baie

              Tocmai asta e rolul piesei sa nu lase mirosul sa iasa si cand tragi apa sa nu se creeze presiune ..
              Si din nimicuri poti face ceva bun .

              Comentariu


              • #8
                Răspuns la: Miros canalizare baie

                Postat în original de mladutz Vezi post
                In primul rand, multumesc pentru raspuns.
                1.In spatele wc-ului se vede doar teava aceea flexibila care il conecteaza la canalizare
                2.Daca montez acea piesa nu iese mirosul pe acolo?

                Multumesc
                Atentie.
                Nu confundati capetele de coloana cu clapetele de aerisire.
                clapeta
                De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                Comentariu


                • #9
                  Răspuns la: Miros canalizare baie

                  Postat în original de coby Vezi post
                  , montati un aerator ceva de genul http://www.romstal.ro/piesa-capat-co...50-p50048.html
                  Ala e cap de coloana de aerisire si nu se monteaza in baie.

                  Postat în original de coby Vezi post
                  Tocmai asta e rolul piesei sa nu lase mirosul sa iasa si cand tragi apa sa nu se creeze presiune ..
                  Asta se monteaza in baie:
                  Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	aerator.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	10,0 KB 
ID:	621795

                  Asa ca, aveti grija ce recomandati dle COBY

                  Comentariu


                  • #10
                    Răspuns la: Răspuns la: Miros canalizare baie

                    Corect , aveti dreptate ;
                    Si din nimicuri poti face ceva bun .

                    Comentariu


                    • #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Miros canalizare baie

                      Postat în original de ABBA Vezi post
                      Ala e cap de coloana de aerisire si nu se monteaza in baie.


                      Asta se monteaza in baie:
                      [ATTACH=CONFIG]89970[/ATTACH]

                      Asa ca, aveti grija ce recomandati dle COBY
                      Va multumesc pentru recomandare.
                      Voi incerca sa montez aeratorul in spatele wc-ului pe teava de scurgere, este singura parte vizibila din instalatie. Este ok?

                      Multumesc

                      Comentariu


                      • #12
                        Răspuns la: Miros canalizare baie

                        Salut,

                        Am o problema similara cu sifonul de pardoseala. Intr-o lucuinta p+1 la fiecare 4-5 zile reapare mirosul din sifonul de pardoseala. In vara credeam ca se evapora dar se pare ca si acum iarna este aceeasi problema.
                        Sifonul de pardoseala, wc si sifonul pt dus au iesiri separate in conducta de scurgere de 110 care mai departe merge catre fosa.
                        In pod nu am capat de coloana dar teava este scoasa catre exterior pe o reductie de 50.
                        Am atasat si o poza cu sifonul de pardoseala cu iesire orizontala de 40.
                        Exista alte solutii in afara de a acoperi sifonul ?

                        Merci
                        Fișiere atașate

                        Comentariu


                        • #13
                          Răspuns la: Miros canalizare baie

                          Problema consta in reductia la fi 50 , anulati reductia ( eventual montati supapa coloana pe fi 110) .
                          Si din nimicuri poti face ceva bun .

                          Comentariu


                          • #14
                            Răspuns la: Răspuns la: Miros canalizare baie

                            Postat în original de creatorul Vezi post
                            Sifonul de pardoseala, wc si sifonul pt dus au iesiri separate in conducta de scurgere de 110
                            prin sifonul de pardoseala nu trece canalizarea nici unui obiect sanitar?

                            Comentariu


                            • #15
                              Răspuns la: Miros canalizare baie

                              Postat în original de coby Vezi post
                              Problema consta in reductia la fi 50 , anulati reductia ( eventual montati supapa coloana pe fi 110) .
                              Reductia a fost pusa ca sa poata sa treaca cu teava prin centura din pod sub streasina afara. Daca ii scot reductia ar trebui sa ramana teava de 110 inauntru si mi-e frica sa nu fac miros in pod de data asta.

                              Comentariu

                              Procesare...
                              X