Scurgere vas WC prin teava cu diametru 50mm

Adună
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Scurgere vas WC prin teava cu diametru 50mm

    Am descoperit in urma unor lucrari ca apartament achizitionat are scurgere wc din pardoseala facuta din teava de 50mm, care a fost usor marita cu ajutorul caldurii. Mentionez ca vasul de wc are scurgere verticala, direct in pardoseala si ca din cauza diferentei de diametru cam da pe langa.
    Se poate conecta un vas nou de wc (cu scurgere orizontala) la coloana principala? avand in vedere ca e in imediata vecintate? Alte idei?

    Multumesc in avans!

  • #2
    Răspuns la: Scurgere vas wc prin teava diametru 50mm

    Da, se poate conecta daca se pozitioneaza corect traseul de scurgere nou, la coloana principala de 110mm. Diametrul de 50cmm nu este corect si nu va functiona cum trebuie un vas de toaleta.

    Comentariu


    • #3
      Răspuns la: Scurgere vas wc prin teava diametru 50mm

      Se găsesc niste pompe care evacuează si pe 50,dar cred ca nu va va conveni prețul.

      Comentariu


      • #4
        Răspuns la: Scurgere vas wc prin teava diametru 50mm

        Aveti si poze ?
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu


        • #5
          Răspuns la: Scurgere vas wc prin teava diametru 50mm

          https://lajumate.ro/pompa-toaleta-pe...d-7798130.html

          Comentariu


          • #6
            Răspuns la: Scurgere vas wc prin teava diametru 50mm

            Postat în original de tymotyman Vezi post
            Se găsesc niste pompe care evacuează si pe 50,dar cred ca nu va va conveni prețul.
            Ce rost are sa se complice, daca coloana de 110 mm permite racordarea, este cea mai buna solutie...

            Comentariu


            • #7
              Răspuns la: Scurgere vas WC prin teava cu diametru 50mm

              Situația in sine doar la fata locului sau după poze se poate vedea.Soluții sunt pt orice,ideea e care e cea mai buna !

              Comentariu


              • #8
                Răspuns la: Scurgere vas WC prin teava cu diametru 50mm

                Una este scurgerea gravitationala si una este evacuarea sub presiune sau pentru a compensa diferente de nivel unde nu se poate asigura panta de scurgere directa.
                VYS Blog - 100 % D I Y
                Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

                Comentariu