As dori sa ma ghidati in urmatoarea problema.
In baie am urmatoarele sanitare:
- dus cu sifonul lui care duce intr-un Y la care se leaga sifonul de pardoseala. prin sifonul de pardoseala e trecut si lavoarul.
- wc direct in 110
problema e ca atunci cand trag apa la wc mi se golesc ambele sifoane. Am verificat aerisirea si am constatat ca vecinul de la et4 a redus teava de 110 la 32. Am schimbat teava cu o alta de 50 cu aerisitor dar problema persista cu si fara aerisitor.
Mentionez ca eu stau la et3. Nu mai vorbesc de mirosurile ce imi intra in casa
Are cineva vreo idee?
Multumesc
Edit:
Teava de aerisire da intr-un pod (sarpanta de bloc).
Am verificat daca atunci cand se trage apa, se trage si aer pe acea teava, lucru care se intampla cu o intarziere, in sensul ca trage aer abia cand incepe sa se umple bazinul