Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Canalizare casa noua

Adună
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • rufusz
    a răspuns
    Postat în original de emanu Vezi post
    e gresit. nu numai etajul necesita aerisire, dar si parterul
    Sifoanele de pardoseala nu au nici o sursa de mentinere a garzii de apa si ar necesita turnarea de apa la cateva zile, sau inundatii periodice. E clar ca cine a facut schita nu are habar de reguli de instalare
    Multumesc.

    Legat de aerisire: la etaj pot sa ventilez prin acoperis sau prin perete trecand in exterior coloana de 110, dar la parter este suficient un AAV la capat sau sa ventilez in exterior?

    Rectific sifoanele, o sa conectez chiuvetele si/sau dusurile!

    Lasă un comentariu:


  • emanu
    a răspuns
    e gresit. nu numai etajul necesita aerisire, dar si parterul
    Sifoanele de pardoseala nu au nici o sursa de mentinere a garzii de apa si ar necesita turnarea de apa la cateva zile, sau inundatii periodice. E clar ca cine a facut schita nu are habar de reguli de instalare

    Lasă un comentariu:


  • rufusz
    a răspuns
    Postat în original de Mircea G Vezi post
    Din start , nu are ventilatie la canalizare , deci este gresit .
    Da stiu, ventilarea lipseste din proiect. Nu stiam unde trebuie facuta, pe coloana de 110 sau la capatul instalatiei la parter si etaj?

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Din start , nu are ventilatie la canalizare , deci este gresit .

    Lasă un comentariu:


  • rufusz
    a răspuns
    Postat în original de Mircea G Vezi post
    Desene interesante cu valoare zero . Schita aia , care nici nu este necesara pt un instalator , este gresita . Cine a mosit schita ???
    De ce este gresita si care schita? Totul este proiectat in Revit si sunt generate de acolo.

    Daca puteti oferi un sfat constructiv sau elabora greserile, v-as fi recunoscator

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Desene interesante cu valoare zero . Schita aia , care nici nu este necesara pt un instalator , este gresita . Cine a mosit schita ???

    Lasă un comentariu:


  • rufusz
    a creat un topic Canalizare casa noua

    Canalizare casa noua

    Buna ziua,

    As dori sa cer o parere despre instalatie de canalizare pentru o casa noua, S+P+M. Mentionez ca si la parter si la etaj voi avea incalzire prin pardoseala, deci prin sapa vreau sa duc doar conductele de max 50mm, celelalte vor trece vertical prin placa de beton si vor merge in fundatie.

    Vedere spate: https://drive.google.com/open?id=1sY...z45cVENXq-LNPv

    Fișiere atașate
Procesare...
X