  • Mircea_G
    a răspuns
    Postat în original de Mircea G
    Cu putina imaginatie si ceva munca se poate face totusi un sistem la care pompa sa fie la dvs in curte !
    Daca nu cititi cu atentie ! Este aberant sa tragi apa de la 400 de m . Nici nu cred ca gasiti pompa capabila . Ideal este ca apa sa vina singura pe principiul gravitatiei , moca , la dvs in curte . Faceti o conducta de la riu in curtea dvs , ingropata , cu panta , si apa vine singurica intr-un put .
    Trebuie doar sa calculati panta si adincimea putului , sa faceti un sorb ok si restul este sapatura . Asta este varianta . Bun ar fi un excavator !
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • 9gygy
    a răspuns
    Cu aprobarea nu este o problema. Oricum din spatele casei pina la rau este numai teren de fanete. Hidroforul nu il monbtez linga rau fiindca mi-e teama sa nu am parte intr-o zi de niste "binevoitori" care o sa ma lase fara hidrofor. Ma gandeam sa montez un hidrofor ca acesta: http://www.einhell.com/englisch/engl...=wassertechnik. Mai am unul asemanator de trei ani montat la o casa din alta zona, intr-un beci, la 30 m de fantana, iar suprafata apei e la 6m fata de hidrofor pe verticala. Perfect multumit de el.
    Ca sa nu am surprize cu impuritatile din rau voi monta si filtru inaintea pompei, pe conducta de suctiune. Ce credeti, e potrivit modelul acesta de hidrofor pentru ceea ce vreau sa fac?
    Imi cer scuze, vad ca linkul nu duce direct la produs. Atasez datele lui impreuna cu o imagine:

    Technical Data
    Mains 230 V ~ 50 Hz
    Power 1100 W
    Delivery capacity max. 4000 l/h
    Delivery height max. 43 m
    Delivery pressure max. 4,3 bar
    Activation pressure max. 1,5 bar
    Cut-off pressure max. 3 bar
    Tank volume 20 l
    Pressure- and suction connection R1 (ca. 33,3 mm) IG
    Suction height max. 8 m

    Logistical Data
    product code 41.732.21
    Unit Pack 1
    Width 530 mm
    Height 580 mm
    Depth 300 mm
    Weight 16,7 kg
    Fișiere Atașate
    Ultima editare de 9gygy; 05.feb.2012, 12:25.

    Lasă un comentariu:


  • Mircea_G
    a răspuns
    Pt a face o captare de apa , IN MOD NORMAL va trebuie o aprobare de la Apele Romane si sa platiti niste bani .
    In mod normal se face invers , se monteaza pompa la riu si impinge pina la casa .
    Cu putina imaginatie si ceva munca se poate face totusi un sistem la care pompa sa fie la dvs in curte !

    Lasă un comentariu:


  • 9gygy
    a răspuns
    Va deranjez si eu cu o intrebare. Am doua fantani in curte dar pe timpul verii (seceta) ambele raman fara apa. La aproximativ 400 metri de casa e un rau. As vrea sa trac apa din rau. Inaltimea pe verticala de la luciul apei pina unde ar urma sa montez hidroforul nu are mai mult de 2-2,5 metri. Ca sa fiu inteles, vreau sa montez hidroforul in curtea casei, sa nu fie nevoie sa plec pina la rau decat cu conducta de aspiratie. Ce credeti, poate un hidrofor sa aspire de la 400 m pe orizontala si 2,5 m pe verticala?


    As vrea sa montez un hidrofor cu o singura conducta.
    Ultima editare de 9gygy; 05.feb.2012, 09:50.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant sanitare
    a răspuns
    Greu de spus datele pompei fara a sti necesarul de consum si datele putului.
    Este corelat debitul pompei cu inaltimea de refulare de 90m? Este posibil ca la inaltimea maxima de refulare debitul sa fie ceva mai mic si nu 3000l/h.

    Lasă un comentariu:


  • Toby.
    a răspuns
    Buna ziua,
    Va rog sa ma sfatuiti in legatura cu echiparea unui sistem de alimentare cu apa a unei case care se afla in Baragan.
    Lucrarile vor incepe undeva in luna mai, iar noi dorim sa ne aprovizionam cu cele necesare inca de pe acum.
    Putul se va realiza tot atunci, am optat pentru varianta cu cilindrii de beton cu diametrul de 600mm. Nu ne propunem sa beneficiem de apa potabila deoarece nu ne putem permite astfel de costuri. Vecinii foarte apropiati au sapat cu aceeasi echipa anul trecut un put si au luciul apei este la 12m si apa in put cam 8 cilindrii.
    Noi ne-am gandit la : o pompa submersibila care are inaltimea de refulare de 90m, o putere de 1100W, debit 3000l/h.
    vas de expansiune de 100l.
    Aceasta instalatie sa deserveasca doua zone : una pentru casa care sa asigure apa menajera pentru o baie si o bucatarie
    una pentru udat gradina (gradina pomi fructiferi , flori , gazon).
    Sunt constienta ca elementul surpriza poate influenta un pic datele problemei( ma refer la faptul ca putul nu este inca sapat si reperul este cel al vecinilor), dar in aceste conditii ma puteti sfatui daca alegerea acestei pompe este in regula. Daca debitul pompei este mai mare decat debitul putului cred ca ajuta faptul ca pompa este prevazuta cu protectie in cazul in care putul ramane fara apa.
    Alte date: putul se va afla la o distanta de 5 m de casa. Baia si bucataria sunt la parter, casa nu are etaj, este o casa mica de vacanta.
    apa pentru udat gradina va trece prin vasul de expansiune .
    putul se va afla intr-un beci iar deasupra beciului o sa fie un foisor deschis( dimensiunile caminului 2x2x2 in care intentionez sa-mi pun si un raft pt eventuale conserve).
    Astept parerile dumneavoastra si salut orice sfat credeti ca ar fi de folos. Va multumesc anticipat.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant sanitare
    a răspuns
    Tehnic vorbind se pot inseria doua sisteme de pompare insa aceste aplicatii nu sunt necesare in aplicatii rezidentiale. Tot ce trebuie sa faceti este sa va asigurati ca pompa submersibila actuala are caracteristicile adecvate necesitatilor dvs. Va trebui sa vedeti ce debit de apa are fantana, ce caracteristici are pompa (debit x la inaltimea de pompare y necesara pentru a alimenta punctul de consum [cel mai inalt]) si ce necesar de apa aveti (presiune si debit).
    Pompa va furniza debitul corespunzator curbei sale caracteristice si daca nu face fata, rezultatul va fi un debit redus, ceea ce nu ajuta deloc chiar daca adaugati o pompa pentru ca aceasta ar fi aproape de locul de consum deci nu ar ajuta prea tare sistemul initial.
    La pompa submersibila actuala adaugati un vas hidrofor in spatiul tehnic din casa, impreuna cu accesoriile acestui.

    Lasă un comentariu:


  • birica
    a răspuns
    Re: alimentare cu apa casa

    1. ce adîncime (în metri măsuraţi de la nivelul solului în jos) are fîntîna? = 15m
    2. nivelul static al apei (în metri măsuraţi de la nivelul solului în jos) care este?11m
    3. cîţi metri de traseu ai între fîntînă şi beci? 20 m
    5. de ce spui că "debitul apei e unul mic acum, din cauza traseului"?
    R: am facut un calcul al traseului, si anume 15m pe vertical si inca 20 ml orizontal, cred ca sunt destul pentru a scadea debitul. Puterea pompei e una medie. In fine, nu am facut masuratori sa vad ce presiune are la capatul tevii, dar voi monta hidroforul si voi vedea cum se comporta.
    Intrebarea mea era una teoretica, si anume daca se pot inseria 2 pompe de apa.
    Ce ma intereseaza e sa prelungesc cat mai mult viata pompei, si sa nu o supun la presiuni mari.

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    Re: alimentare cu apa casa

    Postat în original de birica
    [...] Am o pompa submersibila, instalata in fantana la 15m in pamant, diametru fantanii fiinde de 50 cm, apa in ea 4-5 tuburi. Prin 20-23 m de teava neagra de 32 am dus apa in casa, intr-un beci unde doresc sa pun un sistem hidrofor, cu un rezervor de 50l. Problema e ca debitul apei e unul mic acum, din cauza traseuluisi nu stiu daca va putea umple rezervorul, sa functioneze corect si componentele hidroforului(sper sa nu le fi ametit). [...]
    Să le luăm pe rînd:
    1. ce adîncime (în metri măsuraţi de la nivelul solului în jos) are fîntîna?
    2. nivelul static al apei (în metri măsuraţi de la nivelul solului în jos) care este?
    3. cîţi metri de traseu ai între fîntînă şi beci?
    5. de ce spui că "debitul apei e unul mic acum, din cauza traseului"?


    Postat în original de birica
    [...] pentru a nu omori pompa din fantana, as putea sa pun la celalat capat un sistem hidrofor complet cu tot cu pompa pentru a ajuta si ea la tragerea apei de pe traseu? [...]
    Tehnic, pompa nu are nevoie de ajutor.

    Lasă un comentariu:


  • birica
    a răspuns
    alimentare cu apa casa

    salutare. am urmarit cu atentie cateva topicuri la sectiunea hidro dar nu prea am gasit un raspuns pentru problema mea.
    Am o pompa submersibila, instalata in fantana la 15m in pamant, diametru fantanii fiinde de 50 cm, apa in ea 4-5 tuburi. Prin 20-23 m de teava neagra de 32 am dus apa in casa, intr-un beci unde doresc sa pun un sistem hidrofor, cu un rezervor de 50l. Problema e ca debitul apei e unul mic acum, din cauza traseuluisi nu stiu daca va putea umple rezervorul, sa functioneze corect si componentele hidroforului(sper sa nu le fi ametit).
    Momentan sunt in stadiul construirii sistemului, am ajuns cu teava in casa, nu am achizitionat inca sistemul hidrofor.
    Intrebarea ar fi , pentru a nu omori pompa din fantana, as putea sa pun la celalat capat un sistem hidrofor complet cu tot cu pompa pentru a ajuta si ea la tragerea apei de pe traseu?
    Pompa submersibila din fantana e genul celei din foto si hidroforul ce trebuie cumparat ar fi acestea?
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    Postat în original de LOREDANA @LIVIU
    [...] Mai am o nelamurire legat de a doua baterie de filtre, alea cu ce se maninca? Alea filtreaza ce? Alea, primele nu si-au facut deja treaba sau se adreseaza altor gen de impuritati? Sau sunt cele care se adreseaza dedurizarii apei? [...]
    Avînd deja filtre de impurităţi în amonte de ea, în componenţa "bateriei de filtre" ar putea intra filtre pentru sterilizare, pentru înlăturarea mirosurilor, pentru reducerea durităţii ş.a.m.d.

    Postat în original de LOREDANA @LIVIU
    Deci daca e pompa aceea de apa curata de inox in fintina, nu mai e necesar acel motor deasupra vasului respectiv? [...]
    Nu.

    Postat în original de LOREDANA @LIVIU
    [...] O recomandare de o pompa submersibila......... doar cu un raport bun calitate/pret, daca nu e considerata reclama? Multumesc.
    Nu-ţi pot face o recomandare în sensul dorit de tine. Pe lîngã ceea ce am spus mai sus (debit minim 2 mc, înălţime minimã de refulare 20 m), aş mai adăuga următoarele (dar fără pretenţii de a ne limita doar la acestea):
    - sã fie o marcă a unui producător cunoscut şi nu de genul "Panasonics", "Abibas" etc. (de exemplu, eu am văzut în bazar pompe "Vilo" şi "Grunfos" )
    - să aibă garanţie pe o perioadă de timp cît mai lungă
    - să dispună de servicii de service cît mai prompte şi mai complete, atît în perioada de garanţie, cît şi în cea postgaranţie
    Din ceea ce ştiu, o pompă bună (dar nu de top) costă aproximativ 600-800 lei.

    Lasă un comentariu:


  • Loredana Liviu
    a răspuns
    Deci daca e pompa aceea de apa curata, de inox, in fintina nu mai e necesar acel motor deasupra vasului respectiv? O recomandare de o pompa submersibila......... doar cu un raport bun calitate/pret, daca nu e considerata reclama? Multumesc.

    Lasă un comentariu:


  • Loredana Liviu
    a răspuns
    Gata sefu, am priceput marea majoritate. Mai am o nelamurire legat de a doua baterie de filtre, alea cu ce se maninca? Alea filtreaza ce? Alea, primele nu si-au facut deja treaba sau se adreseaza altor gen de impuritati? Sau sunt cele care se adreseaza dedurizarii apei? E super tare faza asta cu apa dura, eu consideram ca apa e astfel din cu totul alte motive, promit ca ma voi documenta in sensul acesta.

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    Postat în original de LOREDANA @LIVIU
    [...] filtre de impuritati? de care? cu cristale, magnetice, alte modele? [...]
    Cele pomenite de tine nu sînt filtre de impurităţi, ele avînd rol în micşorarea depunerilor datorate apei dure. Ai mai jos imagini cu două variante de filtre de impurităţi.

    Postat în original de LOREDANA @LIVIU
    [...] Care-i faza cu apa dura? Nu era asta o caracteristica a apelor tratate in statii industriale gen orase? [...]
    Nu. Apa dură este o apă cu un conţinut mare de săruri de calcar şi magneziu, lucru dăunător instalaţiilor pentru că acest calcar se depune în conducte, fitinguri, armături etc., efectele negative apărînd atît în sfera instalaţiilor, cît şi în cea financiară, ba chiar şi în cea a sănătăţii.

    Postat în original de LOREDANA @LIVIU
    [...] Ia-o te rog de la intrrarea in magazie (ti-am zis ca acolo vor fi instalate toate sculele. Deci pompa de care ai zis in fintina, traseu subteran pina la magazie, intru si...............? De aici lumineaza-ma! [...]
    Poate te ajută schema de mai jos. Analizeaz-o şi spune-mi dacă ai neclarităţi.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • Loredana Liviu
    a răspuns
    Bun, hai sa zic ca am depasit faza cu testele la apa (o sa le fac in iarna asta). Hai sa detaliem: filtre de impuritati? de care? cu cristale, magnetice, alte modele? P.S. Care-i faza cu apa dura? Nu era asta o caracteristica a apelor tratate in statii industriale gen orase? Ia-o te rog de la intrrarea in magazie (ti-am zis ca acolo vor fi instalate toate sculele. Deci pompa de care ai zis in fintina, traseu subteran pina la magazie, intru si...............? De aici lumineaza-ma! Am pus si dincolo intrebarile astea, dar le urmaresc pe ambele. Multumesc anticipat.

    Lasă un comentariu: